Добрый день! подскажите как армировать перекрытие бетонное толщиной в 10 см? размеры пролета 4.5 на 12 метров. на перекрытие должно выдержать внутренние перегородки из кирпича толщиной в пол кирпича. хочу под перегородками сделать усиление в виде увеличении толщины до 20 см и шириной 20 см. это усиление армировать двумя прутами арматуры на расстоянии в пять см от нижнего края, толщиной 12 мм. подскажите как армировать все остальное полотно перекрытия. расстояние между усилениями до четырех метров.
Посмотрите номенклатуру по жби изделиям. Вы не найдёте там несущих перемычек длиной более 3400 мм высотой 230 мм марки 3 ПБ. Это должно навеять на Вас мысли, что монолитные усиления под перегородки общей высотой 300 мм при пролёте 4500 мм нежизнеспособны. Далее толщина перекрытия 100 мм нереальна ввиду невозможности размещения арматуры. Сами прикиньте: Арматура обязательна в 2 направлениях и в ерхней зоне сечения и в нижней. Защитный слой бетона тоже никто не отменял. Минимальная толщина 150 мм. Поэтому многие идут по другому пути-бетонирование в несъёмной опалубке из профнастила. При той же высоте 150 мм расход бетона будет в 1,5 раза менбше за счёт рёбер. А что плиты ПБ или ПК у Вас дорогие. У нас 1 м2 перекрыть плитами обходится в 1200 руб/м2. А монолит больше 2000 руб/м2 это обычное дело.
Что будет если этот проф настил сгниет? какой совет вы дадите по устройству монолитного перекрытия на таких размерах пролетов?
Добрый день! Спасибо всем кто помог советом! Решил я делать так: Заливаю балки по стороне 4.5 метра с средним шагом 2 метра. сечением 200х200 мм в нижней части армировать диаметром 12 мм тремя прутами арматуры на расстоянии 50 мм от нижней кромки. Далее не дожидаясь твердения бетона заливать основное перекрытие 100 мм толщиной. опалубки для балок и перекрытия делать одновременно. после того как залиты балки стелить сетку арматуры на расстоянии 20 мм от опалубки перекрытия. сетка арматура 10 мм с шагом 200х200 мм. Поправьте если что не так! заранее спасибо. PS балку армирую только с нижней части так как на растяжение балка работает именно там. В верху балки от арматуры смысла нет. поправьте если я не прав
Когда зальете, под перекрытием не ходите..А когда перегородки выложите-само обвалится. Вам предложили -проф-настил...вы придумываете-опасную, дорогую конструкцию-не понимая в этом...фраза в верху балки от арматуры смысла нет-говорит ...
Как работает перекрытие по профлисту? сцепление листа с бетоном практически никакое. и еще. я с таким же успехом залью плиту 200 мм и армированием в двух плоскостях и еще. что будет когда этот лист сгниет если вы реально понимаете в этом то скажите какой смысл от арматуры в верхней части перекрытия. просто разговоры не интересуют! факты, примеры, рассчеты пожалуйста.
Нормально! Только при заливке и высыхание балок подпорки нужны серьезные (иначе просадка и микротрещины в теле бетона) и соответственно провибрировать хорошо, бетон не менее М350 В25. Когда будете выкладывать перегородки в 1/2 кирпича сверху, под перекрытие опять подпорки пока полностью не высохнут перегородки. На кладке перегородок перевязку правильную сделайте и армирование. Думаю будет все ОК.
Я не понимаю, поэтому и в страшном сне не буду придумывать сам конструктивное железобетонное перекрытие. Но готовых решений-(просчитанных и пользуемые умными людьми)-как минимуи три-плиты пустотного настила, перекрытие по профлисту.., монолитное сборное, типа колумба, теривия. поротерм.., велокс...(самое близкое к тому, что вы пытаетесь запроектировать)
Напиши на том же форуме. балки будут именно там где перегородки внутренние. Мне советуют перекрытие по профнастилу, но на пролете 4.5 метра шириной этот вариант вызывает сомнения. балки будут именно там где перегородки внутренние. Мне советуют перекрытие по профнастилу, но на пролете 4.5 метра шириной этот вариант вызывает сомнения.
M89169826686a, спасибо за ссылку, такой же способ описан в книге как построить сельский дом. там я и взял эту идею. http://www.samostrojforum.ru/index.php?showtopic=142 тут уже про мосты пишут, мне не мост надо, а перекрытие всего 4.5 метра. вернее открыл эту тему еще на этом форуме http://www.samostrojforum.ru/index.php?showtopic=142 так тут уже про мосты пишут, мне не мост надо а перекрытие всего 4.5 метра.
НиКиТа1234567, просто человек, написавший ту тему, присутствует здесь, на форуме, в основном в темах по перекрытиям. Попробуйте обратиться к нему. Winder