Сгорает второй счетчик

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем 402, 12.11.08.

  1. 402
    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    402

    Участник

    402

    Участник

    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте уважаемые коллеги - дачники. Прошу вашего совета по следующему вопросу. Имеется частный дом.Одна фаза. За 2.5 года сгорает уже второй электросчетчик марки Энегромера на 100 А электронный. Вещь редкая - в Москве еле нашел. Говорят что таких больше не делают. А аналогов нет. Электрики говорят про перепады напряжения и т. д., но решения не предлагают. Возникают мысли про установку пломбированного выпрямителя-стабилизатора перед счетчиком. По телефону в местных энергосетях бабушка-диспетчер даже говорить на эту тему отказалась:). Вобщем кто, что посоветует?
    Заранее благодарен. Евгений
     
  2. Jansen
    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    8

    Jansen

    Живу здесь

    Jansen

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Энергомера - это Ставрополь, ну а то, что редкий и не найти это вы зря. Да и какие у него преимущества, перед тем же Меркурием, а его найти гораздо проще, помоему все счетчики одинаковые, или ваш считает по другому?
     
  3. 402
    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    402

    Участник

    402

    Участник

    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вы правы, считают они все одинаково. Только в Москве я перерыл все магазины и конторы по интернету. Однофазного Меркурия на 100 Ампер я не нашел. Поиски в интернете аналогов результата не дали. Одна фаза и 100 А - редкость в линейке производителей. Обычно предлагают самое ходовое-максимум на 60 А.
     
  4. KirillS
    Регистрация:
    14.04.08
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    15

    KirillS

    Живу здесь

    KirillS

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.08
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Интересно, а вы по одной фазе кушаете 100А? Каким же кабелем у вас ввод в дом сделан? По моему слишком большие потери напряжения будут.
    ИМХО: Нужно переделывать на 3-х фазку.
     
  5. 402
    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    402

    Участник

    402

    Участник

    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Кушаю по одной фазе. Ввод выполнен медью, сплетены два провода по 8 кв каждый в 4-х жильном кабеле. Насчет трех фаз выяснял-проблем куча. Начиная от нерасторопности оформления (ну это решаемо) и заканчивая требованиями на расположение щитка на внешней стене строения на высоте не более полтора метров. Вобщем проблем с потреблением 100 А по одной фазе нет, после счетчика стоит стабилизатор, а вот реально ли поставить стабилизатор перед счетчиком?
     
  6. Михаил С.
    Регистрация:
    09.06.07
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    3

    Михаил С.

    Живу здесь

    Михаил С.

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.07
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Пятигорск
    Наверно, потому и сгорает, что стабилизатор стоит после счетчика. Что бы получить 100А после стабилизатора при, скажем 170В в сети, через счетчик пойдет 130А. Но вот разрешат ли вам ставить стабилизатор до счетчика (неучтенные потери) - это вопрос.
     
  7. 402
    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    402

    Участник

    402

    Участник

    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Стабилизатор попробовал поставить недавно. Пока все работает. До лета стабилизатора не было, но все равно два счетчика сгорело. Вопрос как можно законным способом избавиться от скачков напряжения перед счетчиком?
     
  8. ExiT
    Регистрация:
    24.02.08
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    32

    ExiT

    Живу здесь

    ExiT

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.08
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Пензенская
    Поставьте перед счетчиком, на вводной автомат РММ-47 https://www.corumtrade.ru/index.php?productID=269
    При превышении напряжения свыше означенного в РММ-47 = 270В, отключится вся цепь включая счетчик - счетчик будет жить.
    Цена вопроса около 280руб.
    Стабилизатор перед счетчиком поставить нельзя,только после, и мощность стабилизатора должна быть 100Ах220В=22кВт, - недешевое удовольствие.
     
  9. Лена777
    Регистрация:
    04.05.08
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    30

    Лена777

    Живу здесь

    Лена777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.08
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    Может, вам все таки поставить простой 60 Амперный счетчик? Я не пойму, зачем Вам именно 100 Амперный?
     
  10. Jansen
    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    8

    Jansen

    Живу здесь

    Jansen

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Есть еще такое устройство, как трансформатор тока, можно попытаться найти счетчик, который работает с этим устройством, и проблема может быть отпадет. Вот примерно это http://www.omm.ru/t066.htm
     
  11. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
    Ууnu-nu однофазные счетчики сейчас идут только прямого включения.., так что такого счетчика товарищ не найдет.


    Удивительно что вам вообще позволили забрать 100А по одной фазе..
    Есть подозрение что ваш ларчик просто открывается, автоматический выключатель какого номинала у вас установлен на вводе? (смущает сечение вводного кабеля).
    А средства учета прямого включения у меркурия "помоему" существуют на 80А
    И еще есть у меня вопросик, после каких происшествий сгорает счетчик? Какова тенденция? Может быть после грозы?
     
  12. 402
    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    402

    Участник

    402

    Участник

    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Огромное спасибо за совет.Попробую.


    Я просто кушаю 100А и оплачиваю съеднное:)от трансформатора стою первый.Когда строился-за свой счет покупал и менял трансформатор на всю деревню.На себя вел отдельную линию.
    Выключатель стоит на 63А.
    К сожалению установить тенденцию в событиях , предшествующих выгоранию счетчиков не удалось.Просто в один прекрасный момент приехав на дачу вижу что счетчик не работает.Электрик к которому я их привозил на ремонт и диагностику сказал что причина-скачек напруги.


    Посмотрел поподробнее расцепитель РММ-47 и понял что он не совсем подходит.дело в том что во время моего отсутствия в автоматическом режиме работает ряд электроприборов-электрокотел системы отопления, циркуляционный насос, холодильник, и т.д. Вобщем то что в случае срабатывания РММ быдет выключено.А включить РММ можно только рукаи.На мой взгляд идеальным вариантом было бы нечно типа выпрямителя.но вот что можно легально установить перед счетчиком...
     
  13. Galuk
    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    3.545

    Galuk

    Галина

    Galuk

    Галина

    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    3.545
    Адрес:
    Великий Новгород
    Совершенно верно :
    Меркурий 201.4 номинал 10(80) А с ЖКИ
    Меркурий 201.6 номинал 10(80) А с ОУ
    Меркурий 203.1 номинал 5(80) А с ОУ,
    но это все однотарифные счетчики.
    Если нужны 2 тарифа, номинал прибора учета до 60А.
     
  14. VladNov
    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    99

    VladNov

    Живу здесь

    VladNov

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Nsk
    Тогда что выскочило по запросу в Яндексе:
    Счётчики изготавливаются в следующих исполнениях:
    СЭТ1-1 - однофазный однотарифный счетчик с трансформатором тока (кл. точн. 2,0)
    СЭТ1-1-1 - однофазный однотарифный счетчик с трансформатором тока (кл. точн. 1,0)
    СЭТ1-1-2т - однофазный однотарифный счетчик с двумя трансформаторами тока (кл. точн. 1,0)
    СЭТ1-1-1ш - однофазный однотарифный счетчик с электроизмерительным шунтом (кл. точн. 1,0)?

    Или вот: https://www.uteufo.ru/catalog/i/221
    "Счетчик сохраняет работоспособность и все метрологические характеристики после кратковременного воздействия на вход напряжения до 1300В"
     
  15. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
    Перечисленные вами счетчики прямого включения. Копаем глубже:)