1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос: Отопление 40м2 ТП одной петлей

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем KostXL, 16.10.12.

  1. KostXL
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    2.782

    KostXL

    Просто живу. Точно не здесь :)

    KostXL

    Просто живу. Точно не здесь :)

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    2.782
    Адрес:
    Москва
    Вопрос: Отопление 40м2 ТП одной петлей
    Уважаемые ПрофиТП!

    Читал и смотел много, но, естественно, далеко не все что есть.
    Возник небольшой вопрос.

    Есть помещение примерно 7,7 х 4,8 = 37 м2. Схема показана на рисунке. Может ли это вообще работать или надо делить на 2 петли?
    В том то и дело, что на просторах инета существует НЕСКОЛЬКО мнений на тему максимального размера помещения - от 20 м2 (причем с шагом 20см), до 40 м2 (с шагом 15см).
    Бухты продают аж до 500м. Понимаю, что это тоже не показатель.
    Тем не менее, не поможете ли многоуважаемые практики помочь с ответом на этот (уверен - для вас ОЧЕВИДНЫЙ) вопрос.
    Стены - 30см арболит 5 см теплая штукатурка (перлит) снаружи и 2-3 см теплая штукатурка внутри. Высота 3м.
    Контуры переменные, вдоль внешних стен змейка с шагом 10см, дальше 15см и переходит все это в улитку с шагом 15 см.
     

    Вложения:

    • Dacha_lt_TP_KamZal.jpg
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это основное отопление или комфорт ? планируемая толщина стяжки ?
     
  3. KostXL
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    2.782

    KostXL

    Просто живу. Точно не здесь :)

    KostXL

    Просто живу. Точно не здесь :)

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    2.782
    Адрес:
    Москва
    Стяжка: (ниже перекрытие на несъемной опалубке, т. е. ППС) снизу выравнивание, 30мм ЭППС-35, термотражающая пленка, стяжка 5-7 см, сверху ломинат или специальная паркетная доска для ТП.
    Комфорт или основное - не решил пока. Если не хватит - будет еще контур батарей.


    Вопрос не в том, хватит или нет, а в том, будет ли термоагент там вообще проходить? Хватит ли давления?
    Хотя, в идеале, хотелось бы что бы основной :)
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проходить то он будет куда ему деться то, труба 20 шаг 200, насос 25/80 - как дунет - всё пойдёт, вопрос в зебре, большой разнице подачи и обратки и интегрированости этой хрени в общую СО дома.
     
  5. KostXL
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    2.782

    KostXL

    Просто живу. Точно не здесь :)

    KostXL

    Просто живу. Точно не здесь :)

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    2.782
    Адрес:
    Москва
    Почему проблема в большой разнице подачи и обратки? Разве подмес не решает эту проблему? Например, на входе 35, на выходе (расчетно) около 21. Подмес 70.
    А интеграция с общей системой? Если все же придется ставить батареи, то они будут регулироваться термоклапанами, т. е. их прогрев пойдет при условии понижения температуры ниже, например, 18 градусов и приглушать при 23.
    Котел газовый, мощности точно хватит. Арболит+перлит дает основание надеяться на хорошую теплоизоляцию.
    Предположительно везде в доме будет ТП.
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ТП будет только этом помещении ? или вы хотите это одной петлёй сделать просто так ?
     
  7. KostXL
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    2.782

    KostXL

    Просто живу. Точно не здесь :)

    KostXL

    Просто живу. Точно не здесь :)

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    2.782
    Адрес:
    Москва
    Тп будет во всем доме. в каждой комнате - свтя петля. батареи планировались только в цоколе, там тп не будет. просто это - самая большая комната. с остальными проще.
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зачем тогда вам эти изыскания ? в такое помещение прекрасно укладываются 3 петли ТП 16 мм с шагом 150 мм
    и затем всё прекрасно балансируется между петлями всего остального ТП.
     
  9. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.330

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.330
    Адрес:
    Москва
    Не менее трех петель на такую площадь, шаг 150, в рантовых зонах уменьшить до 100.
    Это, если Вы хотите действительно попробовать отопить свой дом полом...

    То что Вы хотите сделать, делать не нужно, по многим причинам...:no:.

    Судя по Вашим намерениям (если осуществите) - будете ставить везде...:hello:
     
  10. KostXL
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    2.782

    KostXL

    Просто живу. Точно не здесь :)

    KostXL

    Просто живу. Точно не здесь :)

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    2.782
    Адрес:
    Москва
    Почему?
     
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.441
    Благодарности:
    6.757

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.441
    Благодарности:
    6.757
    Адрес:
    Минск
  12. Sarma38ru
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    978

    Sarma38ru

    Живу рядом

    Sarma38ru

    Живу рядом

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    978
    Адрес:
    Байкал
    Если человек заразился идеей ТП, то никакие отговорки не помогут. Такие тараканы из головы просто так не выводятся.
     
  13. KostXL
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    2.782

    KostXL

    Просто живу. Точно не здесь :)

    KostXL

    Просто живу. Точно не здесь :)

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    2.782
    Адрес:
    Москва
    И что там нового то?
    Ни одного подтверждения словам, описанной в данной статейке... Вообще ничего. ТП не работает как батарея. У меня у соседа - ТП. В валенках не ходит. Ни зимой, ни летом. Вообще, как можно что то советовать не испытав это самому? Или хотя бы не просчитав и подтвердив свои умственные изыскания цифрами? А про ЭТП - вообще класс, конечно! 100% не получается. Почитали бы Вы про них сначала.
    Еще не заразился. Еще читаю, смотрю, считаю. До весны времени еще не мало. Ничто не мешает перейти на 2хконтурное отопление. Для этого сюда и написал.
    Ничего, кроме брюзжания сквозь губу, к сожалению, не увидел.
    "Так делать нельзя" - разобрался почему. Нужно более-менее одинаковые контуры по давлению/сопротивлению. Но почему про это нельзя было написать, если ЗНАЕТЕ, так и не понял. Зачем тогда вообще писать?
    В общем, разочарован этой веткой и писателями здесь...
     
  14. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.441
    Благодарности:
    6.757

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.441
    Благодарности:
    6.757
    Адрес:
    Минск
    А чего обижаетесь-то? "Работайте" с предоставляемым материалом :hello:.
    Как говорил один человек-электронщик (А.Колпаков) по поводу разработки электрических схем, правильных схем, "нужно очень внимательно читать даташиты (datasheet) и много-много думать" (с).
    Так вот, последнее за вас никто делать не будет.

    -
    Цитата из вашей страницы профиля:
    "Специальность:
    администратор и РУКОвредитель" (с)

    Так вот2: руками водить - мы все умеем.
    Думать и ещё раз думать, надобно ;)
    -

    Кстати2: администратор и руководитель - это не специальность, а должность. А это - "две большие разницы" (с) (как говорят в Одессе).

    Есть ещё понятие - профессия.
    Часто путают эти понятия, несмотря на "много образований" (с) (из страницы профиля того же...)
     
  15. ulex
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    57

    ulex

    Живу здесь

    ulex

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Камышлов
    Кстати по ламинату, он же с подложкой является теплоизолятором определенным, что ухудшит съем тепла с ВТП

    лично я везде где ВТП - положил плитку

    по поводу отопления дома только ВТП

    у нас под Екатеринбургом есть домик в 300 квадратов, где ТОЛЬКО ВТП, причем стены дома сделаны в 2,5 кирпича без утеплителя.

    радиаторов нет вообще

    хозяин и все недоверчивые остались довольны в -30 :)

    у него получается весь дом как теплоаккумулятор, что стены что пол :)