1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3

Заводка баллонного газа в дом

Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем Benamuki, 17.10.12.

  1. Benamuki
    Регистрация:
    09.07.11
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    83

    Benamuki

    Живу здесь

    Benamuki

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.11
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    Заводка баллонного газа в дом
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, как правильно, с соблюдением необходимых норм, завести газ от баллона на улице в дом (к газплите).
    Что знаю:
    1) баллон на улице должен стоять в металл. шкафу.
    2) резиновый газовый шланг от баллона должен проходить через стену в металл. трубе. Водопроводная оцинкованная 20-ка покатит?
    Или все таки не резиновый, а в металлич. оплеатке лучше пустить и сразу подвести его к плите? Тогда он не пролезет в 20-ку...

    Что еще необходимо соблюсти?
     
  2. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    Сходите в местное газхоз-во, они вам схемку набросают и утвердят, да ещё и сделают, если захотите. и будет счастье без гиморроя...
    тока план дома захватите...
     
  3. Benamuki
    Регистрация:
    09.07.11
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    83

    Benamuki

    Живу здесь

    Benamuki

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.11
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    Сходил, сходил... В местное газовое хозяйство... Набросали пожеланий и условий, чтоб все по правилам. Копию плана БТИ, составление проекта, утверждение в нужных инстанциях. Нахрен.
     
  4. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    ну с этим трудно поспорить... выж не хотите взорваться или задохнуться?

    не так страшен чёрт, как его малютка...:)
    У мя самостоятельно план нарисован был, видать красиво и похоже получилось...
    На нём они сами нарисовали, что им надо и сами утвердили у себя - ведь они же и есть нужная инстанция...
    Приехали "двое из ларца" и всё за полдня сделали... Сами поехали к себе и сами сдали своей начальнице...
    Потом я получил р/книжку.
    Потом переделал чуть, убрав старый холодильник, кот. был ящиком...:)
    ...
    Можно СНиПы посмотреть, если всё-таки сами хотите...
     
  5. Benamuki
    Регистрация:
    09.07.11
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    83

    Benamuki

    Живу здесь

    Benamuki

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.11
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    У меня дом не зареген. Поэтому начинать надо все "с нуля" :)
    Мои газовщики, наверное, сильно правильные, пока не простимулируешь материально.

    СНиПы изучу обязательно, но общую суть уже знаю, и, конечно, если сам буду делать, придерживаться буду именно их. Не враг же себе.
     
  6. Benamuki
    Регистрация:
    09.07.11
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    83

    Benamuki

    Живу здесь

    Benamuki

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.11
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    Изучил СНиП "Газораспределительные системы". Возможно, кому-нибудь пригодится. Выборка по ИНДИВИДУАЛЬНЫМ установкам:
    8.2 БАЛЛОННЫЕ ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

    8.2.1 Баллонные установки СУГ, служащие в качестве источников газоснабжения жилых, административных, общественных, производственных и бытовых зданий, подразделяются на:
    групповые, в состав которых входит более двух баллонов;
    индивидуальные, в состав которых входит не более двух баллонов.

    8.2.5 Индивидуальные баллонные установки следует предусматривать как снаружи, так и внутри зданий. Разрешается размещение баллонов в квартирах жилого здания (не более одного баллона в квартире), имеющего не более двух этажей. При этом баллоны должны соответствовать своему назначению (области применения), установленной стандартами и другими нормативными документами.
    Индивидуальные баллонные установки снаружи следует предусматривать на расстоянии в свету не менее 0,5 м от оконных проемов и 1,0 м от дверных проемов первого этажа, не менее 3,0 м от дверных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей, а также канализационных колодцев.
    8.2.6 Баллон СУГ следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от газовой плиты (за исключением встроенных) и 1 м от отопительных приборов. При устройстве экрана между баллоном и отопительным прибором расстояние разрешается уменьшать до 0,5 м. Экран должен быть изготовлен из негорючих материалов и обеспечивать защиту баллона от теплового воздействия отопительного прибора. При установке баллона СУГ вне помещения его следует защищать от повреждений транспортом и нагрева выше 45 °С.

