    Подскажите, товарищи электрики: простая схема ввода 3 фаз (15кВт) в дом
    Здравствуйте. Ситуация в следующем:
    Подключаю себе 3 фазы 15 кВт, в новый дом..По техусловиям на опоре за забором Ящик со счетчиком и вводной автомат на 25А. Далее, требуют в электросетях - обязательно заземление сделать и поставить УЗО.

    В доме (площадь 75кв метров) будут следующие источники потребления:
    -электрокотел (9кВт)
    -бойлер (водонагреватель)
    -насос в колодце
    -бытовые приборы+освещение

    Схему делаю примерно так:
    -ВВожу 4 жилы СИП4*16 в вводной автомат 4Р 25А
    -от Автомата к счетчику
    -от Счетчика (из ящика на столбе) веду под землей В ДОМ 5 жил (4 жилы СИПа и 1 провод 6кв ЗАЗЕМЛЕНИЕ). Сам контур заземления сделал из 3 штырей по 2 метра, обварил между собой и подсоединил к ящику на опоре, и повел от него в дом вместе с СИПом)
    -в доме пластиковый ящик, в который хочу установить УЗО 4Р на 40А 30мА и автоматы (20А на розетки и 16А на свет)
    В этом пластиковом ящике будут стоять так же 2 шины, одна -ЗАЗЕМЛЕНИЕ,вторая -НОЛЬ.

    Посоветуйте:
    1) Правильно ли делаю что заземляющий провод 6кв веду из дома, цепляю к ящику на столбе, и с него опускаю на контур в земле (таким образом заземляется и все приборы в доме, и сам ящик на столбе)?
    2) Правильный ли я подобрал УЗО 4Р на 40А 30 мА ?
    3) Правильные ли автоматы на 20А и на 16А ?
    4) Верна ли схема вообще?(В целях общей электробезопасности дома.)
    5) Необходимо ли как то соединять между собой ноль и заземление?(не очень разбирусь в этом вопросе)

    Посоветуйте вообще что думаете о такой схеме? Заранее очень благодарю за советы и критику.
    Файл прилагаю ...
     

    Вложения:

    • Схема.png
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Единственное правильное в этой схеме - несоединение нуля с землей/ящиком. Возможно, так вышло случайно.
     
  3. Владимирыччч
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1

    Владимирыччч

    Живу здесь

    Владимирыччч

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калуга
    Что конкретно не правильно, подскажите пожалуйста как сделать правильно? Что поменять? Что куда добавить или убрать?
    Уважаемый
    Avs7153,добавьте немного конкретики... Ирония по поводу незнания какого то вопроса ни к чему, для этого и есть форум...
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конкретика такова: либо вы пару месячишек изучаете форум, формируете по сложившимся представлениям схему, которая бы не требовала переделки с нуля. Ибо конкретно сейчас неправильно всё. Вариантов как бы два: а) нарисовать за Вас правильную схему; б) путём продолжительного выноса мозга заставить Вас нарисовать правильно. Лично я не сторонник пункта б), за это время можно 10 правильных схем изобразить. Ну а пункт а)... ну он наверное должен что-то предполагать в сути своей. Мне так кажется.


    Ну и вдогонку - правильная схема выльется в стоимость щитка порядка 30-50 тыс. руб.


    Нет, ну если тут у нас ещё остались сторонники пункта б), вэлкам!
     
  5. Владимирыччч
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1

    Владимирыччч

    Живу здесь

    Владимирыччч

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калуга
    Электросети для опломбировки счетчика должны приехать в начале недели, то есть мне нужно предоставить им необходимую связку приборов (ВА,счетчика,УЗО,заземления..),и лично для себя иметь на будущее понятную схему разведения электроснабжения по дому...Форум изучаю в силу возможности и времени, может быть у кого то есть похожая схемка для 15 квт, очень прошу выложить, или в двух словах объяснить.
    Лично Вас Avs7153 представляю как сурового препода из универа),которому надо чтобы все учили, учили, учили,долбились и долбились) или бабки платили).. (Без обид)
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Коламбиа Пикчерз не представляет...;)
    Все гораздо проще - Вы просто не представляете, что интеллектуальный труд (сиречь знания) тоже имеют стоимость. В отличие, например, от автоматического выключателя, который явление физическое и задарма его поиметь никто не пытается (более дорогой вариант украсть не рассматриваем).
     
  7. Владимирыччч
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1

    Владимирыччч

    Живу здесь

    Владимирыччч

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калуга
    Бррр... Ладно, ладно, я Вас понял, спасибо, с уважением, но давайте не будем ухотдить от темы, не можете ответить на мои 5 вопросов, не надо.
    Я прочитал некоторые темы, и увидел что на 15 квт 3 фазы некоторые форумчане отмечают следующие варианты сборок ... мне видимо подходит такая схема. .Кто что скажет?...
     

    Вложения:

    • elect1.jpg
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Почему не могу? 5 раз НЕТ.

    Вторая схема несколько лучше, но тоже никуда не годится. Я понимаю, что Вы ее просто потырили эз из позаимствовали. К сожалению, тут на форуме не всегда понятно, что правильно, а что нет. Кому-то может и Ваш первый вариант схемы приглянуться. :aga:
     
  9. Владимирыччч
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1

    Владимирыччч

    Живу здесь

    Владимирыччч

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калуга
    Почитал еще форум, Вы мне можете подсказать такую вещь?
    PEN приходящий в ящик на столбе надо там же разделить на PE и N? и тогда не стоит городить никакого отдельного кабеля на заземление? ...Только ящик посадить на заземление?
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не надо ничего делить:
    Untitled-1.gif
     
  11. Владимирыччч
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1

    Владимирыччч

    Живу здесь

    Владимирыччч

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калуга
    Спасибо, буду читать и стараться понять. Завтра отпишусь
     
  12. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    Avs7153, А сможете обосновать отказ от РЕ?
     
  13. Владимирыччч
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1

    Владимирыччч

    Живу здесь

    Владимирыччч

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калуга
    ответвление которое вы изобразили как "необязательное"надо понимать как ограничитель напряжения? И скажите, броня-это сам металлический ящик, который нужно заземлить ?..
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В землю зарывается специально обученный этому кабель типа ВББШВ или АВББШВ, который а) дешевле кабеля ВВГ в ПНД трубе, б) имеет броню из металлических лент о которых и идет речь.
    ОПН это разрядник всяких помех от соседских сварок и даже помех от ударов молнии (сильно вдалеке).
     
  15. Владимирыччч
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1

    Владимирыччч

    Живу здесь

    Владимирыччч

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калуга
    Аvs7153,таким образом если убрать разрядник ОПН, то на словах так можно объяснить:
    Со столба 4 жилы СИПа на вводной автомат, из автомата в счетчик, из счетчика в 4-ех полюсное узо 63А 100мА (селективное)..Далее из УЗО в дом ведем 4 жилы..?
    Все это находится в ящике на столбе, который в свою очередь надо заземлить бронированным ВББШВ на металлический контур рядом с ящиком?