    Подключение генератора к щиту в доме и фазировка генератора...
    Уважаемые форумчане! После долгих дискуссий на различных форумах "родилась" схема подключения бензинового гены к щиту в доме (как и сам щит), схема подключения основана на контакторе Moeller Z-SCH 230/25-22 (стр 52.). Генератор - Einhell ste-850. Генератор "доработал" для глушения его посредством реле времени (вставил в "мордочку" гены, в разрыв кнопки глушения двигателя, разьём подключения питания от магнитолы). Всё прекрасно работает, контактор исправно коммутирует, вот только за пол-года юзания схемы не приходилось наблюдать момента включения городской сети и реакцию гены на это соответственно (по разным причинам глушил гену вручную, до того как оживала городская линия). И вот недавно, у знакомого случилась неприятность, сгорел его генератор, причём в прямом смысле слова:(. Действия знакомого с его-же слов: отключил автомат фазы на вводе (ноль у нас не разрывают, идёт напрямую), подключил гену соблюдая! фазировку! (Ноль гены к нолю в доме, фаза соответственно) и благополучно более суток радовался жизни... А вот когда город дал напругу - его гена и издох с фейерверками. Знакомый не электрк и его слова о соблюдении фазировки вызывают сомнения, но червячёк сомнений закрался, а вдруг... Очень-уж не хочется у себя такую "радость" увидеть в разгар зимы. Собственно вопросы:
    1) Мой гена имеет чёткое деление между нолём и фазой?
    2) Если не имеет, то что случится с работающим геной при встречном ноле с города (напомню, ноль не разрывается!)?
    Схему щита прилагаю (не ругайтесь, рисовал как умею:close:) Безымянный.jpg По схеме: заземление ещё не организовал, а так, собрана процентов на 40-50...
     
  2. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    И ещё вопрос: 3) Если необходимо рвать ноль, то как это реализовать в моей схеме? (Оговорюсь сразу, приемлима замена приборов в щите, но только равнозначная по размерам!)
     
  3. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Пересмотрел темы и посты данного раздела, есть выводы:
    1) Ярко выраженной фазы на моём гене нет.
    2) Если заземлить один из контактов штатной розетки гены - он станет нолём. (или я не прав?).
    3) Ноль ввода электросети города при переключении на гену надо разрывать. (или всётаки можно оставить как есть?).
    И вопросы остались:
    а) Что случится с работающим геной при встречном ноле с города (напомню, ноль не разрывается!)?
    б) Если я прав во 2-м пункте то, какой контур заземления нужен для гены? (полноценный или пару-тройку арматурин вбить и хватит?).
    в) Если верен 3-й пункт то, как добавить в схему разрывание ноля не меняя логики схемы? (Вся схема расключения гены и городской сети затевалась ради милых женщин, которые успешно забывают вырубить автоматы, при переходе с сети на гену:aga:).
     
  4. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Народ, ну подскажите что-нибудь...:faq:
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Потерпите, завтра понедельник.

    Из того, что беглым сонным взглядом увидел - схема нечитаема (по крайней мере у меня).
     
  6. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Она довольно большая, сохраните на комп и откройте любым просмоторщиком изображений...
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
  8. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.310
    Благодарности:
    34.188

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.310
    Благодарности:
    34.188
    Адрес:
    Москва
    Ну вы наколбасили! А не проще ли поставить вот такой рубильники иникаких проблем, даже если очень захотите сжечь генератор, у вас не получится. Ноль не разрывается, фазы от одной до трех коммутируются (можно 3 фазы на одну, можно одну на одну, можно три на три) У меня стоит такой, сеть трехфазный ввод, генератор однофазный. В "нуле" выключено все, в положении 1 у меня включен в сеть генератор, в положении II включена сеть или наоборот, без разницы. Ноль сети соединяется с любой клеммой генератора, желательно с той, которая идет мимо автомата на генераторе.
     
  9. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Уже обдумал такой вариант (почерпнул из соседних топов), но меня целиком и полностью устраивает существующий принцип комутации гена/сеть.
    Спасибо! Это ответ на мой вопрос №2.
     
  10. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.310
    Благодарности:
    34.188

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.310
    Благодарности:
    34.188
    Адрес:
    Москва
    Принцип должен быть один, чтобы ни при каких обстоятельствах любой человек не смог подключить генератор в сеть при включенной сети, иначе рано или поздно, генератор сожжете. Это называется подключение на дурака. У вас слишком плохо видно схему на картинке.
     
  11. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Расширение - png. Оригинал.

    По моему нынешняя расключка соответствует...
    Вот этого и боюсь. Часто отсутствую дома, а домашние забывают за переключение на гену (уже раз 5-6 запитывал улицу:aga:, хорошо ещё свет не дали в тот момент...).
     
  12. Daemon
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.489
    Благодарности:
    484

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.489
    Благодарности:
    484
    Адрес:
    Хотьково
    Послушайте совета, поставьте на ввод автомат отключающий и фазу и ноль и поставьте перекидной рубильник - это 100% гарантия, что не сожгёте гену и не спалите дом. Уже было слишком много случаев пожаров из-за криво сработавшей автоматики - лучше и надёжнее ручного перекидного пока ещё ничего не придумали - или придумали, но на такие "правильные" схемы - ценник конский.
     
  13. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Это уже на самый крайний случай. Повторюсь, дома жена, её стараниями гена запитывал улицу, благополучно глох от перегрузки и больше к нему не подходили. А я узнавал об этом только прийдя с работы... И бежал вырубать автоматы... Даже думать не хочу, что было-бы при включении сети...
     
  14. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.310
    Благодарности:
    34.188

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.310
    Благодарности:
    34.188
    Адрес:
    Москва
    Будете покупать перекидной рубильник, не пожалейте еще пару сотен на удлиненную ручку (на нижнем фото она стандартная), тогда даже женщина легко его переключит, а с родной ручкой довольно туго переключается.
     
  15. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Можно посмотреть на правильную схему?

    См. выше... пост #13