    Глупый вопрос про номинал розетки
    Уважаемые, подскажите ответ на такой вот глупый вопрос.
    Есть кабель 4 квадрата на автомате 25А, на котором должна стоять розетка - двойная - для подключения духового шкафа (3,5 квт) и чайника (2 квт). По всему выходит, что кабеля хватает, автомата хватает... но на купленной двойной розетке написано "16А". И глупый вопрос в том, что 16 ампер - это на одну "вилку", или суммарно на две? Визуально, клеммы внутри никак не меньше 2,5 квадратов в сечении, но это визуально...
    Альтернативно, бывают ли "бытовые" накладные розетки на, скажем, 25А?
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Если обычные "евро" - на одну. 16 Ампер и всё - не важно сколько у вас розеток в блоке.
    Если засунете туда 4мм.кв., то АВ замените на В16А.
    На 25А розетки уже др. формы.
    Глупых вопросов в электрике не бывает. Бывают глупые ответы)
     
  3. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Черноголовка
    Только не ставьте дешёвые китайские розетки на них то-же написано 16А:)].
     
  4. Queesesto
    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90

    Queesesto

    Живу здесь

    Queesesto

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Ммм... Но это же не значит, что если через каждую вилку течет 16 ампер, то блок розеток не пыхнет..? имхо, 16А по каждой из двух вилок будет значить, что через то место, где провод зажат винтами, протекает аж 32А, а это уже как-то многовато... собственно, поэтому вопрос-то и возник - 16А это ограничение в каком именно месте розетки...
    что такое В16А и чем оно отличается от обычного автомата на 16А, и почему 16 ампер должно хватить на два прибора суммарной мощностью 5,5 квт?
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Queesesto, Вы будете громко смеяться, но на вилке чайника тоже написано "16А". Поэтому включать ее опять же в 16А розетку, находящуюся "под защитой" 25А автомата не следует! Независимо даже от духового шкафа и 4 мм2 кабеля. Иными словами, короткое замыкание в чайнике сожжет и 16А вилку, и 16А розетку, при этом кабелю и автомату ничего не будет.

    Такие потребители подключаются отдельными линиями:
    Чайник + еще что-то: 16А, 2.5 мм2
    Духовка и больше ничего: 16А, 2.5 мм2
     
  6. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Старые песни о главном... [​IMG]
    Я наверное скоро, если время будет, скопирую свои сообщения и, подобно уважаемому Наблюдателю, раз за разом буду повторять одно и то же.
    Два автомата на 16А, два кабеля 2,5, две КМУ, две розетки- механизма, и одна двухпостовая рамка, все! Вполне хватит для подключения духового шкафа (3,5 квт) и чайника (2 квт).
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Давно пора)
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проще в виде комиксов... Текст давно никто не читает - многа букаф...:)]
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  10. Queesesto
    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90

    Queesesto

    Живу здесь

    Queesesto

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Какие все... креативные... комиксы и всё такое... нет бы просто ответить на прямой вопрос - в каком именно месте сдвоенной розетки действительно ограничение "16А".
    Вы же не станете отрицать, что сдвоенная розетка эквивалентна двум одинарным, соединенным проводником? И если такие две одинарные соединены между собой проводом 4 квадрата и к щитку подключены таким же проводом, и через каждую подключен фиксированный и заранее известный потребитель на 16А, то через участок провода, общий для обеих розеток, течет 32А - всё в пределах нормы, и ничего при таком подключении не пыхнет. Так чем же вам сдвоенная не глянулась? Вы бы еще предложили вообще к каждой розетке в квартире тянуть свой кабель на своем автомате - а потом штробы замазывать парой сотен кг алебастра.
    Вы в вашем правом верхнем комиксе исходите из того, что в розетку нагрузят тройник с гирляндой утюгов, отчего в ней случится перегруз, в то время как на автомате перегруза еще не будет. А у меня заранее известны оба два потребителя, и там будут только они.
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Комиксам зачёт! Кто автор?
    (хоть и не по всем позициям я согласен)...
    Если вам будет проще - В ЛЮБОМ МЕСТЕ сдвоенной розетки действительно ограничение "16А".
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вам, похоже, известны еще и оба два коротких замыкания от этих обоих двух известных потребителей...
    Что у нас гласят Законы Мэрфи? Если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается.
    Впрочем, нас смысла нет уговаривать - не уговорите! А себя если уговорили, так ведь? - то Вам же с этим жить, не нам...:no:


    А также в воткнутой в нее 16А вилки, 16А провода и 16А внутренностей прибора.
     
  13. Олегtrik
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4

    Олегtrik

    Живу здесь

    Олегtrik

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Брест
    Я то же не со всеми позициями согласен - В исходных данных речь шла о чайнике на 2 кВт а в "комиксах" на 1,3 следовательно - 6А мало (в левой части). Сделайте отдельно как в правой части, с учётом:
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вам в правую часть комикса. Левая - для желающих совместить освещение с розетками. :hello:
     
  15. Queesesto
    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90

    Queesesto

    Живу здесь

    Queesesto

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Ну, знаете, коза может и в освещении возникнуть, и в розетках одной линии... Следуя вашей логике, если есть 10 спотов на одном кабеле, и по закону подлости коза на одном из них обязательно возникнет, то надо однозначно тянуть на каждый спот свой кабель.
    Рискну предположить, что риск козы на щитке требует также дублировать щитки, вводы в квартиру, этажный щиток и по возможности местную ТП.
    Поэтому давайте абстрагируемся от вероятностных коз и законов подлости и обсудим логически:
    1) в чем вы видите принципиальное отличие схемы "автомат 6А, 2 лампы 60 Вт, везде только провод 1,5" от схемы "автомат 25А, 2 прибора по 3 кВт, везде только провод 4"
    2) в чем вы видите принципиальное отличие а) двух одинарных розеток 16А, соединенных проводом 4, б) сдвоенной розетки по 16А на дырку, соединенной проводом 4 (пример - в леруе продаются, серые такие в водозащищенном корпусе БЕЗ соединения розеток между собой внутри корпуса), в) сдвоенной розетки у которой контакты выполнены на шинах сечением примерно 6 квадратов самим заводом
    3) всё-таки у розетки "в" 16А где? Через каждую вилку не более 16А? Через шину? Через клемму подключения кабеля?

    Ну и так, спортивного интереса ради, у вас дома есть электрический чайник? А у него персональная линия?