1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dendrodel, 22.11.12.

  1. Dendrodel
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Звенигород
    Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка
    Принципиальная схема на картинке - там то, что будет непосредственно в доме. Еще будет один щиток на улице - там будут стоять автомат и узо на 3 фазы, к нему будет подведен сип от столба от этого щитка в перспективе разводка на другие строения. Есть ли ошибки? Может, что-то избыточно?
    Бюджет - сколько надо, столько и потрачу. Собираюсь использовать АВВ. Все буду собирать сам. Хотелось бы максимально компактно и попроще в плане монтажа. Разводка по дому уже сделана NYM 3 на 2.5 и 2 на 1.5 для света. Все провода идут в металлическом рукаве (как шланг для душа).

    Группы потребителей - свет (простые автоматы на 6 и 10А), стиралка, посудомойка, бойлер и духовка на своих дифах16/10, 4 группы розеток автоматы на 16 через узо 63/30, электро теплый пол - 4 шт 3 по 2А, 1 - 6.4 А (автоматы на 6 и 10, через узо 63/30). Ну и улица-чердак через 16 автоматы и узо 32/30 - там будет септик, свет, кондей, ворота, насосы для полива, садовая техника.

    И еще - 3 фазы - это по ТУ и непонятно когда, на данный момент - времянка на входе автомат на 19А, в дом заведен провод 2*4. Хочу одновременно ко входам 1, 2 и 3 подключить одну эту фазу. Ясно, что мощности мало и поэтому все будет выключено, кроме пары розеток и света. Но когда наконец получу свои 15 квт - уже будет готовый щиток в доме и нужно будет только поменять вводной кабель и заменить входной автомат 19 на 63 амперный 4Р и поставить узо 63/300 на 4Р
     

    Вложения:

    • IMG_3125.jpg
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    19А кто производитель? :aga:
    А дадут ли 63А - это ж 41кВт с хвостиком!
    3 линия 32/30 УЗО неправильно, ставьте 63/30.
    Линию 1 я бы поделил пополам и на два УЗО посадил аналогично.
    Защита от перенапряжений УЗМ-51М три штуки.
    А по большому счету всё бы перегруппировал, чтобы свет не на одной линии сидел, да и остальное тоже.


    Простота монтажа достигается очень большим щитком, подгонкой групп под 12 модулей и применением шинок гребенчатых совместно с АВВ 202 серии.


    group-reika.jpg
     
  3. Dendrodel
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Звенигород
    16А, оказывается... стоил 140р. Производителя не помню.
    Ну, значит поставлю общий автомат 4Р 40А, потом узо 4Р 40/300 и узм51м на каждую фазу во внешнем щитке.
    Имеет ли смысл тогда ставить узо 63/30? тогда уж 40/30.
    А чем не нравятся дифы? Хотя узо+ав будут меньше места занимать... И так ли нужно узо на свет..?
    авв 202 серии - это автоматы, разрывающие сразу и ноль? Тогда у меня 40 ячеек займут одни только автоматы. Это чересчур, кмк.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здесь Вам плохого не посоветуют...;)
    Не путайте УЗО, автомат и дифавтомат.

    uzo-vs-av.gif схема3.jpg
     
  5. Dendrodel
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Звенигород
    Понятно. То есть распихать потребители равномерно по 3 фазам, каждую фазу в доме начинать с ав 25, потом узо 63/30 или 63/10 для стиралки, пос/мойки, бойлера и розеток в кухне и ванной.
    А на улице ав40-узо63/300-узм51м (3шт)
    А с теплыми полами правильно такие маленькие ав? на коробке т. полов написан рабочий ток от 2 до 6.4 А.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    УЗМ можно и не на улице.
    По схеме скорее так:
    IMG_3125.jpg
    Чтобы на мокрые устройства было 3 уровня дифзащиты.
    Но все равно перегруппируйте.
    Смотря сколько на вводе дадут. Тут дополнительные меры могут понадобиться.
     
