1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Определение несущей нагрузки дома

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем КонстантинВикто, 06.11.12.

  1. КонстантинВикто
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Екатеринбург
    Определение несущей нагрузки дома
    Добрый день!
    Прошу произвести проверку расчетов нагрузок дома на грунт и с учетом несущей способности грунта определить оптимальные размеры ленточного фундамента.
    Вводные данные: грунт скальный, грунтовые воды очень низко, дом 2 этажа, высота этажей 2,6м.
    Белым цветом на фундаменте указаны несущие стены.
    Фундамент МЗЛ высотой 16 см, выше перекрытие ленты - плита 14см (защемлёная плита перекрытия с опалубкой из грунта). Армирование. Стены из газоблока плотностью 600, перекрытие первого этажа - ребристое высотой 20 см (ребра) и высотой 6см (плита) смотри сюда https://www.forumhouse.ru/threads/99017/, перекрытие второго этажа либо по деревянным балкам, либо отсутствует (утепленная крыша), кровля из мягкой черепицы (или металлочерепица).
    Имеет ли такая конструкция жизнь?
     

    Вложения:

    • Фунд 6.11.png
    • 1 этаж 6.11.png
    • 2 этаж 6.11.png
    • 1.png
    • 2.png
    • 3.png
    • 4.png
  2. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.212

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.212
    Адрес:
    Москва
    Для последующих расчетов используют не общие нагрузки, а погонные в различных характерных сечениях фундамента. Состав нагрузок можно найти в интернете, почитайте по ссылке - https://stroylib.narod.ru/ted/zstat-bz410z/index.html
    Усредненная нагрузка по дому в подавляющем большинстве случаев так же бесполезна, как средняя температура по больнице.
     
  3. КонстантинВикто
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Екатеринбург
    Добрый день!
    Юрий это я понимаю, я вроде учел все основные нагрузки, и это мне надо чтобы понять ширину ленты фунда. Так делают все если я не ошибаюсь. Вы, судя по созданной теме, знаток фундов, можете проверить мои расчеты и согласовать ширину 0,4м, высоту 0,3м. Если да, то заранее спасибо, есои нет, то заранее спасибо! :hndshk:
     
  4. Безмж
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    1

    Безмж

    Живу здесь

    Безмж

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Уфа
    Добейте фундамент до нормальной заглубленной ленты.
    Иначе колосс на глиняных ногах выйдет.
    Блок хрупок. Неразумно его делать на МЗФЛ. Даже на скальнике.
     
  5. КонстантинВикто
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Екатеринбург
    Блок имеете в виду газоблок, он же на армированном фунде, а сама кладка армируется только сеткой кладочной. Если есть технологии, минимизирующие (часто до нуля) промерзание ими надо пользоваться (утепленная отмостка). Иначе колосс на глиняных ногах выйдет - что это?
     
  6. Безмж
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    1

    Безмж

    Живу здесь

    Безмж

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Уфа
    Мелкая армированная лента поиграет - на блоке трещины.
    Сетка не поможет. Силы несоизмеримы.
     
  7. Rafael_
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    12

    Rafael_

    пока теоретик

    Rafael_

    пока теоретик

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Казань
    даже не вдаваясь в подробности, высота 30 см недостаточна, а ведь это основной параметр определяющий жесткость ленты. заглубленный вариант это может быть и перебор, но сделайте хотя бы по варианту мзфл Сажина;
    высота стены 2,6 м мала, ведь понадобится еще утеплитель и стяжка;
    и наконец толщина плиты перекрытия 6 см - тоже маловато, даже на пролете 1 м вероятно будет прогибаться, лучше 10 см
     
  8. КонстантинВикто
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Екатеринбург
    1. Почему высота 0,30 м недостаточна. Высота влияет только зависит от возможных сил пучения и эстетических предпочтений. Пучение исключено поскольку грунт скальный, под ленту утрамбованный песок, утепленная отмостка с запасом шириной 1,5м. Глубина промерзания примерна равна ширине отмостке. И жесткость ленты зависит от армирования или я заблуждаюсь?
    2. Сажина читал, сделано по еному.
    3. С высотой стены понял - подумаю
    4. Перекрытие первого этажа будет ребристым (смотри сюда https://www.forumhouse.ru/threads/99017/). Оно просчитано и расчитано под полезную нагрузку 550кг/м.

    Как она будет играть-то, какие силы будут этому содействовать? Арматура ведь согласно расчетам принята. Можете как-то обосновать. Заранее спасибо!
     
  9. Безмж
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    1

    Безмж

    Живу здесь

    Безмж

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Уфа
    Если будет пучить - стены из блока пойдут трещинами. 100%.
    Впрочем пробуйте. Хозяин барин.
     
  10. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    Для дома размером 11х14 м. может при определенных параметрах пройти и плита толщиной 20 см. Плита толщиной 30 см. пройдет уверенно. Поэтому высота ленты имеет в варианте фундамента топикстартера значение, но все поддается расчету и высота 30 см. в данном случае не является проблемой как таковой, потому что речь идет о едином фундаменте, где лента и перекрытие заливаются одновременно. А вот ширина такой ленты принципиальна.

    Про ширину ленты я вам уже писал, что я не в состоянии сделать полноценный расчет для 2х этажного дома (мы на таких фундаментах только одноэтажки делали до этого), но сам бы вряд ли стал в такой ситуации рассматривать ширину меньше 60 см. И по пролету 2,3х8 м. у Windera тоже надо уточнить про сетку, т. е. какую сетку на такой пролет надо брать.

    Навскидку, по центральной несущей стене меньше 9 т. на 1 м. п. не получится, а на внешних стенах 5-6 т./м.п. будет минимумом. Вот исходя из этих цифр + какой-то запас и можно прикидывать ширину.
     
  11. КонстантинВикто
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Екатеринбург
    Доброе утро!
    Ок
     
  12. Rafael_
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    12

    Rafael_

    пока теоретик

    Rafael_

    пока теоретик

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Казань
    Жесткость определяется в основном высотой. И нужна она не только для противодействия силам пучения. Еще нужно сглаживать возможные неравномерности нагрузки от дома, и неравномерности просадки.

    Может оно и просчитано, просто я наблюдал как вибрировало под весом человека аналогичное перекрытие, пролет 1 м, высота 8 см в течение примерно года после заливки, праввда потом этот эффект пропал. а тут 6 см, что за плита такая, 1 удар кувалды и дыра в потолке... зачем экономить на спичках


    понятно что перекрытие добавит дополнительной жесткости ленте, но насколько? В УШП например, как я понял, пришли к тому что плита как фундамент в ней не работает, только ребра.
     
  13. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    Жесткость влияет значительно при высоте ленты от 1 м. А большой разницы для жесткости между лентой высотой 30 см. и 50 см., тем более если основание подготовлено качественно.
    В УШП на перекрытие заливают сетку в один ряд, а здесь в перекрытии сетка идет в 2 ряда + к ней еще иду Г-образные анкера.
     
  14. КонстантинВикто
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Екатеринбург
    Доброе утро!
    Грунт у меня скальный. Ваша точка зрения про толщину ленты не изменилась?
     
  15. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    При скальном грунте она по идее должна быть меньше, но вы ведь строите 2х этажный дом и почему не хотите сделать конструкторский расчет конкретного фундамента. :faq: Вам же не проект фундамента делать, а только расчет. Обратитесь к конструктору, пусть рассчитает. Я если бы мог, уже давно рассчитал, но у вас дом 2х этажный и брать на себя ответственность за какие то вещи в тех моментах, где я не до конца все могу рассчитать не буду, потому что это не правильно. :hello: