Сечение проводников во вводном кабеле

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем SergDN, 08.12.12.

  1. SergDN
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    SergDN

    Участник

    SergDN

    Участник

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Сечение проводников во вводном кабеле
    Имеется такая ситуация:
    В поселке первоночально в щитовой стоял трехфазный счетчик и трех фазный автомат на 25А от которого по трем проводам (каждый 4кв или 6кв сечением как я понимаю) шли три фазы на 20А трехфазный автомат в доме...
    Потом застройщик решил построить побольше домов и потаскать у народа электричества - прокинул идею, что трехфазное подключение было по временной схеме и чтобы обеспечить всем не более 10кВт переделал все, типа как, на постоянную: заменили трехфазные счетчики на однофазные, заменили 25А трехфазный автомат на 50А однофазный (подключив его соответсвенно от одной фазы), а три провода воткнули на выход 50А однофазного автомата, при этом в доме так и остался стоять трехфазный 20А автомат...
    теперь вопрос: Если я в доме эти три провода (по 4кв. сечением... или 6кв.) воткну в 15кВт стабилизатор и от него в 50А однофазный автомат от которого уже разведу по потребителям и при потреблении сумарный потребляемый ток станет 49А например - эти провода начнут гореть или же все будет нормально? поселковый электрик утверждает, что все будет нормально...
    т. е. вопрос в чем: три одиночных провода каждый в своей изоляции сечением 4кв (или 6кв) равны по пропускаемой способности одному проводу в 11кв или нет? в чем может быть негатив? бежать срочно требовать перекладки провода или же не стоит паниковать?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    А негатив в том что нулевой провод как был так и остался маленьким сечением. 3 фазы это 4 провода! - 3 фазы и один ноль, если он скрутил 3 фазных провода в один, то ноль то как был так и остался тонкий. ;)
     
  3. SergDN
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    SergDN

    Участник

    SergDN

    Участник

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Всего проложено 5 проводов: 3 из них теперь 1 фаза, 1 ноль, 1 заземление.
    Так смысл я все же не понял - при передачи суммарной мощности в 10кВт - нулевой провод не врасчитанный на такую мощность сгорит? или как?
    Еще хочу ставить стабилизатор и не понятно можно ли поставить однофазный на 16кВт и воткнуть в 1 входную клему все 3 провода?
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. 50А 1 фаза это очень неплохо! 11кВт лучше чем 3х20А = 3х4.4кВт = 13.2кВт
    3vs1.gif
    2. На 50А кабель должен быть 10мм2. Перекладывать срочно.
     
  5. SergDN
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    SergDN

    Участник

    SergDN

    Участник

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Avs7153, что то по первому пункту не очень понял... 50А хорошо, но получается доступная мощность меньше - 11кВт против 13,2кВт?
    и про кабель не понял, кроме как перекладывать срочно - что может или должно произойти! чем/как аргументировать, если электрик с той стороны утверждает, что все будет хорошо!
     
  6. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Видимо имеется ввиду что во первых можно подключить приборы и на 11 кВт, а в случае 3х фаз 4,4 кВт и не больше, во вторых пусть о перекосе фаз теперь париться местный электрик, а не вы.
     
  7. SergDN
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    SergDN

    Участник

    SergDN

    Участник

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Sasha1237, что ж это за прибор в доме на 11кВт! у меня самая мощная духовка 3кВт и инверторный кондиционер 1.5кВт... всякие инструменты/автомойки тоже думаю не больше 2кВт

    да елки палки...
    ЛЮДИ! скажите мне негативные моменты передачи 50А по трем отдельно изолированным проводам в 4кв, нулевом проводе в 4кв и заземления в 4кв (правда я могу ошибаться и там везде 6кв) !? и если так работать не будет - чем аргументировать неправильность такого подключения!
     
  8. Lekcei4
    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    3.089

    Lekcei4

    Живу здесь

    Lekcei4

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    3.089
    Адрес:
    Москва
    Наверное, когда застройщик или риелторы продавали недвижимость позиционировали и наличие 15 Квт ? Как в договоре, отражено это или нет ? Если указано, то смело можно подавать в суд.
     
  9. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    По первому пункту, при 3х фазах заморачивайтесь сами с перекосом фаз и правильному распределению приборов по фазам, что бы при включении той же плиты у вас не произошла перегрузка по фазе и не вырубился весь свет.

    По второму, зачем вы так и хотите найти оправдания для электриков, это однозначно не правильно и нужно переделывать. Добрый вы однако, все так и хотите что бы они не переделывали. Пригрозите им что вызовите независимый технадзор и если они найдут косяки, а это один из них, то вызов за их счет и переделка.
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А Вы посчитайте, сколько будет стоить электроэнергия в месяц, если Вы будете непрерывно потреблять хотя бы 8 кВт. (8*24*30*2руб.=11520руб.). Устроит?

    Насчет проводов - ток приходит и уходит в одинаковом количестве. Возьмите хотя бы 2 провода на фазу, 2 на ноль и один на землю. Провод 4мм2 рассчитан на ток 25А, при 50А он сгорит.
     
  11. SergDN
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    SergDN

    Участник

    SergDN

    Участник

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Lekcei4, к сожалению в договоре никак не отражено, иначе бы давно все переделали...
    sasha1237, а очень хочу найти не оправдание для электриков, а как раз наоборот аргументы чтобы заставить их переделать... при этом простыми словами типа "ребята это не правильно" их не пронять - нужны законные аргументы типа сообщу в мособлэнерго - придут с проверкой п@пу порвут...
     
  12. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Ну так технадзор это же и есть проверка.
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Ну так вам сказали - нулевой провод и есть ваше слабое место.
    У вас 50 А будет течь по трём параллельным жилам, и распределится по ним приблизительно по 33% (тут всё нормально), т. е. по 17 А, а вот нулевой провод то у вас один! И все 50 ампер потекут по нему. А это уже не гут!

    ЗЫ: глядите, чтобы после "качания прав" вам не воткнули автомат, соответствующий вашей нулевой жиле:aga:
     
  14. SergDN
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    SergDN

    Участник

    SergDN

    Участник

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Обновленная информация - из щита приходят 4 провода по 8 (хотя я что то такого не вижу в продаже, так что может и 10, померить не представлялось возможным, но рядом стоит 6кв.мм. и он тоньше) квадратов каждый... думаю отловить главного инженера и заставить 2 провода пустить на фазу, а на 2 на ноль - думаю проблем не возникнет при таком решении и даже кабель перетягивать не нужно будет...
     
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Чего Вы нам голову морочите, :nono: если сами не хотите даже измерить диаметр провода, а мы тут годать будем чего там и как...