Скважина как заземление?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexSaratov, 26.09.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AlexSaratov
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    281

    AlexSaratov

    Нам любые ДОРОГИ дороги.

    AlexSaratov

    Нам любые ДОРОГИ дороги.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    Саратов
    Скважина как заземление?
    В ПУЭ говорится что возможно в качестве заземления использовать естественные заземлители, в том числе скважины. Имею скважину обсадная труба 62мм сталь, сварная, глубина 15м (0,5м чернозем, 4,5м глина, дальше насыщенный водой песок).
    Вопрос к профи, стоит ли насколько я знаю любое электричество ускоряет процесс коррозии металла (беспокоят сварные швы)?
    Щиток: схема ТТ - одно УЗО 40А 16мА. Объект дача, сезонное проживание + нечастые наезды зимой.
     
  2. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Отличный заземлитель.
    При ТТ токов на заземляющем электроде не будет (если и будут то крайне низкие). Это значит, что влияния на скорость коррозии не будет.
     
  3. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    При ТТ не критично, а вот если скважина находится далеко от дома то это не имеет ни какого отношения к естественным ЗУ упоминаемым в ПУЭ, особенно для импульсных токов молнии.
    Вынос_ЗУ.jpg
    Это не говоря про большую вероятность повреждения подключающего её проводника и тупость телодвижений, особенно если скважина очень далеко, так как вместо рытья траншеи к скважине лучше эту траншею прорыть вдоль стены дома со стороны опасных помещений и сделать бюджетное ЗУ из отрезка полосы и некоторого количества штырей или, что лучше, прорыть траншею вокруг дома и сделать контур комбинированный со штырями, который, даже при песке, обеспечит лучшую эквпотенциальность в доме, чем скважина далеко от дома.

    Есть еще документы из которых следует что не все металлоконструкции, даже если они находятся в периметре здания или по внешнему периметру могут быть естественным ЗУ.

    ТТ у Вас халтурная, возможно опасная если ВДТ не защищает все линии выходящие с щита!
     
  4. Муравейка
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    392

    Муравейка

    Живу здесь

    Муравейка

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Москва и М.О.
    Чаще всего, от скважины воду ведут в дом - по трубе через кессон. К тому же, если круглогодичный вариант водоснабжения, то там будет идти обогревательный кабель - чтобы вода в трубе не замерзала. А в кессоне, - насос и, возможно, гидроаккумулятор.
    ...Я не знаю, но возможно ли это совмещать с заземлением?...
     
  5. AlexSaratov
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    281

    AlexSaratov

    Нам любые ДОРОГИ дороги.

    AlexSaratov

    Нам любые ДОРОГИ дороги.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    Саратов
    Не в моем случае -скважина в 2-х метрах от дома используется в теплое время, используется насосная станция с верхним забором... Кстати корпус у которой должен быть заземлен.
    Я скважину себе только начал облагоустраивать, поэтому есть шанс не делать двойную работу.
     
  6. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.633
    Благодарности:
    1.450

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.633
    Благодарности:
    1.450
    Адрес:
    Уфа
    Вот здорово у меня в метре от фундамента "мёртвая" скважина D160.
     
  7. Xlipa
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5

    Xlipa

    Участник

    Xlipa

    Участник

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Самарская обл, Ставропольский р-н, село Ягодное
    Можно сделать контур заземления в подвале собственного дома (внутри)
     
  8. evo
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    23

    evo

    Живу здесь

    evo

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Черемыкино
    На ТП заземление должно быть не более 4 Ом. У Вас на доме должно быть 10-20 Ом.
    Скважина (если трубы сварены и доходят до воды) даст менее 4 Ом.
    Ну и если ТП старенькая, то заземление там будет больше 4 Ом. И вся обратка потечет к Вам.
    Оно надо! Опять же при попадании молнии (тьфу-тьфу) в ЛЭП все полетит к Вам в скважину.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.11.18
  9. Dachnikmen
    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    451

    Dachnikmen

    Живу здесь

    Dachnikmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    451
    Адрес:
    Пока москва
    Специалисты, скажите просто можно или нет? Т. к. я не специалист, сважина в 3 м, от дома будет использоваться круглый год
     
  10. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Москва
    Если Вам мнения уважаемого тут на форуме arozjankov мало, кто еще чего может сказать?
     
  11. Сисадмин
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Сисадмин

    Новичок

    Сисадмин

    Новичок

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Lobnya, Russia
    А если швы обсадной трубы не сварены, а собраны резьбовым соединением?
    Глубина скважины 80 метров. Длина обсадной трубы 54 метра.
    И еще вопрос. Обсадная труба сварена с полом кессона, сварена капитально - ни капли воды через шов. Так вот для заземления все равно наварить болт на обсадную трубу, или можно на любой части кессона наварить болт для провода заземления?
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Хоть сварены, хоть на резьбе. Оба варианта пригодны.
    Болт в любом месте сварной конструкции. Где удобнее. Желательно, стобы потом этот болт был в сухом состоянии всегда.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Можно.
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.367
    Благодарности:
    11.198

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.367
    Благодарности:
    11.198
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Нужно
     
  15. Патриот78
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    795

    Патриот78

    Живу здесь

    Патриот78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    795
    Адрес:
    Москва
    В 3 метрах -используйте. ТОлько я бы все равно померял бы сопротивление для очистки совести-шобы было знание)
     