Посмотрите на схему, может что посоветуете...

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Specialist1, 07.10.12.

  1. Specialist1
    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11

    Specialist1

    Живу здесь

    Specialist1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Посмотрите на схему, может что посоветуете...
    Думаю собрать такую схему отопления,
    Котел электрический, отечественный 12квт (ВЭО-12), плюс в паралель поставлю ТТ
    котел ЯИК - 25, на всякий случай.
    Систему хочу сделать закрытую (РБ внизу -на обратке).
    Насос будет грюндфос, труба от котла до чердака - 40 или 50мм Металл, далее крылья по сторонам 3 ветки (примерно по 2 метра (32мм металл),потом пойдет ПП труба OCEAN (110 град) на 32мм вплоть до вертикальных стояков.
    Стояки будут из 25мм ПП трубы и далее эта труба пойдет до окончания обратки, это примерно
    2 метра до котла, далее труба 40-50 мм до котла.
    Радиаторы Керми 22

    Подскажите, пожалуйста, будет-ли такая схема работать ?
    Откровенно говоря, я уже делал такую схему, только с двумя ветками -она работает уже несколько лет...
    А вот с тремя ветками еще не пробовал...

    Заранее благодарен за ответы.
     

    Вложения:

    • 100_0712-1.jpg
  2. Specialist1
    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11

    Specialist1

    Живу здесь

    Specialist1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Ну что же уважаемые форумчане вы молчите?
    Пора-бы мне уже делать отопление, а я все не могу решиться -совет нужен от людей знающих и опытных...
    Очень жду советов...
     
  3. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    дак вы же сами МАСТЕР, нам то что влезать, да холивары разводить очередные про пп-тт-капут. у вас же типа работает. а вы что курили что поверили будто пп держит 110 град?
     
  4. Specialist1
    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11

    Specialist1

    Живу здесь

    Specialist1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ...
    Я далеко не мастер, просто когда-то- лет 20 назад я по работе обслуживал системы отопления, вентиляции
    и автоматики для этих систем... Но тогда было совсем другое оборудование, прогресс далеко шагнул.

    Ну допустим до такой критической температуры (110) не доходило ни разу...

    А так - действительно работает, правда трубы в системе - металлические все и радиаторы Белорусские гармошки (чугун). Котел ТТ немного другой+ ВЭО-15 ,но подобный. Схема отопления с разводкой на две стороны.
    И реально работает 7 лет.
    А вэтой системе я решил немного модернизировать оборудование (в ногу со временем).

    Так вот я и спрашивю реально-ли это с разводкой на три стояка ? будет-ли все - такое работать?
    На мой взгляд - теоретически - должно...
    Но мне интересно мнение форумчан, может кто-то уже имел такой опыт...?

    У приятеля система почти такая же, но с пилетным котлом (марки незнаю), все трубы по дому - ПП.
    Кроме тех, что подходят и уходят от котла...
    ТОже несколько лет работает и без проблем...

    У другого соседа стоит КЧМ-5 и ПП трубы по дому 32 и 25 - тоже шикарно ...

    Вообще я не курю около 30 лет уже и вам не советую.

    Но на эти ПП трубы я обратил внимание на одной из выставок пару лет назад ...
    Производитель заявлял, что труба реально держит и большую температуру, А на 110 так вообще гарантию
    дает 20 лет. Фирма помоему Шведская ...
    Врать не буду - не помню.
    Я конечно понимаю, что это может быть пиар ход для продвижения продукта...
    Но в любом случае, если обычный турецкий ПП в системах у соседей работает нормально, то думаю, что
    этот будет работать не хуже...
     
  5. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Если кто то прыгает с 10 этажного дома и остаётся жив, это ещё не показатель, что ВСЕМ надо прыгать и они останутся живы.
    если вы делаете с новья систему, то ЗАЧЕМ делать бомбу сразу. у вас стояла система из металла она хоть 50 лет простоит. с пп рулетка, где выиграете не вы. но если вам важно типа ЭСТЭТИКА/"СОВРЕМЕННОСТЬ" ПП в связке с ТТ, это вам вероятно на другой форум, тут не поймут.
     
  6. Specialist1
    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11

    Specialist1

    Живу здесь

    Specialist1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Ну хорошо...
    Пусть будет металл или медь...
    Ну, а схема-то будет работать ?
    Будет-ли распределяться правильный поток жидкости в три стороны?
    Какой мощности насос нужен на три стояка?
     
  7. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    При наличии ТТ котла я бы вообще отказался от закрытой СО и ПП труб.
    Будет и весьма ...:super:, только в несколько видоизмененном варианте, да и Керми не совсем хороший вариант под ТТ и ЕЦ.
    При наличии балансировочных кранов, без проблем.
    Поставите металл, не по жадничаете с диаметрами, можно ставить самый слабый (25/40).
    Специалист.jpg
     
  8. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Выключили электричество у нас как то с 10 до 16. но мне как то пох на происки врагов, хоть на неделю. без компа и телека я уж как то переживу, а вот без ТЕПЛА никак зимой. насос у меня есть, но я его буду использовать когда ТА доделаю и исключительно для его ТА зарядки.
     
  9. Specialist1
    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11

    Specialist1

    Живу здесь

    Specialist1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
     
  10. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Так вы примените незамерзайку на основе пропиленгликоля- это натур продукт и его можно в открытую систему.
     
  11. Specialist1
    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11

    Specialist1

    Живу здесь

    Specialist1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Это заманчиво, а как эта жидклсть называется ? Честно говоря, я впервые слышу о том, что незамерзайку можно в открытой системе использовать.
    Ранее все было на Этиленгликоле, то есть тосольно-антифризовая основа...
    Ну а вообще - мне кажется, что любая химия вредна для здоровья, если она имеет выход паров ...
     
  12. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Читаем это.
    http://www.35smoke-off.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:2010-12-13-11-09-36&catid=40:2010-12-05-19-48-19&Itemid=81
    Особенно важно!
    В отличии от этиленгликоля, диэтиленгликоля и некоторых других гликолей - пропиленгликоль в малых и средних дозах безопасен для организма и может применяться в пищевой промышленности и фармацевтической промышленности.

    Этиленгликоль: ЯД
    http://www.teplonositeli.ru/etilenglikol.htm
     
  13. Specialist1
    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11

    Specialist1

    Живу здесь

    Specialist1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Спасибо теперь буду знать...
    Наверно именно эта незамерзайка и рекомендована для заправки закрытых систем.

    Но в том случае, когда запрвлена незамерзайка (в закрытой системе) ,за системой не нужно постоянно следить.
    А в системе открытой, с р\б на верху, необходим постоянный контроль.
    Жидкость необходимо пополнять иногда.
    Конечно, можно сделать долив автоматическим, но ...

    Дело в том, что дом будет отапливаться постоянно, с поддержанием температуры 7-8 град.
    Конечно, при посещениях дачи, температура будет увеличиваться ...
    Таким образом дом будет всегда теплый...

    Сомнения все равно остаются.
    Ну а чем закрытая система плоха ?
    Тем, что в ней не будет ЕЦ ?

    И вообще, нужно-ли и как часто нужно проверять уровень жидкости в закрытой системе ?
    И как это делается ?
     
  14. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    А кто вам сказал, про то что в закрытой не будет ЕЦ? это вещи разного порядка. ЕЦ не зависит от закрытости/открытости системы. там другие законы.
    проверять можно по отсутствию ранее выставленного давления. если меньше, значит что то не так. а вот интересно, а кто будет следить за поддержанием Т в ваше отсутствие? если автомат, то его питать надо (ээнергия, дизтопливо, газ) - оно кончается, если истопник, то тоже не всё так гладко. да и сломаться может что нибудь и вам ни истопник ни автомат не помогут.
    а пропиленгликоль продаётся на хим базах, так же как и этиленгликоль. разбавляется водой, хоть простой, хоть дистиллированной. тоже самое делают и производители, только клеют красивую этикетку и цену умножают на столько сколько желают.