Сначала поймал фазу (тряхнуло, потом отверткой) на стиральной машине (болты на задней стенке, барабан норм. - значит не ТЭН). Потом на масл. нагревателе (отверткой), поменял шур, - не помогло, поменял полярность (перевернул вилку), - помогло. Затем на кондиционере (тряхнуло, потом отверткой), вакуумном насосе (отверткой), - поменял полярность, - не помогло. Теперь на корпусе компьютера (отверткой) - поменял полярность, - не помогло. Вилку кручу по опыту с нагревателем, - вдруг поможет, хотя это не объясняет попадание фазы на корпус. Заземления нет. Это было бы самое очевидное объяснение, - попадание фазы на корпус через провод заземления. Мне уже сообщили одну версию (в другой теме): "... был корпус занулен а ноль на щите или на воздушке отгорит (порвется)". Но вилка кондиционера не имеет заземления, а к компьютеру вообще идет удлинитель с двумя проводами. Дополнительная информация, - так себя ведут приборы, подключенные к стабилизаторам, если без них, - все нормально. Стабилизаторы (2 шт UPower 10000 кВа) не заземлены, запитаны двумя проводами от автоматов (два по 40 А, фаза, ноль), дальше счетчик, кабель на столб.
Сам кабель трехжильный, но я третью не использую. Два стабилизатора, - это не один стабилизатор... Одного мало.
Зачем подвергать жизни родных смертельной опасности. О Вас речи нет. Срочно! заземление, подключение потребителей по трехпроводной системе, установка УЗО. Вобщем привести все в порядок. Какова подключенная мощность и система одно, или трехфазная?
Для ДмитрийМ: В розетках третья жила подсоеденена, но другой конец к стабилизатору пока нет, просто замотал изолентой. Мысль интересная, спасибо, надо отсоединить и посмотреть, что будет. Это может обьяснить появление фазы на ст. машине и нагревателе (трехфазная вилка). Но к компьютеру идет двужильный удлинитель, а у кондиционера двужильная вилка. Кстати приятная новость, - на двух совецких старперах-холодильниках (вилка, понятно, двужильная) фазы не нашел.
ВООТ! Вот и причина! 1. Та же стиралка на входе имеет фильтр, который обеспечивает на незаземлённом корпусе 110 В - убить не убьёт но неприятно. Этот корпус у вас соединён с корпусами других электроприборов и вуаля - имеем потенциал везде! 2. Ваша система потенциально очень опасна. Пробой изоляции любого прибора вызовет опасное напряжение на ВСЕХ корпусах приборов! Срочно присоединяйте РЕ проводник куда-нибудь (в соответствии с принятой системой питания). 3. По компьютеру и кондею - разбираться отдельно, это не связано с вышенаписанным. Возможно, статика, а может и утечка...
Это "наведенное" напряжение. Именно 110В. Пока не определились с заземлением, как вариант, отсоедините все PE проводники в розетках.
Лучше делать заземление, некоторые бытовые приборы причем старые тоже сильно кусаются, мой холодильник тоже не давался в руки пока корпус не заземлил.