1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Собрали щиток, оцените

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Укроп, 07.12.12.

  1. Укроп
    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    79

    Укроп

    Живу здесь

    Укроп

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Кострома
    Собрали щиток, оцените
    Обратился к электрикам собрать щиток на время стройки.
    Думал обратиться к ним в будущем, но как сделали - мне лично не понравилось.

    Хотел бы услышать комментарии специалистов.

    Из того, на что я обратил внимание:
    - поставили огромную гофру, которую не смогли даже в щиток завести;
    - гофра имеет сгиб, в котором будет скапливаться вода;
    - когда опломбировали - сняли крышку счетчика, оказалось что на ноль завели желтый провод.
    Теперь придется электриков при подключении щитка к сети предупреждать, что желтый это не фаза, как полагается, а ноль;
    - розетки не закрепили, болтаются.

    Думаю гофру или срезать полность или снизу пропилить отверстие, чтобы вода не скапливалась.

    DSC05764.JPG DSC05766.JPG DSC05767.JPG
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.056
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.056
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Там, возможно всё ещё серьёзней - забор тупо занулили. Сделайте фотку в купальнике со снятыми панелями (вокруг автоматов).
     
  3. Укроп
    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    79

    Укроп

    Живу здесь

    Укроп

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Кострома
    Во блин, ничего не понял что ответили :|:
    Снять панель, которой закрыты автоматы и сфотографировать планку?
    Панель автомата на входе уже опломбирована, её снять не получится, а автоматы справа завтра сфотографирую без панели.

    А причем здесь забор? Щиток если что на бытовку повесили :)
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.056
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.056
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А она заземлена вообще-то? И в темноте не разглядеть - забор, бытовка...
    Вот так правильнее:aga:
     
  5. Укроп
    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    79

    Укроп

    Живу здесь

    Укроп

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Кострома
    Бытовка не заземлена, стоит на кирпичах.
    Завтра пофотографирую без панелей, выложу.
     
  6. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    Не понимаю когда вот так вот гофру располагают, водичку собирать?
    [​IMG]
     
  7. Укроп
    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    79

    Укроп

    Живу здесь

    Укроп

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Кострома
    Сам не понял зачем её приделали. :faq:
    Вот думаю то ли её завтра вообще убрать, то ли снизу отверстие вырезать чтобы вода не скапливалась.
     
  8. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Воронеж
    Уберите нафиг. И так кабель в двойной изоляции. Ну и бытовочку заземлите конечно.
     
  9. Укроп
    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    79

    Укроп

    Живу здесь

    Укроп

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Кострома
    Сфотографировал сегодня со снятой панелью:
    1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG

    Заметил еще что входной автомат треснул.

    Заземлить думаю позже, перед строительством передвигать бытовку потребуется.
    Если вбить в землю шпильку и проводом её с профлистом бытовки соединить - подойдет такое временное заземление?
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.056
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.056
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, у Вас просто тупо провода земли от розетки и тройника заведены на его корпус, ну и дверца впридачу.
    Всё это естественно контачит с корпусом бытовки. В случае чего, напряжение будет на них. Такое заземление, чтобы сработал 25А автомат не сделаете из одного штыря. Впрочем, если инструмент и удлиннители 2-проводные, это заземление вообще на фиг не нужно.
    Тройник, кстати, посажен на автомат 25А вместо 16А. Уж не знаю, какая там трехфазная розетка - они бывают 16А и 32А.

    Самое разумное, что можно сделать (но только все пункты):
    1. Заземлить (но не бытовку, а тот же болт щитка) штырем метра 3 пока еще земля не промерзла.
    2. Автомат 3Р С25А заменить на УЗО 4Р 40А/30мА
    3. К выходам УЗО подключить трехфазную розетку и входы трёх автоматов: два 1Р С16А, один 1Р С6А купить и поставить вместо 1Р С25А).
    4. К выходам 1Р С16А прицепить розетки, к С6А - освещение бытовки.

    Самое неразумное - отцепить земляные провода розеток, заизолировать и не трогать.
     
  11. Укроп
    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    79

    Укроп

    Живу здесь

    Укроп

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Кострома
    Имеется ввиду 220в? Скорее всего большая часть инструмента 220в будет конечно, но возможно иногда потребуется сварку или бетономешалку на 380в подключать.

    Трехфазная розетка на 32А, а тройник вы правы - Makel на 16А.

    Три метровых штыря соединить между собой кабелем и подключить к болту на щитке?

    Освещение в бытовке не требуется, в крайнем случае удлинитель от щитка можно будет подключить.
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.056
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.056
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Земля на сколько промерзает? 1.5-2.0 м. Один 3-метровый.
    На лампочки - от 6А автомата.
    Большинство электроинструментов имеют пластмассовый корпус и вилку с двумя контактами (класс защиты II ). Их заземлять не нужно да и нечего (в смысле не обо что).
    А вот стальная бетономешалка, скорее всего, имеет третий контакт, который необходимо заземлить. Ибо при пробое напряжения на её корпус в Вашей нынешней схеме смертельно опасной окажутся и бетономешалка, и щиток, и бытовка. Автомат при этом сработает при сопротивлении заземления порядка 8 Ом, для чего придется забить пару десятков штырей. Но! Если есть УЗО, оно сработает при практически любом заземлении.

    Дополнительно, я бы щиток от бытовки "отделил" как-то, изоляторами что-ли. Хотя на улице это сложновато... Может на отдельный столбик.
     
  13. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Воронеж
  14. Чиж
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8

    Чиж

    Все Сам

    Чиж

    Все Сам

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Запорожье
    УЗО и заземление обязательно!