1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Твердотопливный котел DARKON DOR24, замена температурного регулятора мощности на Honeywell FR124

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Rasman, 23.10.12.

  1. Rasman
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Rasman

    Участник

    Rasman

    Участник

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Твердотопливный котел DARKON DOR24, замена температурного регулятора мощности на Honeywell FR124
    Здравствуйте.
    У котла сломалась ручка температурного регулятора мощности. Пробовали клеить, но керамика не поддается склейке и нагрузка большая получается. Объездив весь город не нашел данной запчасти. Купил Honeywell FR 124 и из этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/48451/ из фото с первого поста решил, что этот регулятор от котла DOR25MAX. Интересует встанет ли он в мой котел, какие камни могут быть? Резьба такая же, но вот внутренние размеры меня смущают. Встанет ли?
    Попытаюсь дать наглядный пример.
    Вот инструкция от моего котла dakon DOR24, обратите внимание на размеры.[​IMG]

    Вот купленный температурный регулятор мощности Honeywell FR 124. Как видите сам температурный элемент намного короче, думаю не критично. Но вот диаметр больше, надеюсь встанет.
    [​IMG]

    А это сама сломанная деталь в родном регуляторе. Вытачить такой сложный элемент не получится, склеить тоже :(
    [​IMG]

    Может кто, что посоветует?

    Воду придется сливать?
     
  2. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Скинуть давление как минимум. Резьба 3\4 удачи. :hello:
     
  3. Rasman
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Rasman

    Участник

    Rasman

    Участник

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Резьбу вы по фото купленной детали определили или по чертежу?
     
  4. serg44
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    114

    serg44

    Живу здесь

    serg44

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Местные МЫ
    И по тому и по другому, если смущает длина рабочей части, есть компания Импульс вродебы в красногорском районе, занимаются регуляторами ЭСБИ вроде у них есть модели с длинным "жалом" посмотрите.
     
  5. Rasman
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Rasman

    Участник

    Rasman

    Участник

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Смущает не длина, а диаметр.
     
  6. Rasman
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Rasman

    Участник

    Rasman

    Участник

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Поменял регулятор, все встало как родное. Вот фото родного регулятора.
    [​IMG]


    Всем спасибо.
     
  7. Albert2005
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    Albert2005

    Участник

    Albert2005

    Участник

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новороссийск
    Попутный вопрос. У меня такой же FR 124. Пока растапливаю котел с нуля. ставлю регулятор на 40гр., потом постепенно повышаю 50-60-70. Пока тепло и топлю раз в сутки, на ночь. Подскажите, кто пользовался такими или подобными регуляторами - может ли им повредить частая установка температуры?
     
  8. Rasman
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Rasman

    Участник

    Rasman

    Участник

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Разбирал. Думаю навряд ли. Производитель рекомендует его разбирать, чистить и смазывать. Чистить точно надо. В старом было много мусора, похож на сигаретный пепел.
     
  9. serg44
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    114

    serg44

    Живу здесь

    serg44

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Местные МЫ
    Все нормально, только при растопке рекомендую под заслонку ложить что нибудь, чтоб лишний раз регулятор некрутить, много раз встречал что голову сворачивают от слишком сильных усилий, всетаки одна пласмасса внутри.
     
  10. Rasman
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Rasman

    Участник

    Rasman

    Участник

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Я так и деляю.

    В моем случае так и был сломан регулятор, внутри керамика была. Новый пластмассовый.
     
  11. Koal
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    389

    Koal

    Живу здесь

    Koal

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Свободный
    Чтобы не ломать терморегулятор, приподнемите немного рычаг с цепочкой, после этого ручка регулятора легко вращается. Если нет, то тогда разборка и смазка.