    Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Покритикуйте схему электрощита в трехкомнатной квартире.
    Можно ли обойтись указанным количеством УЗО? Планирую использовать Legrand серии LR
     

    Вложения:

  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. На 16А розетки, в которые втыкиваются 16А вилки ставится 16А а не 20А автомат.
    2. Аналогично, встроенная техника с 25А вилками?
    3. 10мА узо может не потянуть теплые полы и ванную одновременно.
    4. Собственное УЗО водонагревателя - я бы побоялся, обычно ставят махровый китай.
    5. На освещение можно и 6А автоматы.
    6. Амперы УЗО должны быть НА СТУПЕНЬ БОЛЬШЕ вышестоящего автомата. А у Вас там 63А.
     
  3. Liamperm
    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Liamperm

    Участник

    Liamperm

    Участник

    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пермь
    1. Автоматы подбираю для защиты проводов по их сечению. На одной линии может висеть до 8 розеток, поэтому а автоматы выбраны 20 А.
    2. Аналогично, встроенная техника (4 позиции) запитана проводом 3х4 мм2, который распаивается на 2 провода 3х2.5, на каждый из них ставится 2 розетки 16 А.
    3. Т. е. рекомендуете поставить 30 мА ?
    4. Можно ли подключить ВН к УЗО, на котором сидят розетки ванной и теплый пол?
    5. А 10А можно?
    6. Противопожарное УЗО вроде ставится таким же номиналом, что и вводной автомат... или нет?
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1-2. И в этих заблуждениях Вы не одиноки...
    svet-rozet.gif
    3. Или 2 по 10мА. Собственно будет выбивать 10мА - ставьте 2х10 или 1х30...
    4. 10мА ставится обычно на одиночного потребителя.
    5. Можно. А Вам зачем? 2.2кВт лампочек?
    6. Не надо путать амперы узо с амперами автомата:
    uzo-vs-av.gif
     
  5. Liamperm
    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Liamperm

    Участник

    Liamperm

    Участник

    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пермь
    Avs7153, я так-то в электрике полный 0, просто приспичило, вот и спрашиваю.
    Откорректировал схему в соответствии с вашими ответами, какие еще ошибки?


    Еще хотел спросить, достаточно ли будет ВВГ-3х1.5 для водонагревателя 2.0 кВт ?
     

    Вложения:

  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не, не в соответствии, а по принципу минимального ущерба.
    А. Рассмотрим среднее голубенькое УЗО на 40А. 40А - это такой ток, которое оно почти безболезненно через себя пропустит. Больше - слегка расплавится. Много больше - сгорит. Теперь смотрим - снизу на нем висит куча автоматов суммой аж на 80 ампер. Вау! Расплавится? А хрен, ведь сверху автомат на 32 ампера, он отрубит до того как... а нифига не отрубит, потому как он на самом деле 63А...
    В. С водогреем - ну в принципе нормально с учетом его китайской вилки. Вообще, любое УЗО можно заменить на два таких же УЗО, включенных друг за другом - надежнее будет.
    С. С 25А на "встроенную технику" продолжаете упорствовать. Телефон службы спасения 112.


    Да. Как ни странно. 1.5мм2 = 10А = 2.2кВт. Но я предпочитаю Suzuki Grand Vitara Ладе Калине... Ибо жизнь прекрасна и удивительна.
     
  7. Liamperm
    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Liamperm

    Участник

    Liamperm

    Участник

    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пермь
    Предполагалось подключение следующим образом... совсем плохо, да?
     

    Вложения:

  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хуже некуда!
    Ну поймите, наконец, разницу:
    1. Автомат 16А - провод 16А - розетка 16А - вилка 16А - провод 16А - прибор 16А
    2. Автомат 25А - провод 25А - розетка 16А - вилка 16А - провод 16А - прибор 16А
    Защита идет сверху вниз, а не наоборот. Две розетки по 16А это не 32А, а всё те же 16А!
    Ещё раз:
    svet-rozet.gif
     
  9. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    2.523

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Киров
    Правильно на розетки минимум 2,5мм класть. Так что не экономте, темболее что это постоянная нагрузка, а не СВЧ... включил на минуту-выключил и даже не заметил что проводка греется...


    и вообще у нас повода ввг как правило по ТУ делаются а ТУ позволяет плюс/минус 20% от сечения отходить и изоляцию какаю попало делать, так что лучше перебдеть.
    P. S. и поставьте на водогрей диф. автомат и будет вам счастье...
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да хоть диф пулемёт... Я себе 4 уровня сделал и доволен как слон!
     
  11. Liamperm
    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Liamperm

    Участник

    Liamperm

    Участник

    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пермь
    Т. е. что нужно изменить? Поставить другое УЗО? или несколько УЗО на эту группу? или заменить вводной автомат на 32 А? так он ведь будет постоянно вырубаться?
    А что тогда с УЗО на 25 А? По вашей логике вводной автомат должен быть вообще 16 А, чтобы его защитить...
    И что мне теперь делать, учитывая, что провода уже проложены и сделана отделка? Поставить на 4 мм2 автомат на 16 А и не пользоваться встроенной техникой?
    Бошка уже кипит...
     
  12. alexvy
    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    15

    alexvy

    Участник

    alexvy

    Участник

    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Пермь
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Позволю привести земляку некоторые цифры из пермской реальности. Провода ВВНнп-LS сечением 1.5 кв. мм и 2.5 кв. мм должны иметь диаметр жилы 1.38 и 1.78 мм соответственно. Реально измеренные значения для провода "Рыбинск-Кабель" составляют 1.3 мм и 1.7 мм, что дает снижение сечения на 12% и 9%. Я понимаю, что Касторама - не лучшее место для покупки провода, но сайте ЭТМ напротив столь любимого А. С. Зюзиным кольчугинского кабеля значится "Узнать", т. е. его нет в наличии.
    Поэтому, какими автоматами защищать линии решать, конечно, Вам, но следует иметь ввиду, что их чувствительность к токовым перегрузкам в реальности занижена аналогично сечению проводов (скорее наоборот).
    С уважением, Алексей.
     
  13. Liamperm
    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Liamperm

    Участник

    Liamperm

    Участник

    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пермь
    Alexvy, у меня провода от Камкабеля "Провод-К", изготовлены по ТУ.
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вам тут говорят как надо делать. А что в реальности Вы сделаете - Вам решать. И фразы "ставьте 16А розетки под 25А автомат" по крайней мере от меня - не дождетесь. :no:


    Не, ну пусть себе горит, главное, чтобы Вы были в курсе. А почему обязательно вводной автомат? Бывают еще групповые...
     
  15. Liamperm
    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Liamperm

    Участник

    Liamperm

    Участник

    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пермь
    Можете прямо сказать какие узо и вводной автомат нужно ставить? Чтобы не горело