1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Зачем стяжка для опалубки?

Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Poohi, 25.10.12.

  1. Poohi
    Регистрация:
    21.06.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    16

    Poohi

    Участник

    Poohi

    Участник

    Регистрация:
    21.06.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Зачем стяжка для опалубки?
    Делать буду опалубку из досок 40х150, высота 90 см, ширина 50 см. вертикальный брус (150х40) через каждый метр+ упоры. нужно ли делать стяжку и зачем?
     
  2. DimonKrk
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    64

    DimonKrk

    Живу здесь

    DimonKrk

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Красноярск
    Делать очень желательно. Делать затем, при высоте бетона 90 см давление внизу опалубки очень нешуточное, все это давление нужно сдержать либо упорами (ставить не менее, чем через каждый метр), либо металлической стяжкой (ставить также через метр, не реже). Стальную стяжку (проволока в несколько ниток или шпилька) порвать гораздо сложнее, чем деформировать упор, который может, например, просто вдавить в землю. У меня при заливке именно это и произошло в одном месте :(. Всю опалубку стянул шпильками через каждый метр, а в одном месте - пропустил, недоглядел. Там стоял упор, который гарантировал вертикальность опалубки, упирался он в кол вбитый в землю сантиметров на 40. Вот его то и выворотило при заливке с легкостью. А там где было стянуто шпильками - все идеально.
    Кстати, параметры опалубки такие же - высота 90, доска 40мм, вертикальный брусок 50*50 через каждый метр.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  3. Poohi
    Регистрация:
    21.06.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    16

    Poohi

    Участник

    Poohi

    Участник

    Регистрация:
    21.06.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Не понимаю как проволокой стяжку делать, подскажите?
     
  4. Olvlt
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    82

    Olvlt

    Живу здесь

    Olvlt

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Ярославль
  5. Иполит77
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Иполит77

    Участник

    Иполит77

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проволокой стяжку конечно можно делать. В досках делаются отверстия в которые протягивают проволоку. Затем две параллельных доски подтягивают этой проволокой. Вы что никогда не вязали арматурную сетку проволокой?
     
  6. Poohi
    Регистрация:
    21.06.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    16

    Poohi

    Участник

    Poohi

    Участник

    Регистрация:
    21.06.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Фундамент залит! увы стяжку я так и не сделал, доски выгнуло сильно, в целом расперло всю ленту на 3 см в среднем (от 0 до 12 см!) очень обидно что внешне все смотрелось очень фундементально, но не выдержило сил бетона! в итоге я потратил больше в 3-4 раза чем съекономил+ заливать фундамент пришлось в 2 этапа:( Резюме, стягивайте опалубку! :)
     
  7. Maksim3435
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    469

    Maksim3435

    Живу здесь

    Maksim3435

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Московская обл.
    Что и требовалось доказать! Думаю будет всем уроком.
     
  8. DimonKrk
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    64

    DimonKrk

    Живу здесь

    DimonKrk

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Красноярск
    Вам же было сказано - стягивайте!
     
  9. SkyRock
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    11

    SkyRock

    Живу здесь

    SkyRock

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Каменки виладж
    В том году так же нарвался. Сделали опалубку на эркер из 25х досок. Стяжку не стали делать, думали выдержит, т. к. распорные палки делали каждые 20-30 см.+ целые брусы были по вертикали. Жаль фото не смог сделать. Расперло после заливки бетона так, что пришлось 2 раза вычерпывать вылившийся бетон, потом снова скреплять опалубку и уже вручную обратно закидывать. Горький опыт вот такой вот.

    PS Хотя повезло что эта часть под землей осталась, верхнуюю часть уже буду стягивать шунтами, проволокой, делать упор, вообщем очень сильно укреплять. Да и лить наверно буду в несколько этапов, чтобы было аккуратно и без распертых участков.
     
  10. welser
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    339

    welser

    Живу здесь

    welser

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Тольятти
    Я подпорки сделал, после стяжек их убрал, ничего не расперло, высота цоколя 75 см на 50 ширина, так что частые стяжки позволяют не ставить подпорки, фотки заливки уже неоднократно выкладывал
     
  11. Каляшулька
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    131

    Каляшулька

    Строитель - самоучка

    Каляшулька

    Строитель - самоучка

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    станица Гостагаевская
    А потом эти шпильки остаются в "теле" фундамента? Они не уменьшат его прочность ..?
     
  12. DimonKrk
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    64

    DimonKrk

    Живу здесь

    DimonKrk

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Красноярск
    Ну, у меня, например, каждая шпилька была в пластиковой трубке (нарезал из самой дешевой трубки для электрики, совсем недорого получается). Так что через сутки после заливки спокойно открутил гайки, легкими ударами выбил шпильки, и они мне еще пригодятся. А отверстия диаметром 15мм. в монолитной ленте никак на её прочность не влияют.
    Хотя, можно, наверное, и без трубок. Срезать болгаркой торчащие части шпилек, на прочность монолитной ленты это никак не повлияет. Вот только жалко их, по деньгам их не на одну тысячу набирается.
     
  13. OZLOCKer
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.021

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.021
    Адрес:
    Озерск
    подпорки защищают в частности от наклона опалубки, так что вам просто повезло, что бетон не превратил вашу опалубку в параллелограмм :)
     
  14. welser
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    339

    welser

    Живу здесь

    welser

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Тольятти
    нет просто там продухи были забиты, верх опалубки доской сбит поэтому вряд ли
     
  15. OZLOCKer
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.021

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.021
    Адрес:
    Озерск
    хозяин барин, но рисковать опалубкой и все что в ней лежит+хз сколькими кубами бетона я бы не стал ;)