1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не работает один из контуров в системе отопления в новом доме

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Daulet26, 19.10.12.

  1. Daulet26
    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    16

    Daulet26

    Живу здесь

    Daulet26

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Омск
    Не работает один из контуров в системе отопления в новом доме
    Доброе время суток ! Сделали мне на днях отопление. Работает все, но есть проблема - второй этаж плохо отапливается, согласно схеме последние 2 радиатора, еще как то теплые, так как в принудительном порядке, а вот посредине вообще холодные. Что касается первого этажа, то там 2 ветки, первая самая горячая, вторая чуть холоднее, но устраивает. Просил отопленщиков сделать мне вентиля на каждую ветку, но они ответили что буду прикрывать радиаторы и в итоге систему отрепетирую. По факту прикрывая вентиля на радиаторах на первом этаже, все равно второй этаж холодный, а обратка горячая, то есть гоняет по трубам малого круга.
    Заранее прошу прощения за схему, нарисовал от руки насколько позволяли навыки и знания.
    Добавлено. Забыл сказать, что каждая ветка идет трубой 32 диаметра, а обратка переходит на 25 диаметр. Трубы полипропилен. радиаторы алюминиевые. Понимаю, что изобразил не все что нужно, ввиду, что не специалист. Отопление.JPG
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Daulet26, Нет длин контуров "от и до" начала / окончания каждго.(?)
    Не указаны диаметры/материал обвязки от котла до контуров.(?):faq:
     
  3. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Странно, но Вы далее описываете...:flag:
    Нелогично! Ветки должны быть равной температуры. Регулируются только отопительные приборы,... манипуляцией на крантиках.

    Монтажников Ваших гонять по малому кругу нужно. Загубили систему и материал.
    Схема кривая и нелогичная. :no:
     
  4. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.309
    Благодарности:
    34.181

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.309
    Благодарности:
    34.181
    Адрес:
    Москва
    Да, за такую работу рученьки их бестолковые вместе с головами оторвать бы не мешало, никак узбеки делали или такие же спецы как они. У них что ни спросишь, все могут делать. нагородили и теплый пол и батареи двухтрубка и однотрубка и все без регулировки.
     
  5. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Попытался наскоро поправить,... что можно. :um:
    000000009999999.JPG
     
  6. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Ув. Daulet26, насколько понял у Вас закрытая СО, а котел часом не твердотопливый (судя по электро котлу навевает эту мысль)? Тогда Вас можно поздравить (абсолютно без злорадствования, только в целях предупреждения) у Вас полный фарш - ТТ котел, закрытая СО, ПП трубы, ПЦ система, ТП без узлов подмеса, + косячно спроектированная СО. С этим надо что то решать, как вариант "малой кровью" схема от уважаемого Legatron-а. Остальное после прояснения, что за зверь, Ваш котел.
     
  7. Daulet26
    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    16

    Daulet26

    Живу здесь

    Daulet26

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Омск
    Добрый день Уважаемые форумчане! Извините что сразу не смог ответить.
    длина первой ветки сверху примерно 13м подача и столько же обратка
    Вторая, тут посложней из-за теплых полов - примерно 30 метров
    Третья (второй этаж) - около 35м.
    Обвязка котла металлическая труба диаметром 32
    Система подача поличпропилен 32, обратка 25, подводка к приборам 20.
    Котел твердотоплиный.
    Площадкь дома 160 кв. м, каждый этаж по 80 кв. м.


    Legatron. Посмотрел вашу схему, если честно коллектора изначально хотел поставить, но вот те самые отопленщики убедили что не нужно, на следующей неделе придут и начнут свою переделку именно с этого.
    По вашему рисунку не совсем понял про теплые полы и насосно-смесительный узел.
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Опыт нарабатывают. :|::um:
     
  9. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Если у Вас запроектирован Т. Т. котёл,...советую присмотреться к варианту вживления в контур котельной теплового аккумулятора. Он будет служить объёмным буфером для накопления тепловой энергии вырабатываемой Т. Т. котлом,...из которого в результате Ваша система будет отбирать тепло на обогрев жилья. Применив Т. А.(тепловой аккумулятор) Вы застрахуете Вашу систему от попадания в неё воды разогретой до 95-100*С:flag: и причинения ущерба всей системе из П. Пр. труб.
    Почитайте в разделе... FAQ,..темы об применении Т. А.

    Тёплый пол, потому и тёплым назван, потому что на поверхности плиты (покрытия) подразумевается комфортная Т* от 24* до 30*С. Всё что лежит выше этих цифр,..не попадает под определение тёплого пола. Это уже скорее разогретая сковорода,...и пребывание в таких температурных условиях вызывает сильный дискомфорт.
    Для этого в схемах систем где предусматривается отопление Т. П., выполняется отдельный гидравлический контур в который постоянно подаётся теплоноситель с чётко выдерживаемой Т* (от 30* до 50*С). Для этого и служат насосно-смесительные узлы Т. П. Другими словами это как отдельная отопительная система со своим температурным контуром,...но являющаяся одним целым в объёме всей отопительной системы здания.
    :hello:
    Материал для общего понимания сути:
    Монтаж тёплого пола. Готовые решения. (там же можете включить видео)
    Насосно-смесительный узел. (там же анимированная схема его работы)
    Для площадей до 20кв.м. применяются монтажные комплекты... UNIBOX.
    pic_1344781.jpg
     
  10. Daulet26
    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    16

    Daulet26

    Живу здесь

    Daulet26

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Омск
    Сегодня все переделал отопленщик, а имено все подачи и обратки вывел в котельную и поставил краны на каждую ветку на подачу и на обратку. Снова все долго регулировал. В итоге верхняя ветка начала отапливаться, когда открыл перемычки на последних 2-х батареях. Уважаемый Legatron как раз на моей


    схеме показал, что их нужно убрать. Большое спасибо.
    Но пока толком не успел все проверить, так как не было времени протопить систему.
    Что касается твердотопливного котла, то это решение временное, так как жду подвода газа, но боюсь в нашей стране это может растянуться не на 1 год.
     
  11. андрей евгеньев
    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    145

    андрей евгеньев

    Живу здесь

    андрей евгеньев

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Витебская область Миорский р-н
    В таких случаях надо пригласить того кто делал и пусть разберётся в чём дело.
    Извините. Наболело. Просто замучился уже ездить по разным местам и исправлять чужие ошибки.
     
  12. Daulet26
    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    16

    Daulet26

    Живу здесь

    Daulet26

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Омск
    Андрей Евгеньевич, все так и было. Но ведь прежде чем они будут переделывать, нужно и самому разобраться.
     
  13. Daulet26
    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    16

    Daulet26

    Живу здесь

    Daulet26

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Омск
    Здравствуйте форумчане, итог этой эпопеии закончился вчера. ВЗОРВАЛСЯ КОТЕЛ. была проблема еще и неграмотной обвязки. Слава богу никто не пострадал.
    Завтра еду на встречу с парнями которым нужно в юбке ходить.
     
  14. anzori
    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    310

    anzori

    Живу здесь

    anzori

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    310
    Адрес:
    Че
  15. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    так а вы за месяц НИЧЕГО с обвязкой котла так и не сделали? на что надеялись то?