1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Почему нагрелся провод

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем mr_max, 15.10.12.

  1. mr_max
    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6

    mr_max

    Живу здесь

    mr_max

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Почему нагрелся провод
    Была такая ситуация. В комнате есть розетка она связана с кухней.
    В этой розетке подходят алюминиевые провода, которые соединены через обычные белые клеммы с медными проводами. А медные провода уже подсоединены к розетке. Так вот расплавалась эта клемма, после того как на кухне включили холодильник, стиралку.
    Что это может быть не правильный переход от алюминия к меди?
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Эти клеммы - дерьмо. Лучше возьмите болтик М4 или М5 и через стальные шайбы сделайте соединение. Типа так: шайба - алюм. - шайба - медь - шайба - гайка.
     
  3. mr_max
    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6

    mr_max

    Живу здесь

    mr_max

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    А какая же тут изоляция тогда?
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Лучше х/б изолентой. Она не плавится.
     
  5. mr_max
    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6

    mr_max

    Живу здесь

    mr_max

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Так с такими болтами мне в розетке не развернутся...
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Внутри одного подрозетника сделать качественный переход с алюминия на медь, да еще и оставить розетку часто просто невозможно. Чем-то надо жертвовать: либо убрать медь и применить алюминий (тогда можно сварить или опрессовать скрутку), либо убрать розетку, сделав в этом месте чисто распаячную коробку.
     
  7. mr_max
    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6

    mr_max

    Живу здесь

    mr_max

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Я лучше уберу медь. А алюминий с алюминием чем соединять?
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Либо сваркой, либо прессовкой гильзами. Но для этого нужно спец. оборудование. Просто скрутка при такой нагрузке не катит. К различным клеммникам Ваго и прочим отношусь очень скептически.
     
  9. mr_max
    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6

    mr_max

    Живу здесь

    mr_max

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Так может нагрузку разнести?
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Возможно. Тут надо знать планировку помещения и схему разводки. Как вариант: если хватает длины проводов в подрозетнике, то можно сделать скрутку длиной 4-5 см и потом сложить ее в 2-3 раза, обжать пассатижами и заизолировать. Такой вариант может пройти, если другой нагрузки на этих проводах не будет. Всякую мелочь типа зарядки для телефона можно во внимание не принимать. В любом случае такая скрутка будет в разы надежнее клеммников.
     
  11. mr_max
    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6

    mr_max

    Живу здесь

    mr_max

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Как раз не хватает. Из пола торчит провод, который до розетки даже не достаёт. приходится удлинятьс помощью клемм.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Это плохо. Лучшим вариантом будет приглашение человека со сварочным аппаратиком. Не лучший, но приемлемый вариант - применение тех самых клеммников, которые оплавились, но немного по-другому. Делаете скрутку, а клеммник надеваете уже на саму скрутку. Зажимаете винтиками. Клеммник не даст скрутке ослабнуть.
     
  13. mr_max
    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6

    mr_max

    Живу здесь

    mr_max

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Я вот, что то не представляю, жилая комната, рядом мебели, и сварочным аппаратом рядом будут варить...
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Отодвиньте, накройте... Токи не большие, брызги летят не сильно. Немножко хлопотно, зато надежно. Уж лучше, чем пожар в меблированной комнате.
     
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Клеммы WAGO с пастой для алюминия Вам в помощь, ещё бы знать номинал автомата на эту линию...