    8.2.7 Не разрешается установка баллонов СУГ:
    в жилых комнатах и коридорах;
    в цокольных и подвальных помещениях и чердаках;
    в помещениях, расположенных под и над: обеденными и торговыми залами предприятий общественного питания; аудиториями и учебными классами; зрительными (актовыми) залами зданий; больничными палатами; другими аналогичными помещениями;
    в помещениях без естественного освещения;
    у аварийных выходов;
    со стороны главных фасадов зданий.

    По остальным моментам: баллон в шкафу через гибкий рукав присоединяется к стальной трубе, которая выходит из шкафа, идет по наружной стене дома и на высоте не менее 2,2 м от земли входит в помещение через стену. Внутри помещения к стальной трубе присобачивается гибкая подводка через запорный вентиль и подсоединяется непосредственно к потребителю (газовой плите).
     
  7. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    редуктор забыли упомянуть в этом моменте...
     
  8. Benamuki
    Регистрация:
    09.07.11
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    83

    Benamuki

    Живу здесь

    Benamuki

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.11
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    Да не то чтоб забыл... Скорее, опустил как само собой разумеющееся.
    В остальном все верно?
     
  9. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    шкаф с дырочками вентиляции...
    Если шкаф на солнечной стороне дома, то желательно какой-нить навесик-перголу ещё от Солнца...
    безшовной, газовой.
    тоже всё для газа.
    Угу... вы же всё со СНиПа написали - как может быть не верно? :)


    А... Ещё газоанализаторы-оповещатели щас вроде требуют...
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  10. Benamuki
    Регистрация:
    09.07.11
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    83

    Benamuki

    Живу здесь

    Benamuki

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.11
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    Вот. Вроде требуют. А в СНиПе этого нет для внешних баллонных установок. Вообще-то газоанализаторы, скорее всего, для помещений с магистральным газом. Хотя фиг знает.

    А бесшовная газовая труба - ее где взять? На стройрынках в металлопрокате можно найти?
    Обычная водопроводная оцинкованная 20-ка не пойдет?

    И еще, если знаете: имеет ли смысл стальную трубу сделать чисто для защиты, а внутри нее пропустить газовый шланг и присоединить его уже непосредственно к плите? Зачем лишние соединения, если можно сделать только два - к баллонной арматуре и к плите. По идее, это надежнее, чем шланг от баллона лепить к трубе, потом от трубы еще шланг к плите...
    Или не так?
     
  11. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    Тогда их ещё не было...
    ставятся в помещениях, где бывают люди, а не на улице...
    можно... наберите в поиске безшовная газовая труба - навалом...
    Нет. Она со швом. И цинковая - нельзя.
    Зачем лишний геморрой пропихивания в трубе длиной 5-20м?
     
  12. Benamuki
    Регистрация:
    09.07.11
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    83

    Benamuki

    Живу здесь

    Benamuki

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.11
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    Понятно. А диаметр трубы какой рекомендуется? Толщина стенок? У баллонного газа давление небольшое.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А у природного большое? ;)
    1/2 для плиты хватит.
    И форсунки в плите проверьте/смените.
     
  14. Benamuki
    Регистрация:
    09.07.11
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    83

    Benamuki

    Живу здесь

    Benamuki

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.11
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    Не знаю :) Но почему-то думаю, что побольше :)

    Понял
    У меня сейчас плита "дачная", двухконфорочная. Давно пользуюсь, нареканий нет. Или у нее форсунки уже нужные стоят?
    И в чем разница между правильными форсунками и не правильными? Интенсивность горения, расход, еще что-то?

    И еще такой вопрос: чем герметизируются соединения трубных муфт, фитингов? Специальный газовый герметик какой есть или что? Слышал, что водопроводный здесь не катит.
     
  15. Polena
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    228

    Polena

    Живу здесь

    Polena

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Тольятти
    Обычная г/плита для магистрального газа не подходит к балонному. Если ее подключить к баллонному газу, будет коптить, вся посуда будет черная как из печки!