1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.

  1. Lezhan
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Lezhan

    Участник

    Lezhan

    Участник

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ставрополь
    Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
    Задача: организовать смесительный узел по такой схеме 1330710385_trehhodovoy-klapan.jpg
    Приобретен такой клапан https://www.valtec.ru/goods.shtml?330,VT.MR02.N,%D2%F0%E5%F5%F5%EE%E4%EE%E2%EE%E9%20%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%20%F1%EC%E5%F1%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%EA%EB%E0%EF%E0%ED#
    На патрубках клапана есть обозначения "М", "+" и "-"
    Каким концом его подключать прямой и обратной магистрали?


    Предполагаю что "+" это прямая, "-" это обратка, "М" это mix и соответственно подключать надо так 1330710385_trehhodovoy-klapan1.jpg
    Правильно?
     
  2. Шанс
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    1.920

    Шанс

    Строю УШП, каркасные дома

    Шанс

    Строю УШП, каркасные дома

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    1.920
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня такой же куплен... Судя по тому что говорят продавцы все правильно. Голову к нему купили ?
     
  3. Lezhan
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Lezhan

    Участник

    Lezhan

    Участник

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ставрополь
    Да, такой "ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР VT. T5012 (накладной жидкостный c выносным капиллярным датчиком)" Теперь думаю датчик на прямую повесить или на обратку?
     
  4. seniorkirill
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    86

    seniorkirill

    Живу не здесь

    seniorkirill

    Живу не здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Люберцы
  5. Шанс
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    1.920

    Шанс

    Строю УШП, каркасные дома

    Шанс

    Строю УШП, каркасные дома

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    1.920
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На подачу


    Он только под сервопривод голову не поставить
     
  6. Lezhan
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Lezhan

    Участник

    Lezhan

    Участник

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ставрополь
    Ну раз уже куплен буду ставить его, насос перед ним как раз стоит, может продавит?
     
  7. dron17mas
    Регистрация:
    04.06.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    8

    dron17mas

    Участник

    dron17mas

    Участник

    Регистрация:
    04.06.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Кемерово
    УВ Lezhan запустили ТП ? хотелось бы узнать всё ли работает как надо на установленных комплектующих?
     
  8. trostin
    Регистрация:
    12.01.08
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    6

    trostin

    Живу здесь

    trostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.08
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Воронеж
    Ждём результатов!
     
  9. grdv
    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    1.038

    grdv

    Живу здесь

    grdv

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    П/Н Код Наименование товара Кол-во Ед. изм. Цена Сумма Сумма без скидки Скидка
    1 195055 Терм. головка VT T5011 c погружным датчиком 1 шт 1908 р. 1908 р. 1908 р. 0
    2 188009 Клапан трехходовой VT MR01 1 шт 1683 р. 1683 р. 1683 р. 0
    Итого 3591 р. 3591 р. 0 р.

    Делал на этом клапане и термоголовке - намного выше точность чем у 5012. Все работает, 80 м2, пять контуров. Насос 25/60 работает на 1 или максимум 2 скорости, можно ставить менее мощный. Цена со скидкой 2800 за клапан и головку.
     
  10. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.970
    Благодарности:
    19.631

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.970
    Благодарности:
    19.631
    Адрес:
    Шахты
    Я так понял это валтек где брали и дали скидку
     
  11. grdv
    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    1.038

    grdv

    Живу здесь

    grdv

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  12. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не гуманная цена
     
  13. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Я то-же применяю эти комплектующие и у меня все работает на ура. Насос использую обычно 25/40, количество контуров до 8 и общей длиной до 700 метров МП16, все хватает. Только смесительный использую не "02", а "01"или "03".
     
  14. grdv
    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    1.038

    grdv

    Живу здесь

    grdv

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Две недели назад система была выставлена на антизаморозный режим, регулятор насоса полов на +7, батареи второго этажа на снежинки, котел на +50 (через байпас). Результат: на первом этаже +7,5 градусов, на втором +11. Все работает. Ура.
     
  15. Lezhan
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Lezhan

    Участник

    Lezhan

    Участник

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ставрополь
    Да запустил, все работает. Теперь вопрос по настройке :)
    2012-11-25 18.03.02.jpg
    Когда на термоголовке vt. t5012 устанавливаю значение 20-30 градусов, то есть байпас полностью закрыт, котел работает не выключаясь, если термоголовку откручиваю до значения 40-50-60 градусов, если я правильно понимаю байпас открывается, обратка подмешивается к подаче, котел включается работает примерно минуту, выключается температура в системе быстро падает до 30 градусов, и примерно через минуту две котел опять включается и тд Наверно это называется "котел тактует"
    Вопрос какую температуру поставить на термоголовке?