1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Помогите, проблемы с подачей воды

Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем zoomzoom, 02.11.12.

  1. zoomzoom
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    485

    zoomzoom

    Живу здесь

    zoomzoom

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Москва
    Помогите, проблемы с подачей воды
    Помогите. Опустили насос Grundfos SQ 2 – 85 на глубину 53 м (так сказали бурильщики), скважина 70 м и начали прокачивать скважину. Вчера качали 3 раза по часу с интервалами по часу. Сегодня утром включил, 15 мин и вода с плевками подается, вечером попробовал тоже самое, что это? Это воды нет? Проблемы с насосом? Что-то я нервничаю, что делать?
     
  2. Александр Л
    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    30

    Александр Л

    Живу здесь

    Александр Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Zoomzoom, нужно измерить уровень в скважине. Если он опускается до насоса - скважина малодебитная и при полной производительности насоса осушается.
    Попробуйте уменьшить дебит насоса - поставьте шаровый кран или просто прижмите шланг.
     
  3. zoomzoom
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    485

    zoomzoom

    Живу здесь

    zoomzoom

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Москва
    А это не повредит насосу?
     
  4. Александр Л
    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    30

    Александр Л

    Живу здесь

    Александр Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если прижмете дебит не более, чем в 2-3 раза - точно нет.
    Если больше, чем в 2-3 раза - процентов 90, что нет.
     
  5. zoomzoom
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    485

    zoomzoom

    Живу здесь

    zoomzoom

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Москва
    Звонил бурильщикам, они посоветовали опустить насос еще на метр. Что скажите?
     
  6. Александр Л
    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    30

    Александр Л

    Живу здесь

    Александр Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как мертвому припарки.
     
  7. zoomzoom
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    485

    zoomzoom

    Живу здесь

    zoomzoom

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Москва
    Значит опускать насос ниже даже чем на метр просто бессмысленно ?
     
  8. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    Zoomzoom, при такой как у вас скважине от бурильщиков должны быть её паспортные данные с указанием статического и динамического уровня воды в ней, а также её рабочего дебита. Кроме того должны быть даны рекомендации по выбору скважинного насоса. Если они говорят, что нужно опускать насос, значит нужно это сделать, но вот на метр или больше, это пока вопрос. Вам ведь неизвестен динамический уровень при работе насоса с такими параметрами как у Grundfos SQ 2 – 85. Надо полагать, что у вас скважина на известняк, тогда можно опустить насос, например ещё на 5 метров глубже.
     
  9. Александр Л
    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    30

    Александр Л

    Живу здесь

    Александр Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Про динамический и статический уровень - это правильно.
    Производительность скважины определяется фильтрационными свойствами пород, которые она вскрыла. Чем выше фильтрационные свойства - тем меньше понижение в скважине, т. е. разница между статическим уровнем (при неработающем насосе) и динамическим (при работе насоса).

    Так вот.
    Насос по определению заглубляется как можно ниже под статический уровень, для того, чтобы у нас был максимальный запас по понижению. Чем ниже - тем лучше. Обычно это никак не меньше 20-30 метров. Поэтому в вашем случае, рекомендация опустить насос ниже на 1 метр означает создать дополнительный запас по понижению еще на 3-5 % от того, что уже есть. Это и называется - как мертвому припарки.

    Буровики вежливо и завуалировано послали вас.

    Единственный выход - уменьшать дебит насоса. Пока не дойдете до того, какой может обеспечивать ваша скважина.
     
  10. zoomzoom
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    485

    zoomzoom

    Живу здесь

    zoomzoom

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Москва
    Статический 29 динамический 46 дебит 3к насос опущен на 53 Ствол 58м
     
  11. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    Понятно. Из ствола насос не выводите, попробуйте опустить на пару метров. Если этого будет недостаточно, ограничите слегка подачу многооборотным вентилем.
     
  12. zoomzoom
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    485

    zoomzoom

    Живу здесь

    zoomzoom

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Москва
    Бурильщики тоже сказали ни в коем случае не выводить больше 58 м, а то насос утонет, думаю может на 3 м еще опустить.


    Еще волнует вопрос с прокачкой, как же ее тогда прокачать, если где насос висит вода заканчивается и это наверно вредно для насоса?
     
  13. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    Я не бурильщик, не знаю, может и на три. :|:
    А что вы там собрались прокачивать, если это скважина на известняк? Прокачивают только скважины "на песок".
     
  14. zoomzoom
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    485

    zoomzoom

    Живу здесь

    zoomzoom

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Москва
    Не понял?!?!. Она сразу должна идти прозрачной? Просто когда пробурили бурильщики её прокачали до прозрачной, потом мы через три дня установили насос, вода полилась грязная, после нескольких прокачек вода стала прозрачно беловатая. Сейчас при включение бывает идет грязная, а потом прозрачно-беловатая. Вы меня пугаете, что-то не так со скважиной?
     
  15. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    Возможно, что со скважиной. Например поступление в ствол поверхностных вод. Задайте, пожалуйста, это вопрос в разделе "Колодцы, скважины".