    Замена пробок на автоматы и работа счетчика
    На счетчике стоят два пробочных автомата на 10 ампер на всю электрику. хотим поменять на автоматический выключатель такого же мощности 10 ампер, можно?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно. А вот нужно ли...
    Если я понимаю буквально, ДВА пробочных выключателя заменить на ОДИН? автоматический выключатель.
    На два - пожалуйста, но в глобальном смысле, это не поможет.
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, давайте распишем, что плохо в классическом щитке типа две пробки. От ввода до вывода.
    1. "Пакетник", вращающийся пакетный выключатель на вводе перед счётчиком. Живых я давно не видел. В лучшем случае они дохнут отгоранием контакта, в худшем случае - замыканием внутри, с плевком расплавленного железа по оси.
    2. Современные нормы запрещают размыкать ноль отдельно от фазы. Ноль должен быть либо замкнут накоротко (мимо автомата), либо отключаться совместно с фазой двухполюсным размыкателем. Как у Вас - нам неведомо, потому что Ваши две пробки вполне могут управлять двумя группами нагрузок, а не нулём и фазой одной группы.
    3. Нет дифференциальной защиты, "УЗО". При отсутствии заземления эта защита обязательна и по современным нормам, и по здравому смыслу. При отсутствии заземления ни пробки, ни автоматы абсолютно не защищают человека от поражения током; защищаются только провода от возгорания.
    4. Скорее всего, индукционный счётчик в щитке такого возраста уже не соответствует нормам по точности, и занижает показания. Городской энергосбыт (по крайней мере у нас в Питере) пока не требует менять такие приборы, в других сетях могут быть местные репрессии.

    Вопрос автору темы: какие именно косяки из этого списка Вы желаете устранить?
     
  4. KeNeDi
    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    263

    KeNeDi

    Живу здесь

    KeNeDi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Чебоксары
    Пакетник вы имеете ввиду это ?


    стоит вот такой аппарат, сам счетчик новый, электрики меняли в прошлом году.
    фото не мое с инета
    [​IMG]
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Вам надо сначала разобраться со схемой существующей.
    Скорее всего, у вас 1 пробка в фазе и одна - в нулевом проводе. Это весьма опасно.
    Далее 2 варианта.
    1. Вместо ПАРа (предохранитель автоматический резьбовой), что в нулевом проводе стоИт, нужно поставить, например, нулевую колодку. ПАР с пробкодержателем удалить или оставить или использовать, к примеру, на 2ю отходящую линию (если имеется).
    2. Снести оба ПАРа с пробкодержателями, вместо них установить пластмассовый бокс на 4...6 групп, и туда установить и колодку и столько модульный автоматов, сколько нужно. Диффзащиту туда же.

    Как правило, обесточить счётчик не представляется возможным, поэтому любой из вариантов советую выполнять руками специалиста.
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Он, зайчик. У Вас, значит, его нет? Тогда есть другой крупный косяк: нет никакого размыкателя перед счётчиком. Опять-таки, он нужен и по современным нормам, и по здравому смыслу. Чтобы счётчик можно было обесточить для ремонта. Однако в сельском доме с воздушным вводом этот выключатель рекомендуется ставить снаружи, в отдельном щитке у места подвода проводов.

    То есть менять сам счётчик причины нет. Понятно.

    Вопрос всё тот же. Какие из упомянутых косяков Вы хотите исправить в результате реконструкции?
     
  7. KeNeDi
    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    263

    KeNeDi

    Живу здесь

    KeNeDi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Чебоксары
    Пробки стоят на ноль и фазу, хочу поменять на двухполюсный автомат.
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Т. е. в квартире всего одна линия на всё? Делали всегда две линии...:faq:
     
  9. KeNeDi
    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    263

    KeNeDi

    Живу здесь

    KeNeDi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Чебоксары
  10. KeNeDi
    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    263

    KeNeDi

    Живу здесь

    KeNeDi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Чебоксары
    Так можно так?
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  12. KeNeDi
    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    263

    KeNeDi

    Живу здесь

    KeNeDi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Чебоксары
    Вызвали электрика поставил 4 автомата, 1 на общую 16 А, с него на 10 А которая идет на улицу и баню. С общего на 10а свет и 10а розетки, которая идет на новую пристройка.
    все работала отлично, тут я решил оплатить за электричество смотрю а счетчик не считает. Я в шоке, давай звонить этому электрику он первые два раза брал трубку и утверждал что счетчик сломался, а уже потом вовсе перестал. Теперь не знаю что делать, посоветуйте. На счетчике лампочка - шунт горит красным светом.
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Фото счётчика в студию! Или хотя бы марку.
     
  14. KeNeDi
    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    263

    KeNeDi

    Живу здесь

    KeNeDi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Чебоксары
    только сегодня получилось сьездить.
    приложил фото счетчика, во время мое отсутствия счетчик накрутил чуть чуть, при вкл радиаторе, микроволновке, ел. чайнике счетчик не крутится а периодически (каждые 10-15 секунд) щелкает и слегка меняет циферку.
     

    Вложения:

    • IMG_20121222_180013.jpg
  15. alexposter
    Регистрация:
    09.08.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6

    alexposter

    Участник

    alexposter

    Участник

    Регистрация:
    09.08.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Lviv
    Сломался счетный механизм скорее всего. Пишите заяву в Энерго, пусть меняют.