1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Воронеж
    Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
    Начало https://www.forumhouse.ru/threads/155025/

    Тут я, и, надеюсь, другие специалисты, будут давать ёмкие, но доходчивые ответы на конкретные и чётко сформулированные вопросы по отоплению.
    С большими и общими вопросами про схему отопления на весь дом – в отдельные темы, пожалуйста, сюда – конкретику.
    В общем сезон 2012-2013
     
  2. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    только бы после прочтения ФАКа (мечтательно).
     
  3. ЛеонидАн
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    11

    ЛеонидАн

    Участник

    ЛеонидАн

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Архангельск
    По ЕЦ разобрался, прорисую-выложу на суд общества. Возвращаюсь к вопросу о прохождении через радиаторы. Если планируется ленинградка, то подразумевается магистральная труба и отводы на радиаторы-параллельно магистральной трубе. Но способ менее эффективен по сравнению с прокачкой через радиатор напрямую. Но проходы максимально 25 (буду ставить алюминий). А на ЕЦ 32 минимум. Что посоветуете?
     
  4. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    это ктож его разэффективел то? а при проходе через радиаторы, как температуру в конкретном радиаторе будете снижать (вдруг разжарило)-открыв форточку?
    источник сообщите, где ТАК категорично утверждается.
     
  5. ЛеонидАн
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    11

    ЛеонидАн

    Участник

    ЛеонидАн

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Архангельск
    Утверждают консультанты в магазине, предлагая на выбор два комплекта обвязки радиаторов.
    По ленинградке раньше сталкивался только на ПЦ, но там скорость потока выше. Вот и сомнения, что на ЕЦ будет качественный прогрев.
     
  6. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    ВЫ БЫ ЕЩЕ СРИСОВАЛИ, ЧТО НА ЗАБОРАХ ПИШУТ. вобщем то вещи одного порядка. у меня ЕЦ все радиаторы биметал, подключение 3/4 низ-низ. работает. ЧТО Я СДЕЛАЛ НЕ ТАК?
    что вы вложили в данную фразу?
     
  7. ЛеонидАн
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    11

    ЛеонидАн

    Участник

    ЛеонидАн

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Архангельск
    "По ЕЦ разобрался" я вложил следующий смысл: первоначально планировалось поднять подачу от котла на высоту 2 метра, сделать РБ, горизонтальный участок 0,5 метра, опустить вниз, пройти трубой с навешиванием радиаторов, ниже сделать обратку в котел. Теперь так же от котла поднимаюсь вверх на высоту 4 метра (прохожу 2 этаж на чердак). На чердаке - РБ, горизонтальный участок около 3,5 метров, спуск на второй этаж (изначально второй этаж не планировалось делать с отоплением-теперь поставлю тройник с заглушкой, что бы сделать позже), горизонтальный участок около 1,5 метров, спуск на первый этаж. По первому этажу ленинградка и выход в котел. Доп. инфа-труба 32 ПП, от котла до чердака утепление энергофлексом, СО открытого типа, на РБ примитивный сапун. Заправка системы антифризом.
    ЗЫ, на форуме совсем недавно, могут быть свои обычаи, но так сложилось, что в интернете текст заглавными буквами подразумевает крик. Что вас так расстроило? Будьте проще, мы живем в том мире, в котором живем. И консультанты в магазинах такой же источник информации как и этот форум. Выбор все равно остается за мной, как и расхлебывание проблем в случае ошибки.
    ЗЫЗЫ Если можно фотку или графически изобразите вашу обвязку радиатора. И в двух словах, как устроена ваша система.
     
  8. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк

    Ув. ЛеонидАн, пожалуйста не превращайте тему "Конкретные вопросы...по отоплению" в балаган, "ленинградка" с ЕЦ на ППф32, 32-5,4 (толщина стенки)*2=21,2 практически Ду20 - диаметр применяемый в стальных СО с ЕЦ для подключения радиаторов с кол-вом секций до 12. По ПП и ЕЦ уже давно высказались, так чего Вы еще хотите, ну "вся рота не в ногу один Вы в ногу".
     
  9. ЛеонидАн
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    11

    ЛеонидАн

    Участник

    ЛеонидАн

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Архангельск
    Спрашивал, спрашиваю и спрашивать буду. Балаган не устраиваю. Вопрос конкретнее некуда.
     
  10. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Позвольте я Вас ув. ЛеонидАн, поправлю. :hello:
    Консультанты в магазинах поставлены для продажи пользователям чего либо,...но никак, никогда ни один консультант и близко не станет с тем человеком который денно и ночно лазия на коленках варит или паяет эти системы своими собственными руками. :flag:
    И счёт этих систем уже идёт не на единицы, и даже не на десятки,...:|:. И образование полученное в институте требует дальнейшего шлифования бок о бок с опытними мастерами, которые уже заматерели со временем сваривая и монтируя эти системы,..да так что во сне начинают сниться. :mad:
    Что такое консультант принятый в магазин для продажи товара, и мастер устанавливающий это "проданное" непосредственно в систему,..за которую он к стати несёт прямую ответственность в случае косяков или неправильной работы.
    А вот как раз на этом форуме,... общаются как начинающие монтажники так и уже умудрённые опытом уважаемые люди,...которые знают свой "хлеб" в совершенстве. И если и дают советы, то не со слов коллег по торговому прилавку (в перерывах за чашечкой чая), а добытые потом и усердием на объектах заказчиков.
    И уж если быть до конца честным,...никогда ни один продавец не сможет правильно оценить или посоветовать человеку тот или иной продукт или узел,..если он сам его никогда не видел в работе и не производил с ним какие либо манипуляции.
    Продавец это раб. единица у которой задача принести максимум денежной прибыли магазину,..т.к. он от этой прибыли и кормится.
    :hello:
     
  11. den26
    Регистрация:
    10.05.08
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    53

    den26

    Живу здесь

    den26

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.08
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Nsk
    Запустил систему отопления - залил воду из водопровода. Изначально хотел пропиленгликоль 30% заливать, но пока времени нет и денег жалко, может быть потом.
    Теперь система пару недель поработала и необходимо подключать теплые полы. Есть ли смысл сливать воду и заливать новую, чтобы промыть новую систему?
    Котел стальной, трубы медные, радиаторы чугунные. Вода сейчас черного цвета когда сливаю.
     
  12. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Воронеж
    Смысл есть.
     
  13. ЛеонидАн
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    11

    ЛеонидАн

    Участник

    ЛеонидАн

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Архангельск
    Спасибо всем. Принял решение делать СО ЕЦ на трубе ВГП 40. Есть сомнение - не получу ЭХК на алюминиевых радиаторах? Заливать буду Гольфстрим Элит 65.
     
  14. Zigzug
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Zigzug

    Новичок

    Zigzug

    Новичок

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Гандурас
    Добрый день господа.
    Помогите не сделать ошибок. В настоящее время делаю ремонт в санузле. Стояк ГВС проходит через кухню.
    (1этаж) Лежаки в подвале сделаны из армированного полипропилена, а подключенные к ним стояки из черной гнилой трубы (32) - у себя буду менять. Хочу заменить его на армированный пропилен и пропустить стояк через ванную по полу на кухню к общему стояку - вопрос как правильно присоединить к нему полотенчик (может как ленинградку)
     
  15. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Zigzug, а у вас в гондурасе разве отопление есть?
     
Статус темы:
Закрыта.