    СО для парапетного котла
    Здраствуйте уважаемые форумчане.
    есть дом (сруб сосна) 100кв.м.+ котельня (пеноблок) 25кв.м.
    уже куплен двухконтурный парапетник аогвмнд 1,5 е,.
    Что я хочу получить:
    1, Два контура 1 контур на котел 2 на радиаторы
    2. получить на обратке не менее 60 градусов.
    3 Если электричество есть то насос, если нет то ЕС.
    3 с насосом обогрев всего дома, без насоса только спальни.
    Смущает что парапетник находится выше радиаторов, радиаторы поставить выше немогу, будет ли работать при режиме ЕС. уже поздно завтра продолжу
     

    Вложения:

    • отопление рисуноу 1.JPG
    • отопление рисуноу 2.JPG
    • отопление рисуноу 3.JPG
    • отопление рисуноу 4.JPG
  2. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041
    Адрес:
    Новосибирск
    А ЕС -это ЕвроСоюз? если уж родину РАШЕЙ назвали. или раша это всё таки не Россия?
     
  3. Леснойвстепи
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    35

    Леснойвстепи

    Участник

    Леснойвстепи

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Раша
    Два раза перечитал 1 пост) где там про рашу? с чего вы взяли? Нашел! мой адрес в профиле ахах да.
    Я перепутал, правильным будет ЕЦ (ест цирк), простите за безграмотность я радиотехник и от терминов по теплоэнергетике очень далек.
    А к евро союзу отношусь не очень хорошо так же как и к нато, но меня сейчас интересует мой дом который находится в раше (оренбург. обл).
    Рис 3 если есть электричество, то контур отопления работает как ленинградка-однотрубка, если насос выкл то отопление происходит (возможно происходит) по малому кругу и отапливаем тока спальни.
     
  4. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041
    Адрес:
    Новосибирск
    а что смешного то? это ж показатель КАК вы относитесь к МОЕЙ родине. КАК после этого к вам то относиться?
     
  5. Леснойвстепи
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    35

    Леснойвстепи

    Участник

    Леснойвстепи

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Раша
    В этой стране одни патриоты). относитесь так как хотите чтобы относились к вам.
    Что касаемо раши это такая страна в которой мало кто хочет=может=считает нужным помочь другим.
    а обгадить обидеть за всегда и везде. менталитет. 30 лет назад люди были добрее.
    ...подолжим рассуждать о том как я отношусь к продажным полицаям, или чиновникам которые большую часть времени протирают мягкое место, и никак не хотят пойти навстрецу народу, или лучше подскажите как мне где у меня ошибки
     
  6. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Ув. Леснойвстепи, простите у Вас тема о патриотизме или о системах отопления.
    Если о отоплении то в Вашем первом сообщении недостаточно исходной информации для предметного обсуждения проекта СО (системы отопления).
    Здесь, Вы несколько заблуждаетесь. Сопротивление эл. цепей, гидравлическое сопротивление СО, параллельное/последовательное подключение приборов и тд. Аналогий очень много, если внимательно проанализировать предмет изучения.
    Что за зверь такой?
    Если обычный отечественный газовый котел с контуром ГВС, для СО не исключено, что только для открытых СО (Р раб. котла), на большое количество горячей воды из проточного второго контура, особенно зимой можно не обольщаться.
    Если правильно понял, котел-ТА (тепло аккумулятор), второй на радиаторы:faq:, тогда не понял зачем при газовом котле ТА.
    Смысл? Тогда на подаче необходимо держать 80.
    Материал труб, диаметры?
    А вот это уже кроилово, ни себе ни людям.
    Сделайте верхний разлив (двухтрубка, подача под потолком) сталь Ду40 ...50.
     
  7. Леснойвстепи
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    35

    Леснойвстепи

    Участник

    Леснойвстепи

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Раша
    Да котел двух контурный. 12.5 квт термотехник, почитав форум пришел к тому чтобы
    Тобратки не менее 60 для этого два контура. в первом контуре темп макс. 80-90.
    ТА удаляем как ненужный элемент, что поставить туда полотенцо сушитель?
    Пожалуйста предложите свою идею как организовать 2 контура отопления.
    Уже куплен полипропилен 32, других труб пока нет, пока только планах метал. труба на 50.
     
