    АВ без теплового расцепителя в ВРУ
    Опять возвращаясь к вопросу о вводном автомате.
    В ТУ указано "установить на вводе автоматический выключатель номиналом 25А" без указания конкретного типа, характеристики. Родилась идея, а почему бы в таком разе не воткнуть на вводе автомат без теплового расцепителя, например https://electro-mpo.ru/card6830.html#.UIGnEG8xrDU и иметь возможность при необходимости получать из сети чуточку больше разрешенных 15 киловатт (естественно, отходящие после счетчика линии защищаем полноценными автоматами соответствующего номинала. Уставка электромагнитного расцепителя у приведенного примера - 12In, т. е. почти 300А, контакты сделаны с запасом, т. е. если его не использовать в качестве выключателя нагрузки, то выдержат они намного больше 25А. Таким образом формально соблюдаем требования ТУ и раздвигаем границы доступной для потребления мощности. Какие идеи есть у кого на эту тему?
     
  2. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Ну не чуточку:), а примерно
    = почти 200 кВт:aga:

    А ничем иным кроме как ВН он и не будет (практически, зависит от удаленности ТП, состояния и хар-к сети, вида КЗ и т. п.)
    Минусы:
    - большие габариты;
    - более-менее дотошный и грамотный представитель СО наверняка воспротивится такому АВ в качестве вводного;
    - качество - большой вопрос:aga:;
    - в случае КЗ между вводным и последующими АВ, не факт что он сработает (ток может быть ниже) - провода в щите оплывут однозначно, тяжесть последствий - как повезет.
    Плюсы:
    - можете включить всё, что есть в доме + соседей:aga:
    - в соответствии с действующим законодательством можете ставить в качестве вводного: рубильник, "пакетник", ВН.

    З. Ы.: искал себе такой АВ, в модульном исполнении, хар-ки В. Нашел, но отказался - в ТУ АВ на 32 А, вполне достаточно.
     
  3. wizard_s
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776

    wizard_s

    Живу здесь

    wizard_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776
    Ну 300А у него катушки электромагнитов не выдержат, да и контакты на долговременный такой ток совсем не рассчитаны хотя в принципе у него внутри гореть и плавиться особо нечему, даже если изоляция на катушках сползет - пофигу. Ну ампер 40 с него снять, наверное, можно будет безболезненно.
    КТП новая, я ближний от нее на линии, до самой подстанции метров 70 магистрали. Так что брать она позволит много (да и напряжение в сети скорее всего будет повышенное, особенно если зимой будут поднимать).
    КЗ между этим вводным и последующим АВ... Ну там счетчик будет, в нем если что-то замкнет, скорее само как предохранитель раньше проводов сгорит, да и ток КЗ из-за близости к КТП скорее всего будет достаточен для срабатывания этого АВ.
    Рубильник я думал поставить, но в ТУ все-таки автоматический выключатель, как-то не сильно хотелось еще и из-за этой формулировки с ними воевать. Но нигде ж не указано, что АВ с тепловой защитой... Так что формально у электриков придраться будет не к чему.

    Вот только пока придумать не могу, как у него контакты пломбировать. У модульных вроде все просто - пластиковый бокс под пломбировку. А вот такую фиговину уже в коробку не засунешь, а стандартных крышек что-то найти не могу... Можно еще посмотреть АП-50 без теплового. Но тугая кнопка на них мне не особо нравится - нужен ящик жесткий, чтобы при включении не прогибался.

    UPD.
    Нашел примерно похожее, но модульное - ABB M203 - автомат защиты эл. двигателей. Вобщем-то то же самое - автомат без теплового расцепителя. Интересно, какой долговременный ток у него внутренности способны переварить без последствий?
     
  4. wizard_s
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776

    wizard_s

    Живу здесь

    wizard_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776
    Как оказалось, найти ABBшный M203 на 25А в наличии не так уж просто. Шнайдеровский аналогичный автомат стоит как сбитый боинг (вот уж непонятно, почему автомат без теплового стоит в разы дороже автомата с тепловым расцепителем, хотя устроен проще)..
     
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Потому что это "эксклюзив", штучный товар.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Еще этой весной мне в электромагазине (приличном!), увидев список с автоматами В2Р сделали круглые глаза со словами "А Вам такие зачем?" - под заказ 2 недели. А сейчас уже вроде как и в наличии!
     
  7. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.905
    Благодарности:
    2.809

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.905
    Благодарности:
    2.809
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    А если обыкновенный АВ модернизировать... "вскрыть" и убрать все защиты и от кз и тепловую... будет просто разцепитель... А потом опять на клепочки аккуратненько... ведь никто проверять его не будет...
    Ну а за ним уже полноценный АВ.
     
  8. wizard_s
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776

    wizard_s

    Живу здесь

    wizard_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776
    Вобщем-то тоже вариант, хотя и менее предпочтительный. Проблем 2: аккуратно поставить заклепки, чтобы от родных не отличались, и (правовая) - все-таки формально нарушаем пункт в ТУ (в отличие от установки непеределанного автомата без тепловой цепи).
     
  9. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.905
    Благодарности:
    2.809

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.905
    Благодарности:
    2.809
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    "Вам шашечки или ехать"..
    1 - Вряд ли кто будет проверять (сверять) клепочки на АВ... так как он у вас уже будет стоять в боксе...
    2 - Можно убрать только тепловую защиту... и тогда он ничем не будет отличаться по х-кам от АВ без тепловой защиты...:aga:... только будет маленький... и не вызовет не предвзятых отношений со стороны сетевиков.


    :faq:
     
  10. horechek
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    21

    horechek

    Участник

    horechek

    Участник

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Клин
    Взять и поставить обычный ВА47-29 D25А, не эксклюзив, в наличии бывает ... Ммм?
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    И чем он отличается от С25 ?;)
     
  12. horechek
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    21

    horechek

    Участник

    horechek

    Участник

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Клин
    Отсечка по тепловой дольше срабатывать будет, следовательно можно и перегрузить его ... несильно :)
     
  13. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    У автоматов с разной характеристикой B, C, D тепловой расцепитель ОДИНАКОВЫЙ;), на что Вам и намекнул ДмитрийМ , различаются только характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя.
     
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    Olegaa2, +1.
    horechek, Вот, глядите:
     

    Вложения:

    • рисунок.jpg
  15. wizard_s
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776

    wizard_s

    Живу здесь

    wizard_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776
    А кто-нибудь знает пределы регулирования теплового расцепителя в обычных АВ? Или в каждом конкретном экземпляре все индивидуально? У некоторых винтики вполне доступны для кручения снаружи. Только надо знать в какую сторону и насколько крутить... Попробовать чтоль стенд прогрузочный соорудить.