Выбрать насос для СО

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Babasan, 02.12.12.

  1. Babasan
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    8

    Babasan

    Живу здесь

    Babasan

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Выбрать насос для СО
    Здравствуйте! В прошлом году надстроил над бревенчатым домом каркасную мансарду. Встал вопрос отопления-планирую по весне начать монтаж СО. В настоящее время занят изготовлением самопального котла по чертежам Горобея. Сам набросал схему СО-прошу дать
    ответ-будет ли работать такая система вообще, укажите на грубые ошибки и возможные корректировки. Какой насос нужен для такой системы? Система отопления.png
     
  2. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Первая грубейшая ошибка связка ТТ-ПП без демпфера.
     
  3. Babasan
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    8

    Babasan

    Живу здесь

    Babasan

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Что вы имеете ввиду под словом демпфер? Планирую гидрострелку из профильной стальной трубы и коллекторы металлические т. к. в перспективе СО разделю на два контура.
     
  4. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ув. Kylibin, имел в виду тепловой аккумулятор (сокращённо Т. А.). Он при перетопах Т. Т. котла (а это будет не раз :|:), позволит выровнять Т* в нём самом,... не пуская кипяток в 90-100*С в саму систему. Полипропилену это очень не нравится!

    Гидрострелка Вам не нужна,..хватит и 1го насоса на всю систему. А вот Т. А. действительно необходим, если у Вас в системе Т. Т. котелок.
     
  5. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    неа, данный персонаж верит в то что самопальный самовар будет у него регулировать теплоноситель и кпд у него будет ОГОГО. или может продавашко этого самого "горобея".
     
  6. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк

    Про "гену" забыли, а то "света" уйдет, если нормальной емкости ТА (от 1000литров), разогнанный ТТ котел на ЕЦ зарядит ТА "под завязку", ну и толку СО только ПЦ, по материалу, диаметрам, идеологии построения. В доме дед Мороз.
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Корректировки по диаметрам. Чтобы вместо 25х60 не потребовался насос с давлением 8,10, 12..м..(?)

    Система отопления.png
     
  8. Babasan
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    8

    Babasan

    Живу здесь

    Babasan

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Да, примерно так. Прикидочно значит Вы рекомендуете 25х60? А может лучше Авто-адапт? А-то слишком много всяких изгибов и соответственно очень большие КМС.
    Посмотреть вложение 1050145

    Я понимаю, что при снижении температуры теплоносителя падает КПД. Ктому-же мой котелок будет снабжен автоматикой, которая обеспечивает работу котла в старт-стопном режиме и тем самым исключает
    перетопы.
     
  9. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Благими намерениями выслана...:close:
    По вопросу автоматики:
    1. Чернобыльская АЭС.
    2. Фокусима
    3. Катастрофа на старте челнока шаттл-колумбия и много еще других примеров, когда супер надежная автоматика, по какой -то причине не срабатывала.
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    "Прикидочно" я порекомендовал трубу ПП32 ЗАМЕНИТЬ на ПП40 в части разводки...:um:
    А то и "..Авто-адапт" не поможет. (намекал о гидравлике).
    Слишком много изгибов и большие КМС можете просчитать самостоятельно.
    ИМХО к вашему расчету - предложенное увеличения диаметров как раз подойдут для ненапряженной работы насоса с напором 6м. (по паспорту) и без "зажима" / снижения производительности насоса. Независимо, "-адапт" он или попроще. :|:
     
  11. Babasan
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    8

    Babasan

    Живу здесь

    Babasan

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Улан-Удэ
    А не-подойдет ли такая система?Современная система отопления, собранная по лучевой схеме, с коллекторными узлами управления и распределения чаще всего собирается из полимерных труб, а они очень чувствительны к перегреву теплоносителя и не выдерживают гидроударов (при закипании теплоносителя в котле). Поэтому для согласования малообъемной системы отопления и твердотопливного котла необходим узел, балансирующий систему.
    Лучше всего эту задачу решает емкостной гидравлический разделитель - специальная емкость определенного объема, через которую циркулирует теплоноситель из котла и теплоноситель из системы отопления.

    Гидравлический разделитель подбирают из расчета 10 литров ёмкости на 1 кВт мощности котла. Эту цитату я взял с сайта www.teplodar-ural.ru. У меня проблемы с размещением ТА-а этот как бы значительно меньше по размерам.