    Помогите разобраться в чем причина,
    Котел Olympia OLB 100 FR бак стоит на улице выше уровня котла (соляра идет самотеком, насос только встроенный), дымоход коаксиальный. После установки первые две недели котел работал как часы, потом начал при запуске трястись и глохнуть. Из воздухозаборника горелки когда котел глохнет валит сажа. Иногда пропердится и час-два работает нормально. Потом опять трясется и коптит, иногда вываливает в ошибку и вырубается.
    В чем может быть причина? От температуры соляры поведение котла не зависит, что в +7, что в -30 одинакого нестабильно работает. Дырку в дымоходе пробовал затыкать, чтобы сосал только теплый воздух из комнаты, переднюю крышку снимал, чтобы он был свежее, без копати - нет разницы.
    Думаю поставить камазовский фильтр и попробовать разобрать корелку и почистить (хз как это сделать только..). Но, учитывая, что котел иногда работает нормально до нескольких часов, думаю, что проблема скорее в соляре/воздухе и настройках горелки.
    Кто-то сталкивался с такой проблемой?


     
  2. Andrige
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    171

    Andrige

    Живу здесь

    Andrige

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Москва
    А у вас уже -30? Снимайте горелку и чистите. Возможно проблема с регулировкой.
     
  3. Yorik_
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Yorik_

    Участник

    Yorik_

    Участник

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    -30 было в прошлую зиму, но было не страшно, там жили и топили твердотопливный) Начинается новая зима и дом не оставить с таким котлом (а надо).
    Что чистить в горелке? Форсунку можно поистить в домашних условиях?
     
  4. Andris1963
    Регистрация:
    01.10.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Andris1963

    Участник

    Andris1963

    Участник

    Регистрация:
    01.10.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Всем доброго дня! Не хочу открывать новую тему, но мой Сатурн KDB 203 ST начал глохнуть в первый день эксплуатации показывая ошибку 12. Дело было в задувании ветра в трубу. Сняв патрубок с горелки котел заработал нормально. Вопрос- Кто и как лечил это? Будет ли котел повышенно хавать соляру при внутреннем заборе воздуха?
     
  5. Vict_A
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423

    Vict_A

    Живу здесь

    Vict_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    Чистить всё что грязное:). Дома как раз все и чистят, ничего сложного. Посмотрите в этой теме.
     
  6. Yorik_
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Yorik_

    Участник

    Yorik_

    Участник

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Всем спасибо, буду пробовать в выходные)
     
  7. Yorik_
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Yorik_

    Участник

    Yorik_

    Участник

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Разобрал горелку, почистил, вроде получше стал работать. На всякий случай заказал запасные форсунки и фильтры. Фотки до и после прилагаю
    IMG_2400.JPG
    IMG_2402.JPG
    IMG_2403.JPG
    Надо ставить GSM управление.
    Не смог найти модулей GSM для Olympia OLB 100 FR. Они существуют вообще, или этот котел не поддерживает подключение левых модулей управления?
    Хотелось бы иметь возможность остановить/запустить котел удаленно, проверить состояние и температуру в доме
     
  8. papers
    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    290

    papers

    Живу здесь

    papers

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый Yorik_, так не должно быть! Необходимо обязательно вызвать настройщиков с газоанализатором! Кроме горелки Вам необходимо почистить еще и камеру сгорания. Если не почистить нарушается правильный теплообмен.
     
  9. Yorik_
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Yorik_

    Участник

    Yorik_

    Участник

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    А разве для котла БУ один сезон как-то влияет нечищенность камеры сгорания на процесс горения? На эффективность нагревания теплоносителя, возможно. Настройщики это конечно хорошо, но дом на живописном берегу озера в глуши челябинской области - проще самому научиться, чем возить сюда настройщиков)
     
  10. papers
    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    290

    papers

    Живу здесь

    papers

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Москва
    Я так и написал, что нарушиться правильный теплообмен. Русский мужик всегда надеется на авось. Я тоже так думал, когда включил свой котел сам. Потом настройщики замучились из камеры сгорания и трубы сажу выковыривать, кроме того если сажа образуется это значит, что котел работает неправильно. Побочным результатом такой работы бывает повышенный расход солярки.
     
  11. Yorik_
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Yorik_

    Участник

    Yorik_

    Участник

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Выходит, что с завода котел идет не настроенным?
     
  12. Chebik
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    229

    Chebik

    Живу здесь

    Chebik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Москва
    настроен для уверенного запуска. это ошибка очень многих, что с завода кнопку нажал и забыл. обязательно надо настраивать.
     
  13. Andrey1896
    Регистрация:
    15.04.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    Andrey1896

    Участник

    Andrey1896

    Участник

    Регистрация:
    15.04.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
     
  14. Andrey1896
    Регистрация:
    15.04.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    Andrey1896

    Участник

    Andrey1896

    Участник

    Регистрация:
    15.04.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    ВЫзови настройщика. он с приборами газоанализатором. в дымоходе дырочку проделает и настроит по нему. Расход точно уменьшится. да это настройка воздуха и топлива в общем. Есть мастера на глаз настраивают. но лучше с приборами. Если что пишите подгоню мастера в Московской области)
    Потом еще как поработает годик почистить надо будет из нутри камеру сгорания. Я использую жидкость "fauch 400". Менять фильтра и форсунки почаще)
     
  15. Yorik_
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Yorik_

    Участник

    Yorik_

    Участник

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Уже разобрался сам) Причина банальная - грязная солярка с водой, купленная у "дяди на камазе". Разобрал горелку, почистил все, поменял фильтр и бак. Залил соляру с газпромовской заправки зимнюю и все работает как часы уже второй сезон в любую погоду.
    Перед зимой чищу горелку и меняю форсунку и фильтр.