    у меня стойкое предубеждение против электромеханических стабов, будь то китайские или итальянские
    Коэффициент мощности cos(φ) трансформатора определяется характером нагрузки, подключенной к его вторичной обмотке. При 0.6-0.8 номинальной нагрузки cos(φ) трансформатора практически не отличается от cos(φ) нагрузки. А при низкой нагрузке он не интересен с т. з. максимальной мощности. Всю индуктивную нагрузку (насосы, микроволновки, двигатели) надо складывать в ВА, не в Вт. У них cos(φ) может опускаться до 0.7. Перевод ВА (полная мощность) в Вт (активная мощность) - Р (Вт)=Р (ВА)*cos(φ). У обогревателей и утюгов Р (Вт)=Р (ВА), так как нет реактивной мощности и cos(φ) = 1 (ток по фазе не отличается от напряжения).
    Выходная номинальная мощность стабилизаторов указывается для допустимого диапазона входного напряжения. Если в минимуме 160В, то для 160В. Применимо для нормальных брендов, включая и некоторые китайские, Ресанта, например. Не путать с тем, что указывается для контрафактной продукции, где бы она ни была якобы сделана, хоть в США, хоть в Италии (откуда в Италии качественная электротехника?).
    нулевого искажения напряжения - новое слово в электротехнике? :super:
    Достали Вы уже рекламой своего интернет-магазина. Не стыдно нарушать правила форума? Пора админов уведомлять.
    И кстати, надо было сказать "но еще не тиристорный"
    Опять навязывание своего товара. Ну как можно что-то покупать у таких бессовестных торговцев?

    Анарам, 220в*25а=5500ВА. ДЛя полной стабилизации на фазу надо стабилизатор не меньше 5500ВА.
    Немного про снижение потребляемой мощности при падении напряжения. Нагрузка в 5500ВА (заметим, для номинального напряжения 220В) при входных 160В будет потреблять ток 5500/160=34А, автомат отключится. Отсюда совет выделить обогреватели в нестабилизированную линию. Нормально штатный обогреватель (не временный у кровати, лишь бы согреться) включает нагревательный элемент на 10-50% времени. Если больше, надо или увеличивать мощность обогрева или конопатить дыры. При снижении напряжения вполовину (110В) он будет включен 20-100% времени для выделения той же тепловой мощности на единицу времени, и счетчик при этом накрутит столько же кВт/ч, сколько и при 220в, т. к. у обогревателя нет реактивной мощности и cos от напряжения не зависит. Вот расчет тока на потребление 5500ВА, где 2000ВА потребляется через стабилизатор, а 3500ВА без стабилизатора: для 220В считаем ток 2000/220+3500/220=25А, для 140В считаем ток 2000/140+(3500*140)/(220*220)=24.5А. Автомат держит, а Вы ничего не теряете ни в мощности, ни в функциональности, ни в деньгах.
    P. S. А вот бойлер надо включать в стабилизатор, если нет желания ждать долго-долго, пока водичка согреется.
    Из брендов - Лидер, Штиль, Прогресс. Дорого, зато симисторные, нет щелчков реле.
    Если совсем бюджетно, то релейная Ресанта (мне не нравится, но люди пользуют и в основной массе довольны)
    Выбирайте с точностью стабилизации поменьше, хотя бы не более 2-3%.
    ...
    Отредактировано. Удалено некорректное обращение.
     
  2. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266
    Адрес:
    Саратов
    А также через все задействованные потребители, моторы, нагреватели и т. д. сами посмотрите что у вас включено постоянно в розетку, так ток через них и побежит
     
  3. Анарам
    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    1.657

    Анарам

    Живу здесь

    Анарам

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    1.657
    Адрес:
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Ayam22, спасибо. Шум не проблема, тк стаб будет стоять в котельной. А бойлер будет косвенного нагрева с тенами. Т. е. зимой в основном греется от тт котла, а летом (если летний цикл не сделаю) от тенов, но летом с напряжением проще, народ не топится. :)
     
  4. Ayam22
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    59

    Ayam22

    Дачник

    Ayam22

    Дачник

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Через общий N. Ток пойдет с фазы 1 через ее нагрузку на N, с негона вторую фазу через ее нагрузку. Напряжение между фазами 380В. Если нагрузки это два одинаковых обогревателя (одинаковое сопротивление), ничего страшного, греть будут поменьше. Но если обогреватель и телевизор, телевизору придет конец, так как сопротивление нагрузок разное и на телевизоре будет напряжение куда больше 220В. Возможны пробои на корпус и поражение эл. током. Для исключения этого во-первых, нужна защита, во-вторых заземление.
     
  5. Анарам
    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    1.657

    Анарам

    Живу здесь

    Анарам

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    1.657
    Адрес:
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Ну, про защиту и заземление это понятно. Вроде все есть. Осталось только стабы, бюджетные купить.
    Про Ресанту то же читал много нормальных отзывов. Ну посмотрим, может бу Штиль или Лидер прикуплю
     
  6. Ayam22
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    59

    Ayam22

    Дачник

    Ayam22

    Дачник

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Анарам, чесно скажу, я не понимаю, на кой Вам все три фазы стабилизировать, если у вас нет трехфазных станков. То, что в доме надо стабилизировать, на мой взгляд, уложится в одну, потолок в две фазы, если нет электроплиты в 3500вт. Ну переключатель поставить, если какая фаза проблемная будет. я бы начал с одного стабилизатора, а потом прикупал бы по мере возможности.
     
