    Опыт эксплуатации s111-20 кв с эл котлом, Гидрострелка с ЕЦ и ПЦ
    Приветствую всех форумчан!

    Для начала, хотел выразить благодарность, всем тем, кто отписывался по опыту эксплуатации и монтажа, кто не боялся спрашивать и просил разрешить проблемы с отоплением и всем завсегдатым данного раздела.

    Начитавшись зимой форума и долго колебавшись, решился на монтаж своими руками системы отопления для плохо-утепленного дачного домика площадью 65м2.
    Основными требования для системы были, Энергонезависимость, достаточная энерционность и защита "от дурака", но так же хотель использовать насос и эл. котел.

    Выбор ТТ котла пал на Buderus S111 20 кВт.
    Критериями выбора стали:

    - Хорошие отзывы на форуме
    - Стальной - не боится перепадов температур, так как чугунные могут лопнуть при резком перепаде температур.
    Управляемая заслонка
    Можно топить как дровами так и углем.
    Более менее экономичный.

    По трубам: подводка к батареям выполнена чешским ПП.

    Батареи: Стальные панельные Тип 22.
    7 штук высотой 500 мм шириной 1000 мм.
    1 шт 300 мм на 500 мм для с/у.

    В процессе "придумывания" и многих бессонных ночей, пытался решить проблему с перегревом, так как по отзывам с форума ПП боится высоких температур.
    Для этих целей рискнул использовать Вертикальную Гидрострелку (далее ГС), так как схем обвязок на форуме не видел и информации о том, что ЕЦ сохранится нету, решил рискнуть, хотя в принципе она работала как маленький ТА (хотя назвать ее таковой из за малого объема язык не поворачивается).

    Знакомыми сварщиками был сварен сие чудо инженерной мысли.
    Верхний отвод для подключения воздухоотводного клапана, через американку ДУ32, очень удобно разобрать, залить теплоноситель и прикнутить обратно.
    Боковые ДУ40 для подключения подачи на крылья дома (выполненны из ПП 50), далее он в свою очередь раздваиваются по сторонам дома. Идут ПП40, далее до крайних ПП32, опуск до батарей выполнен из ПП 25, к батареям подключенны через краны "Американки".
    Крайние батареи подключенны диагонально и с байпасом с краном, остальные только с одной стороны.

    Насос был врезан в обратку, со своим воздухотводчиком, в свой отвод на ГС.
    Через отдельный отвод В ГС был подключен байпасс насоса с шаровым 32-м краном.

    Так как это грозило перегревом в случаи отключения электричества, решил поставить Лепестковый обратный клапан ду32.

    К на ГС были вы веденны отводы ДУ32 для Электрокотла, ТТ котла и на будущее для Газового (так как газ идет вокруг участка, но подключение к нему требуется к сожалению почти космические деньги, но вдруг).

    Старенький эл. котел, предварительно помыв, подключил Гофрированной нержавейкой, под гайку 32, очень удобно, удовольствие за 1,70 м. п. стоило порядка 2,5 тыр рублей. Но сечение прохода нержавейки будет ниже, чем медная или стальная труба.

    ТТ котел поставлени в отдельное помещение - котельная, 4 м2, обвязан с ГС сталью ДУ32, без насоса, только ЕЦ.

    Дымовая труба Сендвич нерж. сталь 150/230 мм, от котла 5 м, на уровне конька с дефлектором, труба по прямой собранная по конденцату, тяга отличная и даже призакрываю экономайзер, дабы сохранить тепло, "покуривания" после набивания руки в растопке не было.

    Вообще, до этого монтажа не было никакого опыта ни в проектировании, ни в монтаже систем отопления, так что с нетерпением ждал первого пуска.

    В итоге, о ура! Сохранилась ЕЦ с закрытым байпасным краном, система и батареи прогреваются, после прогревания ГС. Система без насоса, объемом примерно 200 литров прогревается за 1-1,5 часа. Батареи прогреваются все и равномерно.

    К сожалению дом плохо утеплен, и при температуре за окном в +5, доме +25, теряет около 7 градусов, тепло-потерями буду бороться в следующем году.

    Хотелось бы попробовать ее в боевых условия, при минус 15 - 25, сейчас думаю над теплоносителем, однозначно будет ПП гликоль, вот только вопрос какой.

    Из недостатков:
    В Доме сахара, когда топится котел, (заслонка стоит на минимуме. наверное можно было бы поставить термостатические краны на радиаторы, побоялся, так как боролся за ЕЦ, но думаю можно ставить), и, за тепло-потерь, после потухания котла в доме потихонечку холодает.

