Запах горячей воды vs ультрафиолет

Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Jheka, 31.10.12.

  1. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Ступино
    Запах горячей воды vs ультрафиолет
    Вводные данные:
    скважина, система очистки воды+умягчение, бб20 - бойлер

    Проблема: горячая вода имеет запах сероводорода, поднятие температуры до максимума (бойлер газовый) проблему не снимает.

    Вариант решения:
    Спасет ли установка на входе холодной воды ультрафиолетового обеззараживания воды?
    Идея установить установку перед айрационной колонной, т. е. вся вода будет проходить через нее.

    Решит ли это мою проблему?
     
  2. vostochny
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    196

    vostochny

    Живу здесь

    vostochny

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Егорьевск
    У меня так сделано. На всю воду после обработке установлена уф лампа. Вода стала совсем другой. Такое ощушение что дестилированая стала. Вообще ни чем не пахнет. Очень доволен. Тем более что установка много времени не занимает. Но будете покупать -покупайте запасные лампы. Менять их рекомендуется раз в год.
     
  3. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Ступино
    Еще вопрос, до реле давления или после ставить?

    какую вы выбрали?
    у вас бойлер?
     
  4. vostochny
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    196

    vostochny

    Живу здесь

    vostochny

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Егорьевск
    У меня стоит на выходе после водоочистки. Реле давления стоит перед накопительныи баком. Затем обезжелезивание ит. д. Поледняя в этой цепочке уф лампа. Бойлер накопительный косвенного нагрева подключенный ко второму контуру котла отопления. Отнего вода идет ко всем потребителям.
     
  5. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Ступино
    А какая разница где устанавливать лампу до фильтров или после?

    по идеи перед лучше, т. к. бактерии умрут еще до подлета к засыпке и не будут там жить.
     
  6. Practyc
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    30

    Practyc

    Живу здесь

    Practyc

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Московская область
    Для начала хорошо бы определиться с тем, что является причиной запаха. Чаще всего причиной запаха горячей воды при наличии умягчителя служит магниевый анод в бойлере. Его либо удаляют, либо меняют на активный.
    В паспорте на УФ стерилизатор есть параметры входной воды. Исходя из них лучше лампу ставить после фильтров.
     
  7. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Ступино
    как узнать что является причиной запаха?
    подозрения есть только на бактерии.

    как можно установить какой анод стоит?
     
  8. Practyc
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    30

    Practyc

    Живу здесь

    Practyc

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Московская область
    В идеале - хим. и бак. анализ. Самостоятельно: довОдите температуру бойлера до 90-95 град, выдерживаете минут 15-20, снижаете до нормы, пользуетесь, обращая внимание на запах. Если запах на некоторое время исчез, то это бактерии. При отсутствии положительного эффекта ищем анод. Вся информация о бойлере в Паспорте или Инструкции.
     
  9. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Ступино
    Господа, подскажите модель уф системы с производительностью порядка 2.5-3 кубов в час и желательно на 32 трубе.

    то что я вижу, скорее промышленные образцы.

    п. с. байпас системы обхода системы очистки воды врезать после уф лампы? перед лампой с двух сторон краны?
     
  10. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Посмотрите модели AQUAPRO.
     
  11. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Ступино
    Подскажите где ее правильно ставить в системе очистки воды с умягчителем.
    Байпасом на всякий случай надо ее обходить, или байпас пустить уже после нее.
     
  12. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Ставить УФ стерилизатор надо после последнего фильтра. Учитывая, что прибор содержит стеклянную трубку, находящуюся под давлением, я рекомендую сделать для него собственный полноценный байпас из трёх шаровых кранов. И включить это всё внутрь общего комплекса водоочистки, имеющего свой (общий) байпас.
     
  13. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Ступино
    еще один вопрос, какая интенсивность излучения нужна?
    Они с промывкой? Вижу в продажа как с ней или нет.

    п. с. по вашему опыту, его установка избавит меня от запаха горячей воды?
     
  14. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    С промывкой выпускают промышленные и муниципальные УФ установки.
    От запаха УФ не избавит.
     
  15. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Ступино
    а как быть?
    запах есть только в горячей воде.