    Пробивает ток после затопления
    Вчера ночью у меня в доме лопнула водопроводная труба и затопило 1-й этаж, уровень воды был 3 см от пола. Пол сплошная бетонная плита, сверху ламинат, стены кирпич. Вода до проводки не достала, низшая точка проводки 15 см от пола. После осушения обнаружилась проблема с электричеством (Сегодня, когда демонтировал плинтус, случайно дотронулся до газового металлического шланга (идет от баллона до варочной панели и дотрагивается до корпуса духовки) и влажной стены и меня несильно, но ощутимо дернуло током. Корпус холодильника тоже пробивает на мокрую стену. На сухую никаких пробоев нет. Кто знает, это потому что нет заземления в доме или неисправна проводка? Да, в дом от уличного щитка идут фаза и ноль (однофазное питание 220), щиток на улице заземлен, в щитке УЗО. В доме стоят автоматы. Ни узо, ни автоматы не сработали.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    "несильно но ощутимо" - это порядка 15-20 мА, то УЗО в щитке наверное 100мА. Ни оно, ни автоматы человека при такой схеме не спасут.
    Электричество отключить, дом сушить, начинать думать о модернизации электрики.
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    1. Не факт. Вот ещё вариант - в доме нету СУП, намокший пол стал лучше контактировать с локальной землёй, нуль питания заземлён относительно далеко от дома, соответственно корпуса оборудования имеют потенциал "той" земли, отличный от потенциала локальной земли в данном месте. Всё это ессно, на фоне перекоса фаз питающей сети.
    2. Вот тут согласен.


     
  4. Little4x4
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    10

    Little4x4

    Участник

    Little4x4

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    спасибо за ответ. А что модернизировать? У нас дома типовая застройка, ни у кого никаких проблем нет. Да и я, если бы не авария, не призадумался бы об электрике. Максимум что делают, это добавляют контур заземления на участке.
     
  5. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Проводка двухпроводная, розетки без заземляющего контакта или к этому контакту ничего не подключено? В этом случае вполне может быть определенный потенциал на корпусе приборов за счет их внутренних фильтров, токи при этом крайне незначительные, но почувствовать можете. Раньше не чувствовали, так как не было связи с землей, которая сейчас появилась через мокрые стены и пол.
    Заменить проводку на трехпроводную, сделать заземление - этот эффект уйдет.
    И да - резинометаллический газовый шланг к подключенной к электричеству варочной панели - наверное не очень хорошо, лучше резиновый.
     
  6. Little4x4
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    10

    Little4x4

    Участник

    Little4x4

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Проводка везде трехпроводная, земля везде "подключена" и выведена в щиток в доме. На этом все заканчивается. Дальше заземление дело рук собственников жилья, такая вот политика у застройщика.
     
  7. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    А в щитке этот третий провод куда подключен? Или никуда не подключен?
     
  8. Little4x4
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    10

    Little4x4

    Участник

    Little4x4

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    В щитке все земли собраны воедино на колодке и больше это никуда не подключено
     
  9. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    ИМХО, опасно так делать. Поясню - при пробое на корпус любого прибора (либо при повреждении электропроводки с пробоем фазы на защитный провод) - на корпусах всех приборов, у которых вилки с третьим (заземляющим) контактом окажется напряжение. При этом УЗО сработает только когда кто то попадет под это напряжение. Пока с заземлением не разберетесь лучше в розетках третий провод отключить и заизолировать.
    А текущие пощипывания - как я и писал, скорее всего от утечек в фильтрах питания компьютера или стиральной машины (это нормальная ситуация), токи небольшие, но так как земля не подключена этот потенциал выносится на корпуса всех приборов.
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Осталось совсем чуть-чуть - два джамшута, кувалда, лопата, уголок метра 3 штуки 3, полоса для вывода, немного сварки, немного провода... И, возможно, щиток переделать.
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Да тут не пощипывания, если заклёпки на листах раскаляются...
     
  12. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235
    Адрес:
    Москва
    Возможно проводку делали не цельными кусками от автомата и до розетки, а из кусков, которые изолировали как попало, а когда стыки промокли, пошла утечка, так что когда все окончательно высохнет, то прекратится и утечка. У дочери делали капитальный ремонт в квартире, я менял проводку, мало того, что она вся алюминиевая, так еще и была в нескольких местах из кусков. Стыки немного изолированы и надеты куски кембрика на стыки.
     
  13. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Дмитрий, заклепки были в другой теме :)
     
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Тьфу ты блин:|:
     
  15. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.290
    Благодарности:
    30.918

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.290
    Благодарности:
    30.918
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
     