Собрался собирать щиток в не большом дачном домике. На входе после счетчика и автомата, хочу поставить еще пару дифавтомат. Местный электрик говорит, что смысла в их ставить нет, так как нет заземления. Может мне кто нибуть из форумчан доходчиво объяснить будет корректно работать УОЗ в дифавтомате или нет? Если к имеется только фаза и ноль, зажемления нет.
Будет) только должна возникать утечка через тело человека или ещё как-нибудь. Лучше бы конечно она не возникала) Особенно стоит избегать одновременного контакта с фазой и нулём. При наличии заземления - "картина" будет несколько лучше) Да и использовать лучше связку "автомат"+УЗО. На розетки не более 16А, а не 25А,как "обычно")
Почему? Вообще схема примерно такая Входной автомат 25А, С него на дифавтомат25А, далее три автомата 16А для розеток.
Ну и диф вам зачем?) АВ - счетчик - УЗО 30мА - три автомата. Вот и всё при двух проводах. Это уж совсем "бюджетно")
Что изолированная нейтраль источника питания, что глухозаземленная – суть дела не меняет, нейтраль или N-нулевой проводник (как ее называют в трехфазных источниках питания) остается нейтралью и сути вопроса не меняет. Как с ней быть или не быть это другой вопрос. - а сейчас для лучшего понимания посмотрим на картинку и скажем: что здесь не хватает как Вы понимаете места в которых происходит замыкание на корпус будет ли идти ток через жертву будет ли в этом случае продолжать работать электроприбор будет ли вам известно, что электроустановка оказалась под напряжением как сработает защита (и вообще сработает) и какую защиту можно и нужно поставить. Все это для случая, если система питания IT — система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли…, что и имел ввиду скорей всего электрик – пост#1. Принципиальная схема системы IT Да вот еще несколько вопросов: как определить, что за провод линия "L" или "N" если перед вами один провод что будет если вы прикоснетесь к любому из этих проводов стоя на земле как организовать правильно защиту – да и вообще нужна ли она
Подвели электричество, схема такая. Счетчик-входной автомат 32А-два дифавтомата 25А и 10А, при нажатии кнопки ТЕСТ на одном из дифавтоматов, оба срабатывают. Почему так?
Скорее всего, объединен ноль на выходе дифавтоматов. В результате кнопка "тест" проверяет оба автомата одновременно. А любая реальная нагрузка будет выбивать или один автомат, или оба сразу - как повезёт.