    Сегодня утром я планировал написать, кратенький отчет о том что дескать, я залился и теперь я счастливый обладатель фундамента... Однако жизнь внесла свои поправки.
    За 8 лет моей строительной деятельности я даже и подумать не мог что может быть так.
    Краткая история событий такая.
    В 9-00 приехал на объект, Были произведены последние приготовления перед заливкой.
    В 10.00 развернул бетононасос.
    В 10-20 подъехал первый миксер, который через пол часа уже был успешно залит.
    К часам 11 подтянулся еще один, его тоже залили.
    На третьем миксере, позвонил начальник РБУ и остановил заливку.
    Я конечно подумал, что это все как то странно... однако КАКОЙ сюрприз ждал меня и помыслить не мог.
    По телефону причину остановки он назвать отказался, и в срочном порядке приехал на объект.
    Пожалуй стоит заметить что к этому моменту было уже залито около 20м3 плиты (больше половины).
    С очень тревожным видом Нач. РБУ мне сообщил, что Оператор РБУ перепутал емкости пластификатора и замедлителя твердения бетона. И вместо пластификатора в бетон было добавлен замедлитель в количестве 6 раз! превышающий установленную норму.
    В срочном порядке связались с поставщиком химмии, и выяснили еще более офигенную новость! При таком количестве замедлителя данная бетонная смесь схватится (если схватится..) через пару недель и качество бетона будет лишь только 10% от заявленного...

    И вот была поставлена новая задача, убрать этот бетон из УШП. Вот так радость...
    Короче вот пара фоток процесса... за 6 часов смогли убрать только куба 3-4.

    На завтра если не будет дождя попробую пригласить пожарных, дабы попытаться вымыть все это безобразие. Ибо керхер конечно хорошо, но ничтожно мало...
    А поливочная машина тоже как то не особа помогла, 9 кубов воды вылили, а вымыть смогли только максимум 1м3 бетона -(

    Есть еще идея попробовать поднять парой кранов весь арматурный каркас (18.7м х11.3м) Предварительно все как следует закрепив стропами...очень большим количеством строп.

    Вообщем, если есть у кого идеи...Я рад принять любые советы. 8-(
    foto1.jpg foto2.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.753
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.753
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
  3. PRK74
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    62

    PRK74

    Участник

    PRK74

    Участник

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Краснодар
    Ах да забыл сказать. С данным ЗЖБИ уже работаю много лет... Это серьезное предприятие со своей лабораторией.
     
  4. ILNARus
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684

    ILNARus

    Дремучий

    ILNARus

    Дремучий

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    В 100км от Казани
    3.14...ц. Пожарными можно, вот только насчет бетона, на чем? гравий, гранитная щебень? С гравием может еще и обойдется, а если щебень, то трубы теплого пола менять придется.
     
  5. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.753
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.753
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    Тогда легче...покроют расходы...:nono:
     
  6. PRK74
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    62

    PRK74

    Участник

    PRK74

    Участник

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Краснодар
    Бетон на гравийном щебне.
    Расходы конечно обещали покрыть, за счет оператора РБУ. Я сочувствую этому парню, он реально встрял... -(
     
  7. andi35
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    4.130

    andi35

    Живу здесь

    andi35

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    4.130
    Адрес:
    Калужская область.
    Примите сочувствие и крепости Вам духа!
     
  8. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.301
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.301
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
    По бетону не знаю, размывать не пробовал. Только трубы не сдуйте. М. б. помогут метлы полимерные, обрезанные до необходимой жесткости, под струей воды, швабры.
    На это не ведитесь, он при жизни не покроет. Претензии только к поставщику бетона.
     
  9. zarivir83
    Регистрация:
    12.06.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    80

    zarivir83

    Живу здесь

    zarivir83

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    ЛО Шлиссельбург
    Очень обидно что так вышло! А что будете с смытым бетоном делать?
     
  10. ILNARus
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684

    ILNARus

    Дремучий

    ILNARus

    Дремучий

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    В 100км от Казани
    Дорогу сделает :(
     
  11. PRK74
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    62

    PRK74

    Участник

    PRK74

    Участник

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Краснодар
    От пожарной машины толку оказалось мало.
    Краном поднять арматурный каркас тоже не представляется возможным. Его сильно деформирует. Хотя стропы каждые 3 метра 30 строп натянули...

    Я принял решение демонтировать арматурный каркас при помощи фортуны... Остается надеяться что трубы теплого пола не повредят...
    Я просто в шоке. Дурной работы на месяц как минимум 4 рабочим.

    Бетон естественно и не думал схватываться. Отправил несколько образцов в независимую лабораторию.
     
  12. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.753
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.753
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    Наблюдаем...:|: И переживаем...:(:flag:
    Жалко, что помочь нечем...
     
  13. PRK74
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    62

    PRK74

    Участник

    PRK74

    Участник

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Краснодар
    Вот еще несколько грустных фото...
    Было вылито 4 прожарки за 15 кило рублей. очистили почти весь верхний слой. остались только ребра. Из них вытащить гравий не реально. Придется демонтировать.
    Вот теперь это стало похоже на русскую стройку:)]

    Сегодня заходил сосед, сказал что если это все действо, часть технологи, то он уже не хочет себе УШП :)]
     

    Вложения:

    • FOTO6.jpg
    • FOTO5.jpg
    • FOTO4.jpg
  14. Безмж
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    1

    Безмж

    Живу здесь

    Безмж

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Уфа
    Ищите юриста. Оценивайте ущерб. В суд.
    Или пусть узел компенсирует весь ущерб. Грунт тоже изгадили.
     
  15. PRK74
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    62

    PRK74

    Участник

    PRK74

    Участник

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Краснодар
    Юрист не нужен. ЗЖБИ не отказывается покрыть все расходы. Пожарные машины это сугубо их инициатива.

    ...Ах да забыл сказать в углах здания из за такого количества воды по вымывало немного песка, теперь пенопласт на углах здания гуляет в среднем на 10мм. Надо тоже будет снимать часть пенопласта и подсыпать... или хз че делать.