    Добрый день! подскажите как армировать перекрытие бетонное толщиной в 10 см? размеры пролета 4.5 на 12 метров. на перекрытие должно выдержать внутренние перегородки из кирпича толщиной в пол кирпича. хочу под перегородками сделать усиление в виде увеличении толщины до 20 см и шириной 20 см. это усиление армировать двумя прутами арматуры на расстоянии в пять см от нижнего края, толщиной 12 мм. подскажите как армировать все остальное полотно перекрытия. расстояние между усилениями до четырех метров.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Le Bu To
    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    155

    Le Bu To

    Живу здесь

    Le Bu To

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Челябинск
    Посмотрите номенклатуру по жби изделиям. Вы не найдёте там несущих перемычек длиной более 3400 мм высотой 230 мм марки 3 ПБ. Это должно навеять на Вас мысли, что монолитные усиления под перегородки общей высотой 300 мм при пролёте 4500 мм нежизнеспособны.
    Далее толщина перекрытия 100 мм нереальна ввиду невозможности размещения арматуры.
    Сами прикиньте: Арматура обязательна в 2 направлениях и в ерхней зоне сечения и в нижней.
    Защитный слой бетона тоже никто не отменял. Минимальная толщина 150 мм. Поэтому многие идут по другому пути-бетонирование в несъёмной опалубке из профнастила.
    При той же высоте 150 мм расход бетона будет в 1,5 раза менбше за счёт рёбер.
    А что плиты ПБ или ПК у Вас дорогие. У нас 1 м2 перекрыть плитами обходится в 1200 руб/м2.
    А монолит больше 2000 руб/м2 это обычное дело.
     
  3. НиКиТа1234567
    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    НиКиТа1234567

    Новичок

    НиКиТа1234567

    Новичок

    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    Что будет если этот проф настил сгниет? какой совет вы дадите по устройству монолитного перекрытия на таких размерах пролетов?
     
  4. LogRus
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.713
    Благодарности:
    921

    LogRus

    Живу здесь

    LogRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.713
    Благодарности:
    921
    Адрес:
    Дудкино!
    Хороший человек все уже посчитал и выложил: https://www.forumhouse.ru/threads/34959/
     
  5. НиКиТа1234567
    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    НиКиТа1234567

    Новичок

    НиКиТа1234567

    Новичок

    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    Добрый день! Спасибо всем кто помог советом! Решил я делать так: Заливаю балки по стороне 4.5 метра с средним шагом 2 метра. сечением 200х200 мм в нижней части армировать диаметром 12 мм тремя прутами арматуры на расстоянии 50 мм от нижней кромки. Далее не дожидаясь твердения бетона заливать основное перекрытие 100 мм толщиной. опалубки для балок и перекрытия делать одновременно. после того как залиты балки стелить сетку арматуры на расстоянии 20 мм от опалубки перекрытия. сетка арматура 10 мм с шагом 200х200 мм. Поправьте если что не так! заранее спасибо. PS балку армирую только с нижней части так как на растяжение балка работает именно там. В верху балки от арматуры смысла нет. поправьте если я не прав
     
  6. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.564
    Благодарности:
    6.587

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.564
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Псков
    Когда зальете, под перекрытием не ходите..А когда перегородки выложите-само обвалится.
    Вам предложили -проф-настил...вы придумываете-опасную, дорогую конструкцию-не понимая в этом...фраза в верху балки от арматуры смысла нет-говорит ...
     
  7. НиКиТа1234567
    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    НиКиТа1234567

    Новичок

    НиКиТа1234567

    Новичок

    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    Как работает перекрытие по профлисту? сцепление листа с бетоном практически никакое.
    и еще. я с таким же успехом залью плиту 200 мм и армированием в двух плоскостях
    и еще. что будет когда этот лист сгниет


    если вы реально понимаете в этом то скажите какой смысл от арматуры в верхней части перекрытия. просто разговоры не интересуют! факты, примеры, рассчеты пожалуйста.
     
  8. sem2005
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    24

    sem2005

    Живу здесь

    sem2005

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Москва
    Нормально! Только при заливке и высыхание балок подпорки нужны серьезные (иначе просадка и микротрещины в теле бетона) и соответственно провибрировать хорошо, бетон не менее М350 В25. Когда будете выкладывать перегородки в 1/2 кирпича сверху, под перекрытие опять подпорки пока полностью не высохнут перегородки. На кладке перегородок перевязку правильную сделайте и армирование. Думаю будет все ОК.
     
  9. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.564
    Благодарности:
    6.587

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.564
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Псков
    Я не понимаю, поэтому и в страшном сне не буду придумывать сам конструктивное железобетонное перекрытие.
    Но готовых решений-(просчитанных и пользуемые умными людьми)-как минимуи три-плиты пустотного настила, перекрытие по профлисту.., монолитное сборное, типа колумба, теривия. поротерм.., велокс...(самое близкое к тому, что вы пытаетесь запроектировать)
     

    Вложения:

    • Безымянный.jpg
    • Безымянный2.jpg
    • Безымянный3.jpg
  10. НиКиТа1234567
    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    НиКиТа1234567

    Новичок

    НиКиТа1234567

    Новичок

    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    Напиши на том же форуме. балки будут именно там где перегородки внутренние. Мне советуют перекрытие по профнастилу, но на пролете 4.5 метра шириной этот вариант вызывает сомнения.


    балки будут именно там где перегородки внутренние. Мне советуют перекрытие по профнастилу, но на пролете 4.5 метра шириной этот вариант вызывает сомнения.
     
  11. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
  12. sem2005
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    24

    sem2005

    Живу здесь

    sem2005

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Москва
    Балки. на мой взгляд. Только хороший ПГС-ник пусть армирование посмотрит перед заливкой .
     
  13. НиКиТа1234567
    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    НиКиТа1234567

    Новичок

    НиКиТа1234567

    Новичок

    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    M89169826686a, спасибо за ссылку, такой же способ описан в книге как построить сельский дом. там я и взял эту идею.


    http://www.samostrojforum.ru/index.php?showtopic=142
    тут уже про мосты пишут, мне не мост надо, а перекрытие всего 4.5 метра.


    вернее открыл эту тему еще на этом форуме http://www.samostrojforum.ru/index.php?showtopic=142
    так тут уже про мосты пишут, мне не мост надо а перекрытие всего 4.5 метра.
     
  14. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    НиКиТа1234567, просто человек, написавший ту тему, присутствует здесь, на форуме, в основном в темах по перекрытиям. Попробуйте обратиться к нему.
    Winder
     
  15. НиКиТа1234567
    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    НиКиТа1234567

    Новичок

    НиКиТа1234567

    Новичок

    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    M89169826686a, спасибо за ссылку!