    Часто подвисают дрова в котле.
    Много уходит дров (возможно дровишки у меня старые, точнее пиломатериал), на прогрев уходит три 8 литровых ведра дров.

    Всем спасибо! Ой, что-то много понаписал.
    К сожалению не могу сейчас загрузить фотографии с телефона, позже прикриплю.
     
  2. Cargo
    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    24

    Cargo

    Участник

    Cargo

    Участник

    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Челябинск
    У меня такой же котел.
    На буром угле просто шикарен без оговорок, на каменном в зависимости от качества (зольность, фракция) начинает требовать пригляда - шевеления колосников, на дровах жить удовольствие ниже среднего, так как не только вся "автоматизация" идет к черту, но и само стабильное горение из-за подвисания. Спасение только одно - "верхняя" подача воздуха - либо через штатное отверстие в загрузочной крышке, либо просто через щель под этой же крышкой - я засовываю стальную полоску. В таком случае жить можно, но температура практически не регулируется, поэтому у меня дрова только для растопки и весной-осенью чуть погреться.

    Пропиленгликоль в этот котел не уверен что будет хорошо. ЕЦ с большой вероятностью будет слабая. Ну и из-за воздушного колокола вверху котла имхо там теплоноситель будет перегреваться тока в путь. Вода там кипит постоянно практически при выходе на 80гр по термометру котла. Вроде как гликоли не любят перегрева.
    20 квт многовато на вашу площадь, особенно если утеплитесь. У меня он тащит легко 140м2 и воды в системе больше 300л (СО - сталь+ чугуний) и при выходе на режим (70-80гр) уходит практически в тление, пламени практически нет. Вам грозит аккумулятор :)
     
  3. romannik81
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    11

    romannik81

    Участник

    romannik81

    Участник

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Истринский р-н, Ивановское с/п, д. Санниково
    Спасибо за совет, попробую, бурый уголь в Москве не видел.
    20 кВт котел взял из за большей загрузочной камеры, в 12 и 16 крохотная.

    ТА негде ставить, дом не для постоянного проживания, стоимость антифриза будет аховая.
     
  4. romannik81
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    11

    romannik81

    Участник

    romannik81

    Участник

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Истринский р-н, Ивановское с/п, д. Санниково
    Приветствую форумчан! Только добрался до фотоаппарата. В систему уже залил антифриз.
    На фото с насосом можно увидеть лепестковый байпасный клапан ДУ32.
    Если что инстересно спрашивайте.

    В одной части дома у меня ниже полы в ней проходит обратка далее через стену к моей ГС.
    В другой части дома, там же стоит ГС и котел, выше потолки, расположена подача.
    К сожалению, поставить ГС и котел в той части дома где ниже полы не было возможности.
     

    Вложения:

    • IMG_0942.JPG
    • IMG_0943.JPG
    • IMG_0944.JPG
    • IMG_0945.JPG
    • IMG_0946.JPG
  5. romannik81
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    11

    romannik81

    Участник

    romannik81

    Участник

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Истринский р-н, Ивановское с/п, д. Санниково
    Отписываюсь по работе системы отопления:

    ПМЖ МО. На улице -18, в доме 22-24 градуса. Напомню 65 м2 отапливаемой плохо утепленной площади. Насос для циркуляции не включен, теперь думаю зачем вообще его ставил и гемороился.

    Топлюсь углем, по сравнению с дровами сказка, в день уходит 3 -3.5 ведра угля, закидываю по ведру/ половинке, котел задушен.

    Котел сильно душить не советую (хотя мне приходится), загрузочная камера сильно зарастает битумом или уголь у меня такой жирный, за 2 месяца спалил 0,5-0,7 м3, расход по сравнению с -5 не изменился.
    1,5 недели без остановки, после морозов буду чистить.

    ДКП фракции плита, булыжники с ведро, приходится колоть, привезен от Черногорской угольной компании.
     
  6. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.591
    Благодарности:
    919

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.591
    Благодарности:
    919
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Ничего себе, уголь из Хакасии в Московской области используют, вот так новость! Неужели ближе не было? И по чём за тонну такой у вас?
     
  7. romannik81
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    11

    romannik81

    Участник

    romannik81

    Участник

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Истринский р-н, Ивановское с/п, д. Санниково
    Отпускают кубами 4700 р/м3