Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Антиураган, 06.10.12.

  1. Антиураган
    Регистрация:
    25.09.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    10

    Антиураган

    Живу здесь

    Антиураган

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Ижевск
    Стальные трубы ВГП, котел настенный и ПЦ
    Низко кланяюсь, прошу помощи. Купил по запарке трубу ВГП ду32.Можно ли её "подружить" с настенным котлом на 24КВт и алюминиевыми радиаторами-пятисотками.Схемки ниже. Площадь дома 88м2,теплопотерь навскидку 9-10КВт.Теплоноситель-подготовленная вода, на радиаторах автоматические воздухоотводчики, подключение низ-низ отводами ду20.Как лучше обвязать котел, телескопом 20-25-32,или сразу 20-32?Фильтр-грязевик и краны на каком диаметре лучше поставить ...?.А может не "выпендриваться"и сделать ППР-ом? Вразумите. Изображение 005.jpg Изображение 006.jpg
     
  2. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Телескоп не нужен, возьмите переход 20-32 сталь (или 25-38 если понаружке), грязевик хоть на 20, хоть на 32, как нравится. а "на вскидку" насколько точно, разбор гвс(?). а радиаторов по 4 столько потому что окна(?). куцо они смотрятся. не комфортно холод от окон отсекают. а ппр оно да (типа кайфово), только у вас труба будет отсекать весь холод вдоль стен (с пп такого не будет), это хорошо.
    вам бы ветки по другому разделить, по противоположной от котла стене опустить и получится 2 плеча, так лучше. может и ЕЦ случиться даже.
     
  3. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ув. федот1 :hello:, у автора озвучен настенник на 24кВт,..ЕЦ найн:|:.
    На мой взгляд в этом случае ППР, диаметром 32мм на поэтажные кольца.
     
  4. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    так он может его поменяет, так то при 10 кВт потерь ставить 24 кВт котелок не камильфо.
    ну так если уже есть сталь, нах пп то? сталь оно всяко лучше.
     
  5. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Тут фишка вот какая. Настенник можно регулировать по мощности от 9,3кВт в минималке, до 24кВт по максимуму. Но вот на ГВС настенник будет все 24 кВт активировать, для онлайн нагрева во вторичном теплообменнике как обычная "газовая колонка" (у которой так же мощность 24 кВт).
    Поменять то настенник можно, но автор не озвучил как и чем он водичку греть будет. Может у него вариант настенника один из многих рассмотренных и разумных.

    Само собой если уж есть закупленная стальная труба, то тратиться на покупку ещё и ППР труб затратно. Но мы увы не наем, что в голове автора темы. Будем надеяться нам всё растолкуют. :|:
     
  6. Антиураган
    Регистрация:
    25.09.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    10

    Антиураган

    Живу здесь

    Антиураган

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Ижевск
    Спасибо огромное за советы. Радиаторы-четверки по сплошным стенам (кроме санузла),кажется Маэстро где-то отписывался, мол надо. С Вашей точки зрения если радиаторы убрать со плошных стен, и увеличить гармошки на окнах, хуже не будет, 32 трубы хватит?.Стены газобетон шириной. 400, пол-потолок минплита200мм,площадь88м2, радиаторов78секций+труба должно хватить. Контуры поэтажные чтоб в межсезонье 2этаж отсекать, перекрытия деревянные, тепло вверх уйдет, может я и ошибаюсь. В предложенной Вами схеме как лучше регулировать в межсезонье?.Просто краны на батареях лень крутить. Вразумите.


    Спасибо. На напольник и котельную ни мозгов ни денег не было. Настенник меньше 24КВт как верно подметил Легатрон куплен из-за ГВС, простоты и дешевизны. Труба стальная куплена по запарке, второпях. Если настоятельно рекомендуете ППР, то трубы я пристрою, на теплицу к примеру. Вобщем если ППР, то я ВАС беспокоить не буду пустяками, местные сервисники разберутся.
     
  7. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Лень не хороший советчик. так то у вас трубы будут радиаторами работать (посмотрите в инете теплоотдачу регистров из стальных труб, Вт 40-50 с метра вы получите). под окнами лучше 75% от ширины окна (себе же делаете). для 88 метров хватит. а в межсезонье у вас трубы будут греть 2й этаж. можете термоголовки поставить (если денех не жалко).
     
  8. Антиураган
    Регистрация:
    25.09.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    10

    Антиураган

    Живу здесь

    Антиураган

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Ижевск
    Извините ошибся, Пост№6 Настенник 24КВТ.
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    По "запАрке", получается, купили лучший материал (металл) для отопления и для "спокойного сна".;)
    По схеме ст. трубы Ду32 хватит с большим запасом по диаметру. "Плинтусное отопление" - бонусом.
    ЕЦ будет сильно помогать контуру 2-го этажа и слегка мешать контуру 1-го.
    Для того, чтобы "помощь" была обоим, можно воспользоваться советом ув.федот1,
    Насос должен быть самый слабый по напору. Не найдете 25х25, придется ставить 25х30-40 на мин. оборотах.
    На вс. случай - бронзовые (латунные) вставки в виде американок / муфт /ниппелей между ст. подводкой и Ал. радиатором.
    Регулировать радиаторы скорее всего придется однократно, по теплу в помещениях. Уровень Т* во всем доме - мощностью / териорегулятором котла.
     
  10. Антиураган
    Регистрация:
    25.09.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    10

    Антиураган

    Живу здесь

    Антиураган

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Ижевск
    Огромное спасибо Маэстро за наставление. Насос в котле (протерм гепард) встроенный, если не ошибаюсь25х4 трехскоростной, как он будет работать-не представляю. По предложенной ув. Федотом1 схеме-два плеча с верхним розливом, не будет ли жарковато на втором этаже. Просто у меня из населения пока два кота, и второй этаж в межсезонье накладно греть. Контур 2 этажа отсекать, тепло с первого этажа через деревянные перекрытия уходить вверх будет. Может я и ошибаюсь, топить один из двух этажей в межсезонье-это чревато.
     
  11. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    так вы посчитайте что у вас там через перекрытия пройдёт. так то можно просто перекрыть вентиля на радиаторах. будет у вас от труб тепло, может хватит, а может и нет. а так вы просто можете разморозить контур и всё. тпотери посчитайте правильно.
     
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    О котах как-то не подумалось..:|: О вопросах полного отключения этажей - тоже.
    Оправдывает только то, что представление, что "тепло будет подниматься наверх", далеко не факт. При некоторых условиях сверху будет ..нести холодом, как на улице, и хуже того, может перемерзнуть полностью отключенный контур. (из экономии)
    Поэтому вопрос этот решается, исходя из "местных условий".

    Вертикальный контур допускает откл. на 2-м этаже только радиаторов. Горячая труба может поддерживать "дежурное" отопление или ее можно полностью теплоизолировать (до увеличения населения).
    ...Поэтому этот вариант можно назвать "вездеходным", помимо полезных свойств для циркуляции в системе не только ЕЦ, но и в принудительной.
     
  13. Антиураган
    Регистрация:
    25.09.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    10

    Антиураган

    Живу здесь

    Антиураган

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Ижевск
    Спасибо, вразумили. Длина плеч немного разная выходит. Как лучше выравнять Т? Регулировочным краном на обратке большего плеча, или кранами на радиаторах?
     
  14. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    да у вас там не критично с длинами. краны то всё равно будут (вероятно), вот и отрегулируете.