1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Схема щита на обсуждение

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ewp, 19.11.12.

  1. ewp
    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976

    ewp

    Живу здесь

    ewp

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976
    Адрес:
    Воронеж
    Схема щита на обсуждение
    Собственно, цель- достичь необходимого минимума при максимуме безопасности и при этом умудриться влезть в бюджет 12-14тыр комплектующими ABB. Что надо добавить-удалить и т. д?

    схема.jpg
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.629

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.629
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Схему в топку! "Пусть я буду убит холодильником, но не буду убит кухня свет" (исполняется под музыку Шопена).:mad::no: https://music.yandex.ru/track/529147/album/56761
     
  3. ewp
    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976

    ewp

    Живу здесь

    ewp

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976
    Адрес:
    Воронеж
    Юмор оценил, а конкретнее? УЗО на световые группы долой? УЗО поставить на 3 верхних (по схеме) потребителя, замысел был в отключении всех линий при длительных отъездах, кроме сигнализации, холодильника и котла.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.629

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.629
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Увы, замысел на схеме отражения не нашёл...
    Так что-ли?

    схема.jpg

    Вот с 1Р/2Р выходными автоматами озадачили... Признайтесь, как? :aga:

    И тоже чудно - свет если и гаснет, то везде. Срочно гуглим "кетайские фонарики"...:)]
     
  5. ewp
    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976

    ewp

    Живу здесь

    ewp

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976
    Адрес:
    Воронеж
    Зачем мне УЗМ, если планируется стабилизатор?, зачем УЗО на линии, уходящие на щиты 2эт. и гаража (там будет своя солянка), зачем автомат с надписью "оставляем", смысл всеобщего применения двухполюсных автоматов, я же четко написал минимум необходимого. Я не придираюсь, интересна аргументация.

    схема2.jpg
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.629

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.629
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы так доверяете стабилизаторам?
    Про солянку указано не было.
    Смысл есть. Поищите на форуме в моём сегодняшнем, например. Но чем Вы руководствовались используя и те и другие?

    А зачем теперь две нижних группы без 30мА УЗО? 100мА - смертельный ток.
     
  7. ewp
    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976

    ewp

    Живу здесь

    ewp

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976
    Адрес:
    Воронеж
    Я не знаю чему доверять, поэтому и здесь. 2-х полюсные автоматы будут служить как коммутационные аппараты, так как это строящийся дом и 2 эт. еще не готов, а гаража и вовсе не существует. Сейчас нужно электрифицировать 1 этаж, поэтому классическая схема с применением 1полюсных и нули на шинки.
    УЗО 100мА должно быть селективное? как оно называется у ABB? УЗМ-51- это тип прибора или название у конкретного производителя?
    схема3.jpg
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    А где счётчик-то?
    И может как-то пока так, но общую схему на всё надо начертить)
    И везде 2P АВ.
    УЗО S от АВВ будет дорогим.
    И что за котел на кухне?
     

    Вложения:

    • 6666.jpg
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.629

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.629
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    УЗО 100мА селективное
    К6491 Устройство защит. откл. F202 AC S-63/0,1 (тип АС) 63А-100мА 230/400В 2Р ELC2CSF202901R2630 (ABB)
    селективное, под заказ шт 1 5920.95* 1 шт 1шт

    УЗМ-51М наименование у meandr точка ru. Посмотрите, насколько состыкуется со стабилизатором.

    Это классическое применение не годится для данной схемы, но воля Ваша.


    Сергей, товарищ похоже уже всё для себя решил. Советы его только раздражают...:close:
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Заставлять-то не будем :)
     
  11. renat322
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.316
    Благодарности:
    1.852

    renat322

    Живу здесь

    renat322

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.316
    Благодарности:
    1.852
    Адрес:
    Самара
    Подтверждаю. Купил (вернее заказал) 14.11.2012. Срок поставки до 5 недель. (и то если в москве в АББ наши сработают нормально). Иначе - после НГ. Мне показали письмо из АББ - из Европы откудато - что все заявки надо подать до 16.11.2012, тогда возможно можно будет успеть до НГ.
    Правда обошлось чуть дешевле 5900 - где-то 5100. - скидку 10% выбил (в розницу 5700 у дилера).


    Добавлю. УЗО - тип А.
    Глянул на первую схему.
    АВ 1п - до 200-220руб (В6-В10-В16), В13 может чуть подороже за 1 шт, АВ 2п- 480-600руб.
    УЗО 40/30 если тип АС - 1200, если А - 2300-2350.
    Про 63-100 уже написАл.
    Считайте - укладываетесь или нет.


    УЗМ51М - в районе 1800-2000руб по-моему стоит. По крайней, в Самаре по такой цене видел.
     
  12. AlekseiZ
    Регистрация:
    19.11.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    AlekseiZ

    Новичок

    AlekseiZ

    Новичок

    Регистрация:
    19.11.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    Стабилизатор напряжения выравнивает его скачки, а УЗМ-51 отключает напряжение если оно завышено или заниженно, тогда какой смысл в стабилизаторе если он будет без напряжения.

    Вот схема которую я предлогаю для вашего варианта.
     

    Вложения:

    • схема3.jpg
  13. ewp
    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976

    ewp

    Живу здесь

    ewp

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976
    Адрес:
    Воронеж
    счетчик на фасаде, котел на кухне-обычный навесной двухконтурный, к нему протянут отдельный провод, как и к холодильнику. УЗО какие есть альтернативы?
    Товарищ еще ничего не решил и пока его ничего не раздражает. В споре, как известно, рождается истина.
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
  15. ewp
    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976

    ewp

    Живу здесь

    ewp

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    976
    Адрес:
    Воронеж
    Вот такой вот вариант, с ценами по вышеприведенной ссылке.
    схема4.jpg