Обвязка котла

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем АСМ, 05.11.08.

  1. АСМ
    Регистрация:
    13.02.07
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    АСМ

    Живу здесь

    АСМ

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.07
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Тула
    Заканчиваем монтаж отопления.
    Сразу оговорюсь - проекта на отопление нет, разводку сделали по обазцу схожего котеджа. но обвязка котла несколько отличается поскольку там стоит какойто импортный с насосом и встроенным расширительным баком. А у меня Жуковский - 29 кВт
    Отапливаемая площадь: подвал 70 кв.м;
    1-й этаж - 110 кв.м.
    2-й этаж - 100 кв.м.

    Разводка сделана следующим образом:
    От котла идет труба ф50 в гребенку из которой три выхода ф32 (подвал, 1-й таж, 2-й этаж), разводка по этажам идет- подачи под потолком, обратки - на полу, все с наклоном. Обратки ф32 с каждого этажа возвращаются в подвал в гребенку, затем с гребенки ТРУБА ф40 в котел. Насос 32/8 стоит на обратке перед котлом.

    Так вот, насторожило следующее: подача из котла ф50, обратка ф40, причем из котла торчит труба ф50. монтажники заузили установив переходную муфту, убеждают меня, что так лучше, поскольку будет создаваться дополнительное давление и система будет лучше работать.
    Так ли это?

    Еще возникает вопрос, может вместо одного мощного насоса установить три маленьких на каждой линии (для каждого этажа)?

    И еще, по поводу подпитывающего клапана.
    Где-то здесь на форуме читал, что его нужно устанавливать на подаче.
    Однако Продавец в магазе уверенно заявил, что установка только на обратке. А в инструкции по монтажу черным по белому написано: "...устанавливается на подающей трубе см. рис 1."
    А на рисунке этот клапан установлен на обратке.
    Вот такая сантехзагадка.
     
  2. Erdoveth
    Регистрация:
    26.01.07
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    152

    Erdoveth

    Живу здесь

    Erdoveth

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.07
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва. Дача в Калужской области.
    По поводу насоса то может проще установить Гриндфос Алфа+ или алфа про, которые потдерживают постоянное давление в системе. По идеи с гребенки можно было обойтись и 25 трубой спокойно, да и 20 тоже, не так много потребетелей на них висит судя по метражу.
    Что косается давление то у вас в системе его создает насос, и я не вижу смысла заужать отверстие обратки, впрочем не вижу его и при естественной циркуляции. Фактически это наоборт создат проблемы для насоса, ИМХО глупость какая то.
    Подающая труба это по идеи и не подача и не обратка, а просто труба с которой идет подача воды в систему. Ставить думаю надо тем не менее на обратку, что бы вода пройдя через контур котла нагрелась и он адекватно реагировал на ее поступление. И опять же заполнять систему надо с обратки. Иначе скорее всего не избежать проблем с завоздушенностью.
     
  3. джексон
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    87

    джексон

    Живу здесь

    джексон

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Новосибирск
    По поводу заужения однозначно - убрать. Регулировку будете производить на подающей гребенке.
    Подпитку лучше всего производить в обратку, это аксиома, в описании, вероятно опечатались, вместо подпиточной написали подающая.
    В схеме-прототипе был расширительный бак. Не забудьте про него, также и про группу безопасности, ну и про воздушники в верхних и дренажи в нижних точках системы.
     
  4. АСМ
    Регистрация:
    13.02.07
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    АСМ

    Живу здесь

    АСМ

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.07
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Тула
    Заполнение системы предусмотрено через обычный кран в обратной гребенке, поскольку заполнение производится при неработающем (холодном) котле.
    А вот автоматическая подпитка (аварийная), на случай снижения давления в системе врезана в подачу для того, чтобы ледяная вода из водопровода не попала сразу в работающий, горячий котел (чугунные котлы лопаются), а смешалась с теплой в системе и только после этого попала в котел.
    Сам бы в жизнь не догадался, прочел об этом где-то в интернете, может быть даже на этом форуме.
    По поводу заужения обратки: её уже смонтировали,сварили, установили, покрасили -красиво. Жалко переделывать. Но если это вызывает проблемы будем переделавать однозначно.
    Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
     
  5. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Воронеж
    Мало вероятно про разрыв котла. Если подпитка добавляет воду в систему отопления, то она в этой системе смешивается с тёплой обраткой, а не идёт сама одним потоком, да и расход воды через обратку не сравнимо больше чем поток из подпиточной системы, следовательно температура воды изменяется незначительно.

    Например в настенных котлах vaillant подпитка расположенна внутри от контура ГВС и вода, из этого контура попадает в систему отопления перед змеевиком нагрева.

    Хотя, согласен, такое может быть не везде, и чугунные змеевики могут и лопаться, но с медными такого не происходит.
     
  6. Erdoveth
    Регистрация:
    26.01.07
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    152

    Erdoveth

    Живу здесь

    Erdoveth

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.07
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва. Дача в Калужской области.
    С моей точки зрения это звучит как "монтажники сказали, что надо сделать сужение что бы мотору было тяжелее работать и уменьшить проток воды через отопительный контур"
    Я бы даже сказал, что при расчете системы отопления крупных объектов, считают в том числе и заужения на фитингах и других соедененях. И исходя из этих расчетов в том числе выбирают мощность насоса и диаметр труб.
    По крайней мере логически я пока не могу понять смысла в действиях монтажников.
     
  7. Denz99
    Регистрация:
    22.12.08
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    29

    Denz99

    Живу здесь

    Denz99

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.08
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Липецк
    Изначально Жуковский не расчитан на давление в системе более 0,5 бар, но раз поставили..
    Наклоны в принудительной циркуляции не имеют практического значения.
    Подпитку, в котлах с чугунным теплообменником, действительно делают в подачу по вышеописанной причине.
    По поводу заужения 50х40 - не смертельно.
    Оно не даст серьезного сопротивления, т.к диаметры для 29 кВт у вас с хорошим запасом. И не думайте, что чем мощнее насос, тем лучше. Нужно конечно определить рабочую точку, но ваши монтажники вряд-ли компетентны в этом. Насос нужно было, как минимум в 2 раза, менее производительней.
    Да, и группу безопасности на выходе не забудьте поставить.
     
  8. Alexan060
    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Alexan060

    Новичок

    Alexan060

    Новичок

    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Если я не ошибаюсь, подпитку ставят на подачу с целью "сбережения" теплообменника котла, особенно если он чугунный. Дело в том, что при "существенной" подпитки температура теплообменника может резко снизиться что крайне неблагоприятно скажется на его надежности - может треснуть... чугун не сталь - он хрупкий...
     
  9. graf_house
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    @Alexan060, у @АСМ так и сделано
    P. S. некрофил, откопал тему 2008 года. :hello: