    Начинаем третью серию консультаций и разъяснений нормативов устройства дымовых и вентиляционных каналов для различных теплогенерирующих аппаратов.
    В этой теме Постараюсь наиболее четко и понятно ответить на все интересующие Вас вопросы.

    Убедительная просьба ко всем собравшимся, не повторять уже разъясненные моменты (посмотрите в предыдущих темах) с самого начала 5 лет назад ответы актуальны по сей день) и по-возможности, формулировать свои вопросы коротко (немногословно) но в тот же момент полно!
    Задавать уточняющие вопросы - невозбраняется!

    Как всегда на Ваши вопросы отвечает мастер трубо-печных работ :hello: Алексей Телегин.

    С радостью готов помочь всем желающим!

    P. S. Для благодарности на сообщение нажимайте кнопочку "спасибо" (в нижнем правом углу под сообщением), не нужно для этого создавать сообщение (мне хоть и приятно, но не нужно излишне переполнять тему). Чтобы отметить тему как полезную просьба давать ей оценку в верхнем правом углу страницы.
    С уважением Алексей.:hello:

    Начало темы
    2-я серия ответов на воросы форумчан
     
  2. lucas12
    Регистрация:
    09.12.08
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    141

    lucas12

    Живу здесь

    lucas12

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.08
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    Дымоход в парной бани. Печь каменная сам дымоход вулкан.
    Вопрос.
    Предлагают сделать 2 изгиба по 90 градусов для вывода дымохода. Насколько это правильно?
     
  3. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.041
    Благодарности:
    39.217

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.041
    Благодарности:
    39.217
    Адрес:
    Владимир
    Добрый день! Хотелось бы узнать мнение специалистов о моем варианте.
    Два 49кВт атмосферника (предположительно BAXI SLIM 1.490iN).
    Приставные сендвич-дымоходы ду160 (воронежские). Место установки и вариант
    конструкции мачты во вложениях. Готов заказать монтаж если договоримся по цене.
    г. Владимир. фото фасада сэндвич-дымоход.JPG дымоход чертеж.jpg дымоход2.JPG


    Есть некоторые сложности - монтаж только с лесов без подъемной техники. Через дом достанет только кран со стрелой 45-50м. Во Владимире такие перевелись - наверное в кризис распродали.


    От последней возможной точки крепления мачты к стене до верха сендвича примерно 3,5м.
     
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Если есть возможность обойтись без изгибов - лучше делать прямо.
    Но если такой возможности нет, то увод в сторону допускается до 1 метра, хотя нормативно, угол изгиба должен быть 30 градусов к вертикали...
    Если речь все же об игзибе дымохода, а не дымоотводящего патрубка, то лучше изгибы 30 градусов, или холя бы 45.


    Монтаж выполняем, но размещение заказа здесь не допускается, а осуществляется на родственном ресурсе Биржа Дом и Дача
    Вылет дымохода на 3,5 метра можно укрепить фермой, но не обязательно треугольной конструкции, как на вашей схеме. Можно четырехугольником с зашивкой листовым металлом окрашенным в цвет кровли.

    Нужна ли еще вентиляция котельной?

    Монтаж с лесов, без использования г/п техники - вполне нормально.
     
  5. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.041
    Благодарности:
    39.217

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.041
    Благодарности:
    39.217
    Адрес:
    Владимир
    Вентиляция котельной 11м2 высота потолка идет по двум каналам 140*270 мм:) Через существующую трубу на фото.


    Приток планирую сделать через наружную стену - КИВ или наподобие. В проекте обозначен также приток через дверь соседнего помещения F=0.039м2. Дверь противопожарная и с притоком так бывает?
    Свес кровли составляет 500мм, т. е. отступ края сендвича от стены должен быть 650мм?
    Высота потолка котельной 3м (пропустил), 11м2. В качестве взрывного клапана заказана стеклопакетная дверь открывающаяся наружу Sост.= 1м2. От проникновения внутри железная решетка. И то и другое делается.
     
  6. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.041
    Благодарности:
    39.217

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.041
    Благодарности:
    39.217
    Адрес:
    Владимир
    Ферму выше свеса выводить очень не хотелось бы. Рассчитываю обойтись одной профильной трубой не меньше 100*100 (из эстетических соображений) и закрепить на нее сендвичи по бокам через хомуты. 3,5м - профильная труба (можно максимальной толщины)+ 2 сендвича - жесткости должно хватить для ветровой нагрузки.


    Алексей! Регистрироваться и размещать заказ мне лень:) Если готовы взяться - напишите в личку. Заготовки для мачты закажу, сендвичи тоже (срок 3недели) немного затрудняюсь в составе заказа, на фирме где буду покупать - замерять некому (прийдется самому), леса 2*2*1 у меня есть. Хоть самому полезай - да делай:) Варить не умею:) Ситуация стандартная - все плачутся - работы маловато, а есть реальная работа - или откровенная обдираловка или нос воротят.
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Давайте, попробуем перевести тему в русло телефонных переговоров, а здесь не будем "засорять тему".
    Спасибо за понимание!
     
  8. darcky
    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    darcky

    Участник

    darcky

    Участник

    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Есть дом из газоблока. Фасад планируется из сайдинга. Котел планируется газовый, навесной, открытого типа. Котельная - 5 м2, высота - 3 м.
    Необходимо сделать вентиляцию/дымоход. Газовики сказали, что достаточно поставить снаружи 2 асбо-цементных трубы и утеплить их.
    Подскажите как правильно реализовать вентиляцию? Обязательно ли использовать асбо-цементные трубы? Можно их чем заменить
     
  9. zel41
    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    47

    zel41

    Живу здесь

    zel41

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Алексей, может уже отвечали, но я в ветке не нашел...:|:
    Вопрос, чем оштукатурить кирпичный дымоход камина?
    Чувствую, что через кирпичную кладку просачивается дым.
    Пойдет ли штукатурка на гипсовой основе (удобнее работать) или песко-цементная смесь?
    Вроде нагрев дымохода не большой и склоняюсь к гипсовой штукатурке (типа ротбанда) плюс гипсокартон или такой вариант не катит...?
     
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Трубы асбоцементные - самый дешевый вариант.
    Заменить можно на сендвичи, или керамику, ног необходимо внисить изменения в проект.


    Если нагрев небольшой, то можно и гипсовой штукатуркой.
    Однако, если наблюдались выбросы дыма, необходимо разобраться в их причинах, и если неплотности дымохода, действительно были их причиной, то необходимо расшить швы и потом уплотнить, прежде чем оштукатуривать дымоход.
     
  11. darcky
    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    darcky

    Участник

    darcky

    Участник

    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В том то и дело что проекта нет.
     
  12. zel41
    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    47

    zel41

    Живу здесь

    zel41

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Алексей, а какие могут быть другие причины? Я почему-то не сомневался, что запах дыма из-за неплотностей кладки (дымоход выложен в пол-кирпича, сечение 250х250). запах на втором этаже. Камин на первом. Дымоход по центру дома выведен над коньком. Думаю, что это именно кладка или трещины в кирпиче. Кирпич ядринский
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Я где-то на форуме целую статью писал именно о причинах выбросов дыма...
    Коротко причины могут быть следующие:
    1. Заложенные при строительстве огрехи печи, или камина. Корявость конструкции топливника (большой проем, высокая перемычка, малый дымосборник, низкий перегиб, зауженна горловина и т. п.)
    2. Возникшие при эксплуатации печи и камина. Разгерметизация топливника (выгорание и износ уплотнителей, выкрашивание или разъединение швов, разрушение целостности конструкции и. т. п.)
    3. Неисправности дымохода при строительстве. (неплотности, заужения, заниженность по отношению к коньку, нахождение в зоне ветровой тени, отсутствие утепления, обилие конденсата ит. п.)
    4. Неисправность дымохода Эксплуатационная (завалы, разрушения, рапзгерметизация и т. п.)
    5. Влияние окружающих обстоятельятв (отсутствие притоков, не обособленность помещения, наличие других воздухопотребителей, сквозьняки в помещениях, неправильное расположение прибора относительно окон дверей и прочего...)
    Вот как-то так.


    Тогда просто в проекте необходимо внести именно тот материал дымохода, который выбрали.
     
  14. zel41
    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    47

    zel41

    Живу здесь

    zel41

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да ужжжж...
    Алексей, спасибо за науку. Поскольку камин только построен, эксплуатационные причины не учитываю.
    С остальным сложнее...
    Буду действовать от простого... с учетом ваших комментариев. :hello:
     
  15. Югель
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    79

    Югель

    Живу здесь

    Югель

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Гдехочу
    Алексей! Уделите пару минут моим вопросам. Дымоход на газовый котёл из нержавейки сендвича внутрдиаметр 130мм проходит через деревянные перекрытия 1-2 этажа и потом страпила, а вот расстояние между оными в 60 см. Это не нарушает нормы? От верхнего конца дымохода до конька 15 см в горизонте, на какую высоту надо поднять трубу над коньком?
     
Статус темы: