Новая проводка в гараже. Помогите советами

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AndreyPeace, 18.11.12.

  1. AndreyPeace
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    AndreyPeace

    Участник

    AndreyPeace

    Участник

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    Новая проводка в гараже. Помогите советами
    Здравствуйте, форумчане. Недавно купил гараж. При шло время поменять старую проводку из алюминия на новую медную. Как никак 40 лет, примерно, гаражу. Ведь даже при подключении кипятильника в розетку начинает моргать лампочка, а если что-то более мощное? Здесь понятно. У меня мало опыта, так что прошу сильно не ругать:)
    Начал с того, что заглянул в коробку на соседнем гараже откуда идет вводный кабель в гараж. Ужаснулся. Мой медный многопроволочных кабель безобразно скручен с одножильной алюминиевой проводкой, которая тянется по всемя ряду. Скрутка не изолирована. Вводный кабель уже трескается. Гараж бетонный. Решил сделать проводку по верху гаража в гофре. Вроде, ПУЭ этого не запрещает. В одной гофре будет несколько кабелей ВВГнг-LS, что тоже не протеворечит ПУЭ, на сколько мне известно. В гараже будет 6 светильников (4 лампы накаливания и 3 лампы дневного света). Также будет 5 розеток для обычной нагрузки и 4 для большой нагрузки (холодильник, электроплита и предполагаю купить сварку, да и мало ли что приедеться подключать мощное).
    Предполагаю, можно сделать так:
    - Приводим в порядок коробку на соседнем гараже и надежно соединяем вводный кабель с алюминиевым гаражным.
    - Тянем вводный кабель (только какой?) на свой гараж и вводим в уличный щит, где он подклчюается с двухполюсному автомату (какой номинал?) и оттуда он пойдет на счетчик.
    - После счетчика кабель выходит из улчиного щита и заходит в гараж, где происходит его подключение к внутреннему щиту с автоматами.
    - Там разбиваем на группы и производим монтаж электрических точек (освещение, розетки). Все это дело прячется в гофре под потолком. Которая закреплена на зажимах.
    Вроде, все.
    Вопросы:
    1. Какой кабель и какого сечения использовать для ввода в гараж? Проблема в том, что пока мне не известно, сколько выделено мощности на каждый гараж. На днях узнаю.
    2. Какого номинала выбрать двухполюсной автомат? Сила тока, класс и ток КЗ.
    3. Правильно ли я разбил на группы? Все освещение на одну группу. Розеточные группы - по 2 розетки.
    4. Правильно ли я выбрал сечение кабеля под каждую группу и номинал автоматов?
    5. Разрешен ли такой монтаж в гофре, где будет проложено 2-3 кабеля.
    6. Оптимально ли использовать внутри гаража кабель ВВГнг-LS или лучше что-нибудь другое?
    Пожалуйста, раскритикуйте мой план ведения работ или способы и ответьте на мои вопросы. Внизу предлагаю план подлключения всего этого. Буду очень признателен за любой совет или помощь, которую Вы окажете. Спасибо:)
     

    Вложения:

    • Схема.jpg
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Давайте это называть гаражом условно! :aga:
    Скорее всего окажется, что общегаражный алюминиевый провод 4 мм2, то есть с него больше 16А не снять.
    Второй момент - у всех ли стоят счетчики?
    Подход у Вас правильный, но надо начать с внешних условий.
    Схема местами некорректна в части "больших нагрузок". Нужны цифры: мощность нагрузки в кВт и способ подключения (стандартная 16А вилка, клеммы, 32А вилка,...).
     
  3. AndreyPeace
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    AndreyPeace

    Участник

    AndreyPeace

    Участник

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    1. Да, так и не уточнил сечение общегаражной проводки. Узнаю:)
    2. До Нового года все должны вынести счетчики. Конечно, не все спешат. Но все больше и больше людей монтируют счетчик на улицу.
    3. Электроплита - макс. мощность 3.2 кВт и духовой шкаф 1.2 кВт. За холодильник точно не скажу сейчас. Стандартные розетки 16 А. Из мощных приборов на данный момент всё. Что посоветуете?
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Розетка 16А, соответственно и автомат 16А независимо от количества последовательно к нему подключенных розеток. И кабель точно так же 2.5 а не 4.0. И мощность максимальная 3.5 кВт. Вот эти ухищрения не пройдут:

    svet-rozet.gif

    Если у Вас там всё в гараже серьезно, меняйте общую проводку.
     
  5. AndreyPeace
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    AndreyPeace

    Участник

    AndreyPeace

    Участник

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    Спасибо. Вы имеете в виду весь кабель ряда менять? Завтра схожу точно узнаю про сечение. Думаю, лучше все же сделать свою коробку от общего, который проходит по верху гаража, на своем гараже возле щита со счетчиком, чем переделывать ужас на соседнем гараже. Надежнее будет, к тому же. А что скажете про прокладку ВВГнг-LS в гофре по верхней части стен внутри гаража?
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И не только, а общую ситуацию - кто кого куда... Гаражи - товарищество с общим счетчиком? Сколько выделено мощности на всех?
    Изнутри обшит деревом? Если мыши есть - лучше в металлогофре.
     
  7. AndreyPeace
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    AndreyPeace

    Участник

    AndreyPeace

    Участник

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    Да. И стоит общий счетчик. Всё завтра узнаю точно, чтобы была правдивая информация. Нижняя часть гаража окрашена, а верх побелен. Мышей нет:)
     
  8. AndreyPeace
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    AndreyPeace

    Участник

    AndreyPeace

    Участник

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    Сегодня не успел застать электриков, чтобы поговорить - раньше ушли. Сечение гаражного провода реально маленькое, думаю, как раз 4 мм2, ну максимум 6. Нечем было замерить. Теперь они будут на гаражах в четверг, вот как раз все и узнаю и точно замерю сечение.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Только упаси боже штангенциркулем под напряжение не полезьте!
     
  10. AndreyPeace
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    AndreyPeace

    Участник

    AndreyPeace

    Участник

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    Сейчас только поговорил с электриками. Кабель алюминиевый сечения 4мм2. Двое элетриков начали спорить насчет того, сколько держит 4 мм2. Один говорит 16, другой 25. По таблице ПУЭ 27 держит длительно, а вот Вы говорите максимум 16. Где правда? :)] Предлагают сделать ввод также алюминием 4мм2. Будет нормально, что до автоматов будет алюминий, а потом медь? И на сколько надо будет поставить автомат двухполюсной перед счетчиком? Что можете сказать? :)
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    16А. Сколько еще гаражей на этом проводе? У него в начале должен автомат стоять.
    Электрики жгут!


    По ПУЭ может и 27 ампер, а по жизни он может и 3 мм2 оказаться.
    А еще автомат С25А держит ток 40А одну минуту... Если на холоде - ещё больше.
     
  12. AndreyPeace
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    AndreyPeace

    Участник

    AndreyPeace

    Участник

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И все 39 желают по 5 кВт потреблять? Это нереально!

    Реально было бы так:

    Ввод автомат 63А
    Общий кабель 10 мм2 медь.
    Отвод к каждому гаражу 4 мм2 медь​
    Автомат 16А​
    Счетчик​

    Вот только на вводе вряд ли есть условия для 63А.
     
  14. AndreyPeace
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    AndreyPeace

    Участник

    AndreyPeace

    Участник

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    Конечно, было бы хорошо, если заменить все на медь и сделать с умом, но кому это надо, по большому счету? Может когда-то, но не сейчас - точно:) В данном ситуации мне делать ввод алюминием 4 мм2 от общей линии и вешать перед счетчиком двухполюсной автомат на 16 А? И уже от автомата вести медь?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да.


    И поставьте после счетчика УЗО 40А/30мА хотя бы.
    По схеме автоматы 6А (1.3кВт на 1 автомат) на свет и 16А (3.5 кВт на 1 автомат) на розетки.