Уважаемые форумчане, Недавно присоединился к вашему сообществу - здрасьте. Вопрос следующий. Задумал сам спроектировать и исполнить электрику дачного дома (буду в будущем советоваться). В поисках информации набрел на ваш форум, чем очень доволен. Для меня кладезь информации. По мере изучения темы возникло желание увидеть что-либо на практике. Вспомнил, что 4 года назад у нас в квартире делали новую проводку. Бодрая бригада электриков штробила стены, тянула провода и тд. итп. Сделали такой красивый щиток - счетчик, тумблерочки там всякие. Знаю, что есть автоматы, слышал про УЗО, но совершенно не вникал, пока не затеял работу с дачей. Сегодня снял облицовку и НЕ ПОНЯЛ. Не в смысле не понял, как и что подключено. Я уже наизучался у вас до кипения мозга и кое чего петрю (как мне кажется). Я не нашел ни одного автомата (кроме света), а только одни УЗО. Обьясните неразумному - ЭТО ваще работоспособно? Я понимаю, раз провода есть, ток пойдет. Да и практика 4х лет показывает, что электроны бегают. Пока проблем не было. Даже одно УЗО срабатывало, корда в ванне вода подтекала. А с защитой что? Если КЗ? Если я правильно понимаю УЗО не отключиться и все нафиг сгорит (слава богу пока не коротило). Рассудите плиз (фото щитка выставляю). Ну, конечно, интересны последствия и рекомендации по исправлению, если надо. Заранее благодарен. ошибка №11 розетки, а не свет
Подозреваю, что на лестнице стоит автомат. Если 16А, еще куда ни шло. Сбегайте, гляньте! На входе общее УЗО 40/30, а дальше тупо, по так называемой и даже пресловутой "однолинейной схеме" посажены все остальные УЗО и автоматы. Грубые косяки - свет в прихожей №11, кондиционер №1. Он что, кабелем 4.0 под клеммы? Если на лестнице автомат больше 16А - вся схема - грубый косяк.
Автомата никакого нет, раньше до ремонта были пробки вкручивающиеся. Все было в квартире вместе со счетчиком. В подьезде на 2м этаже есть большой шкаф, но похоже общий на подъезд. №11 это - розетки, я ошибся (автоматом написал) для кондиционера был выведен трехжильный провод. к нему и была подключена сплит система. Летом все работало без сбоев. меня смущает, что нет автоматов на розетки и остальное оборудование. Что посоветуете?
Вы ж хотели практики! Вот она самая что ни на есть. Если будет никак, выделите текст отсюда Если по-быстрому, замените входное УЗО на такой же дифавтомат, все остальные УЗО на дифавтоматы С16А/30мА, №1 на автомат С16А. досюда. Гы! Я понял, как это вышло! Не понял одного, почему они поставили на свет 10А а не 16А... Да, и спасибо! Вы сделали мой вечер!
Вот эти самые "спецы" легко определяются: 1. Глобально приняли английскую делегацию за французскую узо за дифавтоматы! Ну разница-то небольшая, на узо написано 25А/30ма, а на дифавтомате С25А/30мА. 2. Всегда ставили 25А на розетки и 16А на свет, "шоб не выбивало". Тут видно что-то заклинило... Разумеется, на освещение 10А или даже 6А и кабель 1.5мм2. Кондиционер - если к нему провод 2.5 мм2, 16А вилка в 16А розетке - только 16А. Если провод 4 мм2 подключается клеммами и на кондиционере написана мощность более 3.5 кВт или ток более 16А - тогда 25А. А так поздравляю, Вы 4 года были под защитой от КЗ автоматом стояка. Возможно 160А, нопремер. Еще не мешало бы определить сечение вводного кабеля и провода, которым соединены все входы (сверху) автоматов и узо (синий и белый). 6 мм2 это минимум.
Здесь все ОК - 6мм2 Огромное спасибо за помощь, буду менять Узы на дифавтоматы. Узо, как раз на даче пригодятся. Готовлю дачную схему на суд общественности.