    220 и водопровод?
    Подскажите как будут уживаться в одной траншее две пластиковые трубы, в одной трубе аллюминиевые провода сечением 3 ну и соответственно 220в, а в другой вода? И все это в одной траншее 50 см глубиной и 20 шириной?
    Решил на даче провести в сарайчик свет и розетку, соответственно выкопал траншею. А потом подумалось, не кинуть ли туда еще и воду?, траншея то есть. УГВ высокий, весной вода на штык лопаты. И как будут вести себя провода в трубе? не будет ли там какого нибудь конденсата?
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    В трубу не провода, а кабель.
    А чтобы небыло конденсата, трубу зачеканить чем-нибудь с обеих сторон.
     
  3. Egor19792006
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Egor19792006

    Участник

    Egor19792006

    Участник

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киев
    :) Неопытен я в формулировках. А с водой как быть? стоит прокладывать в той же траншее?
     
  4. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Черноголовка
    А какая проблема если у Вас вода и так на штык стоит?
     
  5. Egor19792006
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Egor19792006

    Участник

    Egor19792006

    Участник

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киев
    Так это весной стоит, и к тому же не совсем чистая она.
     
  6. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Черноголовка
    Вода в ПП трубе ничем не опасней для кабеля в трубе. Только я-бу увеличил глубину до 0.7м и сверху слой щебня см. 20, что-бы случайно, со временем, не повредить проводку.
     
  7. Egor19792006
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Egor19792006

    Участник

    Egor19792006

    Участник

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киев
    Вот как раз интересует обратная опасность, в случае пробоя на воду, в трубе которая. Как себя обезопасить в таком случае?
    Интересует безопасность нахождения рядом двух труб, и вероятность пробоя одной на другую? И чем чревато для обывателя, то есть для меня? :)
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    Не пробъёт, не бойтесь.
    А кабель подключите через диффзащиту и спите спокойно.
     
  9. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Глубина траншеи должна быть ≥0,8 метра, кабель от трубопровода по горизонту должен быть ≥0,5 метра, ПУЭ Ураина 2009 2.3.63! Как укладывать кабель в землю не однократно описывалось в соответствующей теме.

    Провода, особенно с алюминиевыми жилами плохо! В земле линии должны быть только кабелем!


    Если заглушите с обоих концов, то не должно быть, а если и будет, то с кабелем ни чего не будет.


    Как обычно во всех случаях требуется защищать групповые линии, защитой от сверх токов после которой стоит дифзащита.

    Это зависит только от соблюдения норм и прямости рук.

    В лучшем случае обнаружением, что электролитической коррозией разрушилось какое-то оборудование, фундамент, так как обыватели обычно из-за экономии на собственной безопасности или безграмотных советов не ставят дифзащиту.
     
  10. Ledan
    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Ledan

    Участник

    Ledan

    Участник

    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Добрый день! Пору откликнуться профессионалов: к дому у меня подвели в одной траншее воду (водопровод) и э/э в бронир. кабеле. Траншея глубиной в 2,10см., снизу песч. подушка, потом водопровод, потом кабель. Рабочие говорят что так можно делать. Подводка к дому э/э под землей согласована. Такой способ подведения э/э безопасен? Я, как женщина-блондинка, в этом не разбираюсь, доверила этот вопрос строителям. Заранее спасибо за ответы.
     
  11. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Москва
    Ledan, см. посты выше, на все уже ответили.
     
  12. Ledan
    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Ledan

    Участник

    Ledan

    Участник

    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Просто Вячеслав, спасибо за обстоятельный ответ!
    Спрошу по другому: что-нибудь должно лежать между трубой и кабелем? что такое дифф. защита?
     
  13. Egor19792006
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Egor19792006

    Участник

    Egor19792006

    Участник

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киев
    Кабель от трубопровода по горизонту должен быть ≥0,5 метра, ПУЭ Ураина 2009 2.3.63! Как укладывать кабель в землю не однократно описывалось в соответствующей теме.
    дифф защита- это некое устройство, предназначенное для экстренного отключения защищаемого объекта от электрической сети
     
  14. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Москва
    Устройство защитного отключения (УЗО) или диф. автомат. Они отключают цепь в случае обнаружения утечки на землю.
     