1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Можно ли построить дом из 8 щелевых КББ?

Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Юбаюба, 01.10.12.

  1. Юбаюба
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0

    Юбаюба

    Участник

    Юбаюба

    Участник

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Королев
    Можно ли построить дом из 8 щелевых КББ?
    Решили дом (2,5 этажа-9*11) строить из КББ. Но вот из каких? Полнотелые - теплопроводность высокая, пустотелые - не прочные. А вот 8 щелевые подойдут? Они вроде и теплые, и прочность подойдет. Гвозди в них будут держаться? А то повесишь телек на стену - а он отвалится...
    Посоветуйте пожалуйста какой КББ нужен.
     
  2. Ordes
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Ordes

    Новичок

    Ordes

    Новичок

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рязань
    Мы себе строили дом из полнотелых КББ из легкого керамзита, тоже два этажа. Теплопроводность отличная, в смысле низкая, летом в жару +35 все рабочие с территории сбегались обедать на первый этаж, хотя окон в доме еще не было, там была прохлада. Кондиционер в итоге поставили себе на второй этаж, и то только один на южную сторону на всякий пожарный. Не знаю где вы живете, но мы брали себе здесь keramzit точка com, блоки серии термокомфорт, сори если это тянет на рекламу. Если что по опыту строительства из КББ спрашивайте.
     
  3. Юбаюба
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0

    Юбаюба

    Участник

    Юбаюба

    Участник

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Королев
    Мы тоже уже второй этаж скоро начнем:) взяли гс- блоки, тоже хорошие.
     
  4. Sintetik
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822

    Sintetik

    Живу здесь

    Sintetik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822
    Адрес:
    Москва
    Я из 13 щелевых 28см построил, М35, конструктор сказал проходит если марка соответствует, сам тоже прикидывал грубо нагрузку - хватает с запасом, почему считаете что не прочные?
    Правда я их еще пенопластом утеплил 120, получился R около 5, (мои личные тараканы), но таджики из утепленных бытовок перебрались в дом еще в августе и с одним маленьким бытовым обогревателем почти до ноября жили.
     
  5. Юбаюба
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0

    Юбаюба

    Участник

    Юбаюба

    Участник

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Королев
    Нам конструктор М75 сказал брать. Такие и взяли. Восьмищелевые. Вот только думаем как на них что-то тяжелое повесить? Не отвалится ли? Отзывы по восьмищелевым так и не нашла:(


    М35 сами производители советуют не для несущих стен, а перегородки или что-то легкое: гараж например.
     
  6. Sintetik
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822

    Sintetik

    Живу здесь

    Sintetik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822
    Адрес:
    Москва
    М35 это 35 кг на см2 площадь блока грубо 800см2 это 28 тонн, стенка из 10 блоков выдержит 280 тонн, у меня периметр около 150 блоков, 4200 тонн, запас многократный, в малоэтажке вообще перезаклад сумасшедший, а продавцов слушать последнее дело, старайтесь все считать и проверять сами, не нужно проходить курс сопромата чтобы делать грубые прикидки.
     
  7. Юбаюба
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0

    Юбаюба

    Участник

    Юбаюба

    Участник

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Королев
    Может быть Вы и правы, не буду спорить. Лично я совсем далека от стройки и строя дом, решила следовать проекту, в котором конструктор написал марку прочности М75. По прочности у меня сомнений нет, а вот вопрос будут ли гвозди держаться в 8 щелевых - остался...
     
  8. Sintetik
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822

    Sintetik

    Живу здесь

    Sintetik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    2.656
    Благодарности:
    4.822
    Адрес:
    Москва
    Я делал просто, в перегородках в щели заливал раствор, внутри это не имеет значения, а на внешние реже что-то вешают.
     
  9. Юбаюба
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0

    Юбаюба

    Участник

    Юбаюба

    Участник

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Королев
    хороший совет. Но нам уже поздно, первый этаж уже полностью возвели. На втором так и сделаем. Спасибо.
     
  10. MYmaster
    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    29

    MYmaster

    Battle Cat

    MYmaster

    Battle Cat

    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Химический анкер выручит в сложной ситуации
     
  11. Юбаюба
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0

    Юбаюба

    Участник

    Юбаюба

    Участник

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Королев
    Химический анкер выручит в сложной ситуации[/quote]