    Здравствуйте
    Прошу совета в модернизации котельной.\
    Что имеем: котёл Baxi Slim 1.400in, бойлер Дражице на 200 л, разводка котла спаяна из армированного алюминием турецкого ППР Dizayn трубой 32мм, подводка бойлера 25мм,
    распаивал и проектировал сам (первый опыт). От коллектора уходят 4шт 20мм магистрали с чугунными батареями (по 4 -5 шт на каждой), подключён ТП 500 м 20мм метапола со своим коллектором и смесительнонасосной группой, и 25мм магистраль на гостевой домик в 55 м2 в котором 4 чугунных батареи и тёплый пол 150 м. До недавнего времени всё работало нормально (да и сейчас работает - пока) - все насосы постоянно включены, котёл отслеживает Т теплоносителя выставляемую ручкой на котле. Обратка бойлера была подключена в общую гребёнку обратки перед основным насосом, то есть бойлер грелся всегда и T воды в нём была равна Т воды в СО тоесть гдето 50 градусов. Но котёл часто тактовал и я решил подключать всё по инструкции. Для начала перепаял обратку бойлера - припаял её после насоса - чтобы котёл мог переключением насосов сам выставлять приоритет. Завёл провода в котёл - подключил. Теперь заберая вперёд задумался - при прогреве бойлера до 60 градусов котёл отключает насос отопления и после нагрева допустим до 70градусов теплоносителя переключает приоритет на отопление, а если при этом поставить комнатный термостат (что я собрался делать) то может случиться так что Т в батареях упала до комнатной - тоесть появляется разница 70 и 25 градусов. Я так понимаю чтобы этого избежать ставят после котла гидрострелку или байпасс с насосом. Первую мне воткнуть уже проблематично - так как место для неё я не предусмотрел, а вот байпасс припаять смогу. Вот вопрос - спасёт ли он от перепада температуры? Хватит ли насоса скажем 25/4 ?
    вот схемка и варианты подключения байпаса схема СО.JPG схема СО байпас 1.JPG схема СО байпас 2.JPG IMG_1176.jpg
     
  2. AlecScrab
    Регистрация:
    19.08.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2

    AlecScrab

    Живу здесь

    AlecScrab

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Уфа
    Почитал фак - гидрострелка мне противопоказана так как придётся на каждую магистраль ставить свой насос (а для этого придётся перепаивать весь коллектор). И посмотрел схемы с байпасом и подмесом подачи в обратку - там везде насос на подаче, а у меня на обратке. Нда уж...
     
  3. AlecScrab
    Регистрация:
    19.08.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2

    AlecScrab

    Живу здесь

    AlecScrab

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Уфа
    Ещё вопрос - есть ли смысл увеличить диаметр байпаса с 32 скажем до 40
     
  4. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196
    Адрес:
    Москва
    Вот на этом и надо остановиться.

    Подключите к котлу уличный датчик температуры. Котел начнет регулировать температуру теплоносителя в контуре отопления по температурному графику. На радиаторы установите термоголовки.
    Больше ничего делать не надо.
     
  5. AlecScrab
    Регистрация:
    19.08.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2

    AlecScrab

    Живу здесь

    AlecScrab

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Уфа
    Но в инструкции ни слова про опасность подачи в хорошо разогретый чугунный теплообменник теплоносителя с комнатной температурой (а разница может достигать и 50 градусов) - с этим не бороться?
     
  6. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196
    Адрес:
    Москва
    Производитель допускает разницу температур 40 гр. С.
     
  7. AlecScrab
    Регистрация:
    19.08.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2

    AlecScrab

    Живу здесь

    AlecScrab

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Уфа
    Спасибо - не буду особо заморачиваться.