    Доброго времени суток!
    Приключилась следующая проблема: котел Buderus Logamax U054-24K, в эксплуатации 2 месяца, все было нормально, пока не стало холодать. При выставлении температуры отопления на 75 градусов и выше, при достижении заданной температуры, котел выключается и выдает ошибку 1H, хотя при выставлении температуры на 60 градусов - все работает нормально. Теплообменник чистый, котел находится в теплом помещении, подача газа стабильная, перепада напряжения нет.
    Подскажите, в чем может быть проблема? Может кто сталкивался уже с похожей неисправностью?
     
  2. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Посмотри внимательно. Возможно, что ошибка называется 1А, а не 1Н...
     
  3. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Что означает ошибка?
     
  4. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Примерно то, что указано на картинке.
     

    Вложения:

    • 12.jpg
  5. Kirsh
    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    6

    Kirsh

    Участник

    Kirsh

    Участник

    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Данная ошибка означает затруднение выхода отработанных газов...


    Ошибка именно 1Н
     
  6. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Опиши, как сделан дымоход.
     
  7. Kirsh
    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    6

    Kirsh

    Участник

    Kirsh

    Участник

    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Вывод из котла - 90 градусное колено вправо - 50см трубы - 90 граусное колено вверх - 2,5-3 м. трубы.


    если не очень понятно, извините, могу нарисовать...
     
  8. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    913

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    913
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Kirsh, в режиме ГВС как ведет себя прибор? Что в систему залито? Антифриз? Если да-сливай ,промывай заливай воду
     
  9. Kirsh
    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    6

    Kirsh

    Участник

    Kirsh

    Участник

    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Да, залит антифриз... в режиме udc работает превосходно. почему сливать нужно?
     
  10. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    913

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    913
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    потому как инструкцию покури. Не применяется в нем антифриз. Вскипает он... плотность падает
     
  11. Kirsh
    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    6

    Kirsh

    Участник

    Kirsh

    Участник

    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Ну здрастье приехали...) из 5 аналогичных котлов на "антифризе" закипает только у меня? как это объяснить?
    да и температура кипения у "антифриза" выше чем у воды...
     
  12. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    У вас проблема с тягой, не правильно сделан дымоход. Должен быть начальный участок вертикальный длиной 0,5 метра, а у вас сразу поворот под 90. Дымовые газы тормозятся, срабатывает защита от угарных газов.
     
  13. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    913

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    913
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Kirsh, Вы совета просили ? или решили полемику развести? Если второе- то в сервис батенька, в сервис.
    если все же хотите получить бюджетную помощь... то курите инструкцию еще раз. Почему закипает только у Вас? А я знаю? как говорят в Одессе)
    У одного толще у другого длинее, уж простите за скабрезность. причин -море. сам антифриз, его концентрация. давление газа, настройки газ. клапана. Ну и так далее


    Ну тогда объясните мне- почему "защита от угарных газов" не срабатывает в режиме ГВС?
     
  14. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Видимо, связано с тем, что при макс. мощности (т.е. При режиме ГВС), дымоход достаточно прогревается и тяга усиливается.
     
  15. Kirsh
    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    6

    Kirsh

    Участник

    Kirsh

    Участник

    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Или с тем, что гвс работает на 65 градусах?