1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Обратка холоднее подачи в 2 раза

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gora26, 30.10.12.

  1. Gora26
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    35

    Gora26

    Живу здесь

    Gora26

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Беларусь
    Обратка холоднее подачи в 2 раза
    Приветствую, знатоки:hello:
    проблема следующая - обратка холоднее подачи в два раза, подачу ставил 75 С, обратка 42 С.
    Котел Gefest 32 star почти постоянно работает.
    Стоит комнатный датчик.
    Сам грешу на монтаж системы - т. е. при прокладке полипропилена в стяжке в ванной и прихожой укладывал без утеплителя (так посоветовали) - может ли быть причина в этом ?
    и вообще как грамотно его укладывать в стяжке ?
    Батареи алюминивые. Дом - два этажа, 150 м2.Трубы полипропилен - магистральная 25, подводы к батареям - 20, подключение - низ низ
    И второй вопрос - как правильно делать вывод системы с первого этажа на второй т. е. у меня всего два кольца, на первом и втором этаже - просто в любом месте вести стояк на второй этаж?
    Всем кто чего подскажет - спасибо
    Схема прилагается . 1111.png
     
  2. андрей евгеньев
    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    145

    андрей евгеньев

    Живу здесь

    андрей евгеньев

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Витебская область Миорский р-н
    Батарей много, а труба тоненькая.
     
  3. Gora26
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    35

    Gora26

    Живу здесь

    Gora26

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Беларусь
    Так у нас повсеместно так делают
     
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Недостаток циркуляционного расхода.
    На схеме укажите - размеры (длины участков)? уст. арматура? Планируемые диаметры?
     
  5. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    И у всех 75* / 42*?
     
  6. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Брест
    А какая температура в доме?
     
  7. Gora26
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    35

    Gora26

    Живу здесь

    Gora26

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Беларусь
    1111.png
    кран радиаторный - http://santexprof.com.ua/catalog/2379/24973/


    температура 21 С
     
  8. Gora26
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    35

    Gora26

    Живу здесь

    Gora26

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Беларусь
    Знатоки какие будут мнения ? :pioner:
     
  9. usa
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.218

    usa

    водяной

    usa

    водяной

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.218
    Адрес:
    Тюмень
    Н 25-ю ПП трубу повесить дом 150 квадратоф- на грани фола:aga: Хотя бы подачу обратку до веток 32-й сделать:) Можно конечно насосу дури добавить, к примеру скорость включить на максимум (увеличить расход) - но ничего хорошего из этого не выйдет. Хотя ради эксперимента попробуйте.
     
  10. андрей евгеньев
    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    145

    андрей евгеньев

    Живу здесь

    андрей евгеньев

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Витебская область Миорский р-н
    Какие выходы в самом котле?
     
  11. Павел Т.
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    1.536

    Павел Т.

    Живу здесь

    Павел Т.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    1.536
    Адрес:
    Королёв
    Единственное увеличить скорость на насосе, но конечно повесить столько батарей?


    Gora26, Я бы на вашем месте хотя бы зашел на сайт грюнфоста и почитал не много теории!
     
  12. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    дак переделать на 32 да по верьху.
     
  13. Павел Т.
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    1.536

    Павел Т.

    Живу здесь

    Павел Т.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    1.536
    Адрес:
    Королёв
    Кран радиаторный - http://santexprof.com.ua/catalog/2379/24973/
    Еще + ко всем бедам заужение диаметра на кране !


    Через тройники и байбасы на батареях, но лучше 2-х трубку!
     
  14. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    :) ну и радуйтесь жизни...
    Радиаторы горячие, отдают тепло, прогревают дом - что ещё надо?
     
  15. Gora26
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    35

    Gora26

    Живу здесь

    Gora26

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Беларусь

    3/4