Доброго времени суток! Основной вопрос по правильности подключения заземления. Есть вот такая схема, одна часть собрана давно, другая недавно. Что-то мне в ней не нравится, нарисовал по памяти. Дому 20 лет, к нему подходит старая не изолированная ВЛ. Вот только не помню, какая сама ВЛ проходящая по границе жилого района. Заземление сделано уголками 50мм *2,5 м через 2,5 м, в общем вроде путно сварено, заведено в дом кругом по моему 10 или 8 мм. Читаю много тем на форуме да и вообще в инете, чета голова крУгом уже... В общем то склоняюсь к схеме ТТ, т. к. и линия вроде не тянет на новую, да и рвет провода почти каждый год, ДК находится в старом лесном массиве. Подсобите пожалуйста советом, я думаю, что соединять шину заземления с N в данной схеме не правильно. Уважаемые, какие могут быть соображения?
ясно, так и подумалось. Странно ведет себя узо, точнее откликается только на тест, а в остальном хоть за ноль берусь хоть за фазу, молчит как рыба об лед...
Э-э-э, Вы там за что берётесь? 300мА пришибёт за милую душу! Проверяется вообще-то 60Вт лампочкой между фазой и землей, но лучше не надо!
Да я как то взял фазу - ничего, взял ноль, тоже ничего... странно как то, узо стоят екф, подумалось, что китай он и в африке китай. По идее даже при прикосновении к нулю-фазе должно отключиться узо то... странно все это. я брался за отходящую фазу с узо 30ма, и за ноль от него же...
Это Вы ЕКФ-овских роликов насмотрелись, да? Так там у зайца из задницы провод заземления торчал! Не надо трогать руками ни фазу ни ноль, а то наступите на что-нибудь мокрое, и больше мы тут Вас не услышим! Это не шутки, между прочим!
) не, я ваще не смарел никаких роликоф, я просто как то не думал, что при прикосновении только к фаземожет что-то быть, тем более, не касаясь больше ни к чему и в зимней обуви, может не було утечки или узо шляпа?
Просто не было достаточной утечки для срабатывания УЗО, ноль с заземлением не соединяйте. УЗО на 300мА должно стоять сразу после счётчика.
ну, я так и подумал, что утечки не создал... то есть надо поменять узо и автомат местами? а какое значение это имеет?
да вот как раз такой номер не выйдет, тот щиток весь забит автоматами, да так плотненько, что еле подключили новый щит. Размер щитка никудышный, в нем все как кильки в банке... Ну и принято было видимо решение, оставить в нем все как есть. А вот в новом щитке уже подразумеваются отводящие линии на все сколь значимые в плане защиты линии, типа ванной комнаты, посудомойки и тп вещи...