    Вот такой макет электрощитка набросал
    Вот такой макет электрощитка набросал, поругайте, поправьте. Дом одноэтажный с мансардой, на 1 этаже - спальня, зал и столовая, на втором две спальни.
     

    Вложения:

    • Электрощит.JPG
  2. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    1. Насчет ЭКФ - на мой взгляд уж лучше IEK:)
    2. Общее УЗО должно быть селективным и уставкой по току утечки 100 мА.
    3. Если уж планируете 2-ступенчатую дифзащиту, ставьте все группы с 2-й ступенью УЗО.
     
  3. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    При 2-х проводном ответвлении к дому должна быть система питания с типом заземления ТТ!

    При которой РЕ от ЗУ нельзя заводить вместе с вводом или рядом с ним, должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита всех линий выходящих из вводного щита!

    Применен самый худший способ применения дифзащиты!
    Из-за чего будет плохой параметр бесперебойности питания, что критично для освещения! При этом не реализована хотя бы возможность быстрого восстановления питания исправных групп, что повышает вероятность выкидывания из схемы безграмотным электриком дифзащиты, что не допустимо при системе питания с типом заземления ТТ!

    Общий автомат не соответствует вводу или наоборот!

    Общий ВДТ не селективный!

    2, 3 ВДТ не согласованы с вышестоящим автоматом, если ввод будет соответствовать указанному общему автомату!

    Не во всех линиях РЕ!

    Скорей всего завышены номиналы автоматов на группы освещения, особенно если будут люминесцентные или светодиодные светильники!
     
  4. Selan61
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    985

    Selan61

    Живу здесь

    Selan61

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Всё переработал - новый вариант.
     

    Вложения:

    • Электрощит1.JPG
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Почему на веранду кабель идёт 1.5кв.мм. под защитой 16А автомата? Вводной кабель 6кв.мм. при вводном автомате на 50А? И кто вообще разрешил Вам такой вводной автомат, какова выделенная мощность? Номинальные токи автоматов на медный кабель
    1,5 мм2 - 10А,
    2,5 мм2 - 16А,
    4 мм2 - 25А
    6 мм2 - 32А,
    10 мм2 - 50А.:hello:
     
  6. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Москва
    На стиралку не хотите заменить УЗО на 10мА?
     
  7. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Будет постоянно выбивать.
     
  8. Selan61
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    985

    Selan61

    Живу здесь

    Selan61

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Согласен, заменил на 10А.
    Вводной кабель будет ВВГ 2*10мм. А чем ВА 47-29 2р 50А ИЭК не нравится?
    А фиг его знает, у меня лет 20 подведено бронированным AL кабелем.
    В нашей глухой деревне никто про выделенную мощность не слышал, каждый тянет сколько может.
    Поэтому напряжение зимой не более 160 вольт. Проблема чем поднять его до нормального уровня?
     
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Только своим номиналом в 50А:)

    Поднять только стабилизатором, но это ещё больше ухудшит электроснабжении деревни:), напряжение упадёт ещё больше.
     
  10. Selan61
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    985

    Selan61

    Живу здесь

    Selan61

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Но если вводной кабель будет ВВГ 2*10мм, то 50А будет нормально?
    А что это значит ?
    Вводной ВДТ 63А /100мА S, а после него 3 по 25А / 30мА и один 40А / 30мА. В чём несоответствие?
     
  11. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Да.

    Только сейчас рассмотрел. У Вас УЗО перегружено по току после которых запитаны розетки и веранда и свет1...2...3. Проссумируйте ток стоящих после УЗО автоматов и сразу поймёте;) И вообще то лучше подписывать УЗО на картинках номером - УЗО1, УЗО2, УЗО..., я же не могу отсюда Вам пальцем показать на косяк:), а самому чего то лень рисовать:|:
     
  12. Selan61
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    985

    Selan61

    Живу здесь

    Selan61

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Сделал УЗО 1 селективным, УЗО 2 на 63А, УЗО5 на 40А.
     

    Вложения:

    • Электрощит2.JPG
  13. handless
    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    2

    handless

    Живу здесь

    handless

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    А чем так можно набросать, подскажите, пожалуйста.
     
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Впринципе правильно, но УЗО №5 я бы тоже поставил на 63А, хотя и на 40А проходит, но "впритык":)
     
  15. Selan61
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    985

    Selan61

    Живу здесь

    Selan61

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Возьмите мой рисунок, откройте его программой Paint и меняйте как вам надо.