  8. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк

    Если котел газовый не пойму :faq: к чему минимальная Т обратки =60*, при таком раскладе счета за газ Вас могут неприятно удивить.
    Можете запитать электробойлер получите два в одном в зимнее время на входе бойлера вода будет не такая холодная, меньше расход эл. энергии.
    Уже предлагал #6
     
  9. Леснойвстепи
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    35

    Леснойвстепи

    Участник

    Леснойвстепи

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Раша
    теплообменик котла метал, низкотемпиратурная корозия- основная причина.
     
  10. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк

    Забейте! на коррозию, если это даже и так, старые АОГВ у бабушек и дедушек служат 20..25, а бывает 30 лет.
     
  11. Леснойвстепи
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    35

    Леснойвстепи

    Участник

    Леснойвстепи

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Раша
    20 лет это более чем достаточно), продавцы сказали теплообменник 3 мм. и срок слыжбы 3 года.
    бойлер в систему отопления ? какова его функция в этой цепи, я думал о бойлере рассматривал его в в системе ГВС.
    спасибо за совет. подумал об этом да действительно аналогий очень много. для меня более привычнее понятие шунт= обход, т. е. путь по которому течет ток (теплоноситель) не всегда один их может быть несколько и основная сила тока пойдет по кратчаешему пути (теплоноситель пойдет по самой толстой трубе потому что её сопротивление потоку наименьшее). законы киргофа о сумме напряжений в контуре и сумме токов в узле идеально подходят для понимания работы СО, кроме того что для электр. тока нет никакой разницы на какой высоте находится потребитель (радиатор), а в остальном полная аналогия.
    Я еще помозгую и нарисую схему отопления на основе этих законов. спс за понимание и терпение.

    перечитал руководство по котлу, пишут кпд 90%. при какой температуре такой кпд неизвестно.
     
  12. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Брешут...

    О ГВС и шла речь, в отечественных двух контурных котлах контур ГВС организован за счет медной трубки (теплообменник) находящейся в теплоносителе СО.

    А если вспомнить о электрическом потенциале (напряжении).
     
  13. Леснойвстепи
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    35

    Леснойвстепи

    Участник

    Леснойвстепи

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Раша
    интересная инфа, дело в том что я голову ломал, возможно ли использовать котел без подключения ГВС. теперь пянимаю что можно.(водопровода еще нет, вернее он есть но воды в нем нет (власти не могут сговорится с комунальщиками и теми кто строил водопровод)
    и кто-то еще обижается на правду что это раша, тут возможно все)

    так это и есть закон киргофа, их всего два. для напряжения и для токаю.
     
  14. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк

    Абсолютно ничего против не имею (можете взглянуть в мой профиль), уточнение было сделано по поводу
    Но количественный показатель (сила тока) зависит от разности потенциалов. В Вашем случае почему предложен верхний разлив (создать достаточную разность потенциалов между подачей и обраткой, как следствие протекание достаточного тока (расход в случае радиатора) через потребитель).
     
  15. Леснойвстепи
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    35

    Леснойвстепи

    Участник

    Леснойвстепи

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Раша
    это увеличит циркуляцию, чтобы циркуляция была хорошей нужно:
    1 создать подъем (наклон) трубы подачи до расширительного бачка.
    2 батареи должны стоять выше котла.
    3 диаметры труб обвязки котла не менее 40-50 метал
    в моем случае чтобы увеличить циркуляцию необходим верхний разлив (использовать только метал т. к. метал будет остывать это создаст циркуляцию)
    Уважаемый Kylibin, что думаете по поводу кпд котла, соглашусь возможно она завышена производителем.
    согласен и с тем что кпд будет зависть от погодных условий, тем более что забор воздуха с улицы.
    какой режим оптимален для кпд котла? 90 подача 70 обратка, или 60 подача и 40 обратка?
    Расматриваю вариант не полного, а частичного съема тепла с контура котла. Я понимаю так создали 10 квт (цифра для сравнения) в первом контуре, во второй контур отдали 3 квт. пр этом котел должен востановить эти 3 квт в первом контуре.
    дом сруб (бревно 30 см), потолок утеплен опилками толщина 40 -60 см (камаз с прицепом) с теплопоти должны быть в норме.