  7. Dendrodel
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Звенигород
    Вот переработанная схема. Уже нарисовал. В принципе на мокрое можно вместо 2Р автоматов (202х) поставить дифы.
    Как раз на каждую линию выйдет по 12 мест.
    дадут электричества по максимуму - будет новый трансформатор, да и в ТУ написано 15 квт.
     

    Вложения:

    • IMG_3127.jpg
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так их и надо было оставить. А УЗО 63/10 не существуют в природе. Исправьте на 63/30.
    Т. е. стиралка будет под защитой 3-х устройств дифференциального тока.


    Да, и все автоматы 2Р.
     
  9. Dendrodel
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Звенигород
    Выходит, должно получится так:
    Все верно?

    Бюджетненько вышло - около 20 штук без ящика и соединений) Где бы теперь это все подешевле купить?
     

    Вложения:

    • IMG_3127 копия.jpg
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Свет под отдельное УЗО, отдельно АВ+УЗО+бойлер.
    Посудомойку можно под 30мА УЗО, как и стиралку. В общем ещё 2-3 УЗО, дифАВ убрать вообще + чуть-чуть АВ ещё.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как бы. Если еще у каждой нагрузки указать мощность в кВт, а потом не просто просуммировать, а прикинуть... это по поводу равномерности нагрузки.
    Ну и вводную часть теперь изобразите - что на улице от столба начиная, с длинами кабелей. Про счетчик забыли?


    А серию DS20x специалисты одобряют...


    Что-то мало, обычно от 60 до 120...:)] Места найдем.
     
  12. Dendrodel
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Звенигород
    Вводная часть - и счетчики - это потом, когда нормальный свет протянут. На данный момент у меня снаружи автомат 16А, ну, счетчик, естественно и кабель 2 на 4, который временно будет изображать 3 фазы плюс ноль.
    что и как будет на стлобе - как МОЭСК скажет, так и сделаю, потом к дому подойдет сип - там тоже не ясно сколько жил будет, что да как. поэтому только примерно - автомат 4Р на 40, за ним узо 4Р 63/300, потом на каждую фазу узм51м и все - ввод в дом через заземленную стальную трубу (чтобы если что перекосит провод не пережало).

    да, по поводу мощностей это важно. как раз завтра поеду на дачу и буду обо всем размышлять в тишине) во вторник еще отпишусь, что надумал.

    ну 60 - 120 - это наверное с учетом проводки и всего такого, наверное. хотелось бы на данном этапе в 30 все-таки уместится. потом еще десяточку на наружнюю часть.

    вот, кстати фото проводки.
     

    Вложения:

    • IMG_1468.jpg
    • IMG_1586.jpg
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    УЗМы тоже в домовой щиток, нечего им делать на улице. На улице автомат, счетчик и УЗО.
     
  14. Dendrodel
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Звенигород
    Ну, вот боле-менее окончательный вариант.

    Автоматы - STOS202 C25 Автомат. выкл-ль 2-полюсной S202 С25, C16, С10, С6
    Узо - ELC2CSF202001R1630 Выкл. диф. тока 2мод. F202 AC-63/0,03
    Дифавтоматы - ELCDS941 C16 30MA Авт. диф. тока DS941 C16 30MA тип АС
    Узм - Узм51м

    Щиты - внутри помещения 2 встраиваемых бокса шириной 300мм (там узко) - на 24М (1ая картинка) и на 36М (2ая картинка)

    свет весь хочу повесить на 1 автомат - там мало все равно будет. на мокрых потребителей дифы 16/30, потому что по 5-7 тысяч за один элемент - это перебор. 1.5 - вполне хватит.
    и еще вопрос - некоторые ставят выпрямители... оно надо вообще, если есть узм51?

    Пока нет 3х фаз, на входе в 1 бокс делю 1 фазу на 3 провода и дальше как будто это 3 фазы. На улице сейчас однополюсной автомат с16, потом, может быть, будет с25.
     

    Вложения:

    • щ1.jpg
    • щ2.jpg
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Наверное, стабилизаторы... и генераторы... и инверторы... и животноводство! Плюньте пока на это дело!
    DS941 сняты с производства. uzo точка ru не желаете пошерстить?
    Скучненько как-то, когда вписаться в размер щитка является основополагающим.