  7. Анарам
    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    1.657

    Анарам

    Живу здесь

    Анарам

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    1.657
    Адрес:
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Ayam22, не хотел бы плиту, стиралку, посудомойку, насос и пелетный котел на один стаб вешать. Как минимум два нужно
     
  8. Василий Сергеич
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    716

    Василий Сергеич

    Живу здесь

    Василий Сергеич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    716
    Адрес:
    Москва
    Ayam22, давайте оперировать техникой вопроса. Если вы можете обосновать эту позицию - милости просим. Если нет - то незачем писать такое частное мнение, когда не просят.

    Паспорт китайского стаба хоть один почитайте, прежде чем такое говорить.

    Вы не понимаете вопроса - какая разница, если по входу стаб отрубится !? вы вообще читали фразу "Выходная номинальная мощность при входном напряжении 220 В, кВА: 20" Это означает, что 20кВА на выходе этот стаб выдерживает, только когда на входе 220В

    Рад был сообщить вам что-то новенькое. :aga: Если сложно понять, это как раз ситуация, при которой на входе в стаб ровно 220В и отклонения от нормы (искажения) нет.

    У вас свербит? я привел разные ссылки ТРЕХ разных производителей - а вам всё неймётся.

    Нет, не правильно. Электромеханические стабилизаторы для потребителя лучше тиристорных

    В корне не верно. Он будет включаться так же часто, только будет пытаться "вытянуть из сети" в 2 раза больше тока. Все ваши дальнейшие рассуждения полностью неверны. Не советуйте больше ничего, пожалуйста.

     
  9. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266
    Адрес:
    Саратов
    Здесь не надо забывать про перекос фаз. Если счетчик трех фазный то считать будет по наибольшей нагрузке, и платить придется по максимуму.
     
  10. Ayam22
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    59

    Ayam22

    Дачник

    Ayam22

    Дачник

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Электронные регуляторы надежнее механических. И быстрее. Общепризнанное мнение.
    А мое частное мнение здесь как раз и спрашивают.
    И нефиг рекламировать итальянскую отсталую технику.
    Почитайте учебник по электротехнике.
    А в паспорте cos приводится для нагрузки для сравнения ВА и Вт. При cos = 0.8 стаб 8000ВА выдаст 6500Вт, а при cos = 1 8000Вт. Учите матчасть.
    А с чего он отрубится по входу, если на входе автомат 40А или 60А? Посмотрите, какой автомат стоит на самом стабе и Вам станет ясно.
    А частный случай с автоматом в 25А я рассмотрел. Можете сами посчитать, потянут ли ваши любимые ortei при 220В на входе 5кВт для автомата 16А.:)]
    Одна из них - ваш инет-магаз. Способ есть такой, немного дезы в кучу правды.
    Как все запущено:faq: Я поспешил, учебник по электротехнике Вам не осилить. Надо начинать с физики, какой там класс? 7, 8? Закон Ома поищите. И как подсказка - сопротивление обогревателя - константа.
    И я тоже рад, что сообщил Вам что-то новенькое.
    Вот когда спрашивающие мне скажут заткнуться, тогда не буду советовать. А слышать такое от торговца, всеми неправдами пропихивающего свой товар втридорога, ну сделаю вид, что не слышал.


    Еще Джоуля-Ленца и закон сохранения энегрии.
     
  11. Ayam22
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    59

    Ayam22

    Дачник

    Ayam22

    Дачник

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Посмотрите в паспорте, какова точность стабилизации. У Ресанты не редкость 10%, а это значит, что +/- 15В вполне допустимо.
    Вероятнее всего второе, о таком уже писали. Деньги то смешные:)] вот и стаб веселый
    Лучше через стабилизатор. 210 - это отклонение меньше 5%. Посмотрите паспорт на насос, там д. б. указан дианазон питающего напряжения.


    :)]
     
  12. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266
    Адрес:
    Саратов
    Можно немного добавить. Чем выше напряжение подаваемое на реактивную нагрузку, в вашем случае глубинный насос, тем выше пусковой ток который негативно скажется на обмотке вашего насоса, и не забыть что глубинный насос в момент пуска потребляет примерно 5 кратную мощность, так как он уже держит водяной столб до поверхности и момент его пуска можно представить в виде короткого замыкания.
     
  13. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    109.705
    Благодарности:
    419.370

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    109.705
    Благодарности:
    419.370
    Адрес:
    Уфа
    Krott64, то-есть стаб оставить, как я вас понял? Я знаю, что пусковой ток превышает в несколько раз, но вот насос у меня 1.1Квт,а стаб на 2Квт.Работает уже 2 месяца-ничего не перегорает. Насос без плавного пуска. Такой надежный стаб или ждать подвоха?
     
  14. Анарам
    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    1.657

    Анарам

    Живу здесь

    Анарам

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    1.657
    Адрес:
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Только что поговорил с соседом, он бывший монтажник, дома у него и вольтметр и куча другого оборудования. В общем, зимой напруга падает до 110. Говорит, только китайские стабы тянут, Штиль вырубается.
     
  15. Анарам
    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    1.657

    Анарам

    Живу здесь

    Анарам

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    1.657
    Адрес:
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Говорит, только Вольтрон справляется с ситуацией
     
Статус темы:
Закрыта.