    Перекрылся плитами пно 54.12, плиты укладывались на армированный сеткой между рядами пояс из м100 полнотелого кирпича, ширина стен 40см, опирание на тычковый ряд. Сам дом из газобетона d500 600x400x250. Под плиты на кирпич ложился пруток арматуры д12 и раствор. Плиты опираются на 12-13см. Есть следующие вопросы.
    1. Одну плиту рабочие оперли на 11см с одной стороны и 15см с другой, плита является полом лоджии, как таковой нагрузки не будет, но насколько это чревато?
    2. Еще одна плита залезла боковой третьей стороной на стену на примерно 6см в связи с тем что проектные размеры дома и реальные немного расходятся, насколько и это чревато ?
    3. Стоило ли вообще подкладывать арматурный пруток под плиты на кирпичный пояс или это наоборот противопоказано и чем и это может быть чревато ?
    4. Как утеплять по периметру эти плиты какой пирог делать ?
    5. В одном месте нужно сделать монолитный участок, можно ли его сцеплять с плитой и как это лучше сделать ?
    6. Нужно ли анкеровать плиты эти между собой, и если да то как лучше (рабочим верить не хочется) и нужно ли это делать до зимы или можно отложить на след год так как дом будет законсервирован на зиму на уровне первого этажа.

    Спасибо за ответы на мои дилетантские вопросы
     
  2. SirKoloboK
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    5

    SirKoloboK

    Участник

    SirKoloboK

    Участник

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Только Сегодня перекрылся плитами ПНО 50-15-8 Плиты укладывались на кирпичный цоколь в 4 кирпича шириной 40 см!
    Плиты клались без арматуры, прораб сказал что плиты ровные и она не пригодится! Под плиты арматуру не клали, кирпичным поясом выравнивали фунтамент, проверьте уровнем если сомневаетесь в нужде арматур под плитой! Между плитами просто замазали швы.
     

    Вложения:

    • IMG_20121005_120329.jpg
  3. Константин83
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    43

    Константин83

    Живу здесь

    Константин83

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    40 см это 1,5 кирпича, а не 4... итого кирпич длинна 250, ширина 12
     
  4. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    что ни фраза, то недоумение
     
  5. welser
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    339

    welser

    Живу здесь

    welser

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Тольятти
     
  6. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    1. Не критично
    2. не критично
    3. Такой армированный шов можно не делать, но если делаете, то арматуру полностью утапливаете в растворе
    4. Можно не утеплять, разницы не заметите особой
    5. это нужно смотреть по плану
    6. Анкеровать нужно стены к плитам, сами плиты сцепляются между собой бетоном. Можно выполнить анкеровку позже