1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужен ли шибер для пеллетного котла?

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем dsp1108, 24.11.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. dsp1108
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    24

    dsp1108

    Живу здесь

    dsp1108

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Москва
    Нужен ли шибер для пеллетного котла?
    Поставил котел, смонтировал дымоход в виде сендвича.
    Шибер не поставил вроде топил гуд.
    Но говорят применение шибера повышает кпд.
    Чего спецы скажут на это?
     
  2. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
  3. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.939
    Благодарности:
    14.117

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.939
    Благодарности:
    14.117
    Адрес:
    Калининград
    Это зависит от тяги вашей трубы. Если нет излишней тяги, то шибер не нужен. И наоборот.
    Какой котел, какие установки вентиляторов?
     
  4. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.693
    Благодарности:
    3.512

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.693
    Благодарности:
    3.512
    Адрес:
    Екатеринбург
    У вас в характеристиках горелки и тех. условиях котла записано: разряжение в камере сгорания (Тяга дымовой трубы) И значения для горелки (Па -0.1 ,Па-0.2) а у котла (Па 0.5) и эти значения наоборот.
    А гореть горелка может и будет (вот на сколько эффективно вот вопрос).И стабилизатор тяги играет свою непоследнюю роль. :hello:
     
  5. triv
    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.660

    triv

    Живу здесь

    triv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.660
    Адрес:
    Дмитровский р-он
    При корявом автоматическом переводе нарисовались цифры-от 3-х до 9 процентов экономии топлива. Похоже на правду.
    Обычно, на самом котле, должен стоять шибер.
     
  6. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
    Это не шибер, а автоматический стабилизатор тяги.

    Zugbegrenzer
     
Статус темы: