    Здравствуйте! Очень нужен совет опытного специалиста. Подскажите. Планируем дом на фундаменте ТИСЭ из пеноблоков. Дом единым фундаментом с гаражем, нужен выход в гараж из дома, а уровень гаража ниже дома на высоту ростверка и к тому же этот выход организуется под лестницей в доме поэтому нужно делать спуск в гараж и ростверк в этом месте просто мешает. Можно ли сделать ростверк как показано на рисунке. Это место ведь не является разрывом в данном случае? Или можно сделать по другому? И вопрос второй. Как сделать фундамент на въезде в гараж с разрывом или нет при условии что пол собственно дома перекрываем плитами пустотками а полы в гараже по грунту.
     

    Вложения:

    • дом1.jpg
  2. Goodwil
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.916
    Благодарности:
    2.413

    Goodwil

    Живу здесь

    Goodwil

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.916
    Благодарности:
    2.413
    Адрес:
    Липецк, Россия
    У Яковлева сказано следующее про фундамент для гаража: "В зоне ворот стены нет, поэтому под него и не требуется лента мелкозаглубленного фундамента. Но если ленту в зоне проема застройщик решит оставить, то её следует усилить для сопротивления давлению грунта снизу, которое вызвано общей осадкой фундамента под весом сооружения. Давление грунта можно уменьшить, взрыхлив его под лентой фундамента.
    Если фундамент гаража столбчато–ленточный, то наличие ростверка под воротами просто неуместно. С одной стороны, он будет ступенчатой формы (часть под воротами должна быть ниже уровня земли); а с другой — повлечет возникновение провала дорожного покрытия в зоне ворот, когда пучинистый грунт зимой